Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Liebe KNX-UF-Gemeinde,
ich würde gerne Ihre Meinung zu meinem UV Komponentenpositionsplan hören.
Auf den ersten Blick vermisse ich die 30% Reserve die man frei lassen sollte.
Obwohl der Schrank schon sehr groß ist und sehr vollständig aussieht, würde ich da nicht drauf verzichten wollen.
Für den Anfang würde ich Etagenklemmen oben anbringen um mal sauber zu verdrahten und den Kabelsalat ansehnlicher zu machen.
Nun zu meiner Frage, welche Etagenklemmen könnt ihr mir empfehlen? Was benötige ich alles dafür?
Der Satz direkt von den zwei Fragen gefolgt macht hier jede Anwort ganz einfach:
DU sollte tunlichst nicht auch nur einen Gedanken daran verschwenden auch nur irgendetwas selbst da zu ändern.
Und auch am Ende habe ich den gleichen Hinweis: mach den Deckel wieder drauf und geh zu nem Elektriker, gern nen anderen der DAS gebaut hat.
Hier mal die Verteilung in unserem Haus.... reif fürs Gruselkabinett......
Will hier mal bissel Ordnung und Platz schaffen für eine KNX / KNX RF+ Nachrüstung.
Für den Anfang würde ich Etagenklemmen oben anbringen um mal sauber zu verdrahten und den Kabelsalat ansehnlicher zu machen.
Nun zu meiner Frage, welche Etagenklemmen könnt ihr mir empfehlen? Was benötige ich alles dafür?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Liebe KNX-UF-Gemeinde,
ich würde gerne Ihre Meinung zu meinem UV Komponentenpositionsplan hören. Es handelt dabei um UV-Plan für eine mittelgroße Stadtwohnung. Zähler, Blitzschutz und Co. kommen in einem dedizierten anderen Verteilerschrank, gemeinsam für den ganzen Haus.
Bautechnisch müssen einige Anschlüsse von oben, andere von unten eingeführt werden. Ist Ihnen die dargestellte Aufteilung/Komponentenplatzierung sinnvoll oder würdet Ihr etwas anders/besser machen?
(Ein Klick auf jeweiligen Bild unten öffnet es in Vollauflösung)
Im Planung habe ich die Kabelabfangschienen von Apra eingezeichnet, wie in Post #1563 von UliSchirm so schön vorgemacht. Allerdings bin ich nicht ganz glücklich mit diesen, da wie jetzt gezeichnet 2 komplette Verteilerreihen verloren gehen. Da die Tiefe der UV Bautechnisch auf 205mm beschränkt ist, will ich die Abfangschienen nicht hinter obere und untere Reihe (Reihenklemmen) platzieren. Hat jemand dazu eine bessere Idee?
Vielen Dank schon im Voraus!
(Update: wie es endlich gebaut wurde kann in Post #3041 begutachtet werden)
Es kann funktionieren. Ein selektiver RCD löst etwas später aus, Damit wird sichergestellt, das bei großen Fehlerströmen > 300mA nur der 30mA RCD auslöst. Ich kenne aber die Vorschriften in Belgien nicht.
Ja, wenn der 300mA ein selektiver RCD ist (muss er ja zwangsläufig)
"Muss" er das? Ich glaube es ist kein selektiver. Zumindest nicht nach der Hager Modellnummer.
Ist ein normaler Typ A 300mA. Es gibt auch einen Typ S der wohl selektiv ist wenn ich das richtig verstehe. Ohne wird das wohl dann nicht funktionieren - oder doch?
Gibt es von so ziemlich allen Herstellern. Aber bei den Preisen (zumindest bei unseren Groshändlern) kannst fast jemanden anstellen, der den ganzen Tag vor dem Verteiler hockt, und wieder einschaltet.
So, alles nochmal nachgelesen. 300mA muss der erste RCD sein.
Nur so als Tip: von ABB (wahrscheinlich auch von anderen) gibt es Motorantriebe, die den FI automatisch wieder einschalten:
Die rechtsseitig am FI-Schutzschalter angebaute Wiedereinschaltvorrichtung F4C-ARI unter- nimmt beim Auftreten eines Fehlers automatisch drei Wiedereinschaltversuche. Schlagen alle drei Wiedereinschaltversuche fehl, nimmt das Gerät eine verriegelte Stellung ein und zeigt den fehlgeschlagenen Wiedereinschaltversuch über die vorne am Gerät befindliche LED an.
Ja, wenn der 300mA ein selektiver RCD ist (muss er ja zwangsläufig), sollte nur der nachgeschaltete 30mA RCD im Fehlerfall auslösen. Ich würde mindestens alle Steckdosen auf einen RCD, Haussteuerung auf einen FILS, EDV auf FILS, Kühltruhe wenn vorhanden auf einen FILS, Aussenbereich auf extra RCD und einen oder 2 RCD für Licht nehmen.
OK, aus den 30mA sind ja jetzt auch 300mA geworden... Vorschriften für Baustrom und Festinstallation müssen ja auch nicht zwingend die selben sein... Auf jeden Fall bin ich dann froh, nicht in Belgien wohnen zu müssen
So, alles nochmal nachgelesen. 300mA muss der erste RCD sein. Von dort aus wird alles weitere verkabelt. Küche (Spülmaschine), Bad und Waschmaschine müssen zusätzlich mit 30mA abgesichert sein.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich den Elektriker bitte, dass er nicht nur diese 3 Räume / Geräte mit einem 30 mA FI absichert, sondern alles andere auch.
In meinen Augen würde das auf jeden Fall Sinn machen, wenn der 300mA RCD nicht abschaltet, sofern ein davor geschalteter 30mA rausfliegt. Ist das so? Dann könnte ich vermeiden, dass mir immer im gesamten Haus alles ausgeht...
ich finde die Schaltpläne von dir sehr übersichtlich und aufschlussreich.
Womit zeichnest du diese?
Hallo Manuel,
ich verwende Protel (heute Altium). Ist ein schon älteres Elektronik-CAD für das ich meine eigenen Elektrotechnik- aber auch Sicherheitskomponenten und kürzlich sogar eine Lüftungs- & Sanitär-Komponenten Bibliotheken gemacht habe. Aber ich kann das Ding im "Blindflug" bedienen...
concept : Ich hätte mal eine Frage (ohne kritisierendem Hintergrund, rein informativ :-) )
Weshalb sind in deinen Schaltplanbeispiel die einzelnen Klemmen mit "X" gekennzeichnet? Das habe ich so noch nicht gesehen, ich kenne es so dass die gesamte Klemmleiste ein BMK bekommt z.B.: 50X1 und die einzelnen Klemmen durchnummeriert werden.
Wie geschrieben, soll keine Kritik sein, interessiert mich einfach.
concept Wie sieht das mit dem Berührungsschutz aus für nicht EuP
Ja, da kommen selbsverständlich abdeckplatten drauf, die sind auf dem foto weg, sonst würdet ihr ja kaum was sehen. Dann stehen nur die bedienelemente raus. Schranktüren gibt es nicht (das ist so üblich bei uns), so dass da ein teil der abwärme vorne weg kann.
[USER="4093"]Wie sieht es aus mit der Wärmeentwicklung der Leitungen innerhalb der Kanäle?
Alles unter kontrolle: kabelkanäle max 40% belegt, kupferquerschnitte sehr gut dimensioniert. Plus thermische endkontrolle unter maximaler last mit wärmebildkamera dann...
die rahmen bestehen oben und unten zu 50% aus lochblech, um einen wärmestau im schrank zu verhindern
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: