Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ok - damit wäre dann das Traggerüst wieder geerdet. Daraus schließe ich, dass ich den Eli bitte, am besten die ganze Montageplatte vom Gerüst zu isolieren, oder? (Also so zu behandeln, wie es die Empfehlung für Schienen mit PE-Klemmen ist)
Für deutsche Normen fühle ich mich nicht zuständig, das beantworten Dir hier andere besser...
Das ist falsch! Habe das soeben von meinem Elektriker mit dem Ohmmeter checken lassen. Leitende Verbindung zwischen PE-Anschluss und Alugehäuse!
Ok - damit wäre dann das Traggerüst wieder geerdet. Daraus schließe ich, dass ich den Eli bitte, am besten die ganze Montageplatte vom Gerüst zu isolieren, oder? (Also so zu behandeln, wie es die Empfehlung für Schienen mit PE-Klemmen ist)
Ja da bin ich mir absolut sicher. Der gute Mann, der das abnimmt war für den Baustrom schon mal da und hat das unmißverständlich klar gemacht.
OK, aus den 30mA sind ja jetzt auch 300mA geworden... Vorschriften für Baustrom und Festinstallation müssen ja auch nicht zwingend die selben sein... Auf jeden Fall bin ich dann froh, nicht in Belgien wohnen zu müssen
Das Gehäuse der HLG ist soweit ein guter mechanischer Schutz vor Feuchtigkeit+Staub, und kein Leitendes Bauteil. Von daher ohne Isolierung der Montageplatte montierbar.
Das ist falsch! Habe das soeben von meinem Elektriker mit dem Ohmmeter checken lassen. Leitende Verbindung zwischen PE-Anschluss und Alugehäuse!
Ja. Du hast Recht 300mA. Da muss ich wohl nochmal umbauen (lassen). Gut das wir drüber gesprochen haben ;-)
Dann ist das aber ein selektiver RCD, hinter den dann die 30mA eingebaut werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, das in Belgien keine 30mA Pflicht sind.
Andere Länder andere Sitten anderen Frauen andere ....
Sicher das ein 30mA und nicht eventuell 300mA selektiv vorausgesetzt wird? Ergibt für mich so irgendwie wenig Sinn. 1x FI auslösen und alles ist tot.
Ja. Du hast Recht 300mA. Da muss ich wohl nochmal umbauen (lassen). Gut das wir drüber gesprochen haben ;-)
Zuletzt geändert von Dawaterman; 20.07.2017, 08:28.
danke für Deine Einschätzung.
Da passt ja noch ne Montageplatte drunter, dann wären es immerhin zwei Schrauben pro Netzteil...
Gebe ich so weiter.
Die Klemmen für die 230V der Netzteile sind darunter auf einer eigenen Hutschiene.
Schaue ich mir morgen nochmal an und nehme es bei Bedarf auf meine Liste. Da gilt dann ja das bisher gesagte auch.
Die PE Klemme auf der Hutschiene mit den KNX-Klemmen ist überflüssig. Wenn mit dann definitiv isoliert sonst besser weglassen.
Bei den Netzteilen würde mich höchstens stören das die da nur an der einen Schraube baumeln und die Mntageplatte auch nur mit einer Schraube links/rechts.
Das Gehäuse der HLG ist soweit ein guter mechanischer Schutz vor Feuchtigkeit+Staub, und kein Leitendes Bauteil. Von daher ohne Isolierung der Montageplatte montierbar. Nur aufpassen mit welchen Klemmen und wo diese montiert sind die 230V Zuleitung ans Netz geht. Ich habe hier schon kleine Stücken Hutschiene auf Montageplatte geschraubt gesehen und darauf L/N/PE Klemmen, da braucht es dann auch eine isolierte Montageplatte.
ich hoffe es ist ok, wenn hier im Thread hin und her gesprungen wird.
Ich sammle ja noch Anregungen, welche ich meinem Eli mitteilen kann.
Angenommen der Eli rüstet die Isolation der PE-Klemmen-führenden Schienen nach, dabei bekommt dann jede Schiene eine PE-Einspeisung.
Damit wird ja erreich, dass das Traggerüst nunmehr keine PE-Verbindung mehr hat.
Wie ist unter diesem Gesichtspunkt dann dies zu werten:
Sollte man nun diese Schiene, welche ja keine PE-Klemmen aufweist, ebenfalls vom Traggerüst isolieren? Oder braucht man den PE hier überhaupt?
Würde das gerne verstehen
Weiterhin sind meine 24V-Netzteile einfach auf einer Montageplatte an den Schienen:
Bisher schon. In Belgien ist es Pflicht mit dem Hauptkabel, welches vom Zähler kommt direkt in einen 30mA RCD zu gehen.
Andere Länder andere Sitten anderen Frauen andere ....
Sicher das ein 30mA und nicht eventuell 300mA selektiv vorausgesetzt wird? Ergibt für mich so irgendwie wenig Sinn. 1x FI auslösen und alles ist tot.
Ich verstehe aber ehrlich nicht warum kauft man die teuren Hagerschränke und benutzt dann die "billigen" Standard Feldverteiler und baut diese um. Plant doch gleich mit Verteilerfeldern die auch Bereiche für Reihenklemmen bereits haben oder konfiguriert eure Schränke mit Modulen.
Den Schrank habe ich günstig in der Bucht ersteigern können. Der Rest kommt vom Elektriker. Nachdem ich mich durch die über 100 Seiten dieses Threads gearbeitet hab, würde ich nun auch einiges anders Vorschlagen. Allerdings ist manches, wie die Feldverteiler, bereits gesetzt. So billig fand ich die übrigens garnicht... ;-)
Wenn ich jetzt schon die Leitungsführung sehe, ahne ich wie der Verteiler am Ende aussehen wird.
Gibt es von Hager keine Drahthalter für die Leitungen die an den Hutschienen befestigt werden kann wie bei Striebel und John Beispielsweise?
Ich wäre da auch für Hinweise dankbar. Im Moment ist es nur eine provisorische Verdrahtung für 2 Geräte. Aber meine Sorge ist auch, dass die Kabel nachher kreuz und quer laufen...
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.