Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
    Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Ich dachte Du machst das wenigstens in Eigenleistung?
    Mit Angestellte kann ja jeder!
    Nee Du, ich habe derzeit 20 Verteiler zu zeichnen, da ist keine Zeit zum selber fummeln auf der Baustelle...


    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Aus dem Bild geht nicht hervor.. ob das nicht evtl ein lebloser Eli ist?
    Nächstes Mal mach ich ein Video für euch Spassvögel

    Einen Kommentar schreiben:


  • NickS
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen

    Aus dem Bild geht nicht hervor.. ob das nicht evtl ein lebloser Eli ist?
    Doch Roman, er zappelt doch noch

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Statt immer nur leblose verteiler zu posten hier mal ein bild von meinem eli bei der arbeit (von gestern)...
    Aus dem Bild geht nicht hervor.. ob das nicht evtl ein lebloser Eli ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Statt immer nur leblose verteiler zu posten hier mal ein bild von meinem eli bei der arbeit (von gestern)...
    Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Ich dachte Du machst das wenigstens in Eigenleistung?
    Mit Angestellte kann ja jeder!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Statt immer nur leblose verteiler zu posten hier mal ein bild von meinem eli bei der arbeit (von gestern)...

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Ich erkenn ja noch nicht mal das die FI's 40A haben.
    Das kann aber auch an meinen Holzaugen liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chriss
    antwortet
    Hast Du die Kammschiene links unten für die obere LSS-Reihe getrennt, und direkt gestoßen??? Für getrennte RDC's... Sieht bisschen so aus... Falls ja, sage ich mal aus dem Gefühl: dass geht so gar nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Wie siehst du das er sls über 35A hat?
    Hrhr da kannste es nachlesen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wie siehst du das er sls über 35A hat?

    Einen Kommentar schreiben:


  • peter79
    antwortet
    Tresk
    Hast Du "günstige" 40A FIs verwendet oder die fast doppelt so teuren 63A?
    Falls es die 40er sind fehlen da noch ein paar Vorsicherungen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bainit
    antwortet
    Und Abschlusskappen für die beiden N-Klemmen zwischen den Aktoren. Da kann man seitlich direkt auf die leitenden Metallteilen gucken.

    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Abdeckkappen bei den Kammschienen fehlen noch! KZN021, KZN023 und KZN024
    Zuletzt geändert von Sovereign; 14.05.2017, 11:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tresk
    antwortet
    Nachdem hier viele Änderungsvorschläge kamen habe ich jetzt versucht einen Großteil umzusetzen.

    Konkret geändert wurden:

    - Trennen Von 230V und 24V. Die gesamte 24V Einheit sitzt nun im separatem Schrank mit den Binäreingängen zusammen
    - Links unten kommen noch 2 Meanwell HLG Netzteile (240 + 600)
    - leeren APZ Raum rechts unten (Anbindung von Cat in Erweiterten Anschlussraum kommt noch)
    - Steckdosen Verlegt vom oberen Anschlussraum in Verteilerfeld unten rechts
    - Überspannungsschutz eingebaut
    - Bennen aller Klemmblöcke (X1-X9) mit dazugehöriger Klemmennumerierung

    Jetzt stellt sich nur noch die Frage wo ich meine Sat Verteilung unterbringe.
    Kennt jemand eine Möglichkeit den Multiswitch mit dem Potentialausgleich in einem 19" Rittal IT RACK unterzubringen?



    Bildschirmfoto 2017-05-14 um 10.47.12.pngSchrank_1_s.jpg

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmarkus
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen

    Die sind doch auch nicht für Beleuchtungszwecke zugelassen! Kann denn hier jeder nur posten, aber nicht lesen?
    Ruhig Blut Heiz

    Hab ich irgendwo geschrieben dass die DRP Serie zugelassen ist?
    Ich wollte nur erwänen dass ich infolge schlechter recherche falsche Netzteile gekauft hatte, und diese tauschen musste. Und zwar nicht nur weil nicht zugelassen, sondern weil auch nicht brauchbar (für mich)

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von chaccount Beitrag anzeigen

    Das ist natürlich schade für alle passiven Mitleser, die gerne davon lernen wollen (oder zumindest wissen wollen, warum die günstigeren LED-Trafos die sie gekauft haben, eigentlich falsch wären, sie aber trotzdem weiter benutzen ;-) )
    Er hat mich nur gefragt, was mich an der Stelle mit 24V und 230V Mischung stört und ich habe ihm erklärt, das ich darum die 24V Geräte zu den Binäreingängen schiebe, dafür ein eigenes Feld (also komplette höhe) mache und unten eine Montageplatte für die Netzteile.. das wars schon. Daraus ist wohl dann diese Fotomontage enstanden, aber eigentlich hattet ihr recht.

    Einen Kommentar schreiben: