Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Hi, baue nur auf eigene Erfahrungen bzgl meines lokalen Evus. Die haben bei mir beim setzen der Zähler - was der Eli bei uns nicht selber machen darf - auch einen Blick in die daneben hängende HV geworfen und der für mich unterschreibende Meister (war ein Gemeinschaftsprojekt) musste im Betriebssetzungsantrag unterschreiben, dass die Anlage u. a. der VDE entspricht. Da nicht anzunehmen ist, dass der SK 1 Schrank verschlossen wird, so dass die Hausbewohner jede Sicherung durch einen Eli wieder reindrücken lassen müssen, ist er durch Laien bedient und muss doch SK 2 sein... wie gesagt, irre ich mich bzgl. SK 2 bzw. 1 und Laien? Bei mir stand es ausser Frage, da mir die Hager Sk2 Schränke eh ins Konzept passten, aber das wird ja nicht das letzte Projekt gewesen sein.
Gruß Oliver
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum sollte der EVU was dagegen haben? Solange die Regeln der SK eingehalten werden ist das OK.
In der Praxis interessieren die sich eh nicht was hinter dem Zähler passiert, Hauptsache er dreht sich.
Ausgenommen Fremdeinspeisung ins Netz durch BHKW PV oder ähnlichem
Einen Kommentar schreiben:
-
Laienhaft bedienbar ist der in D doch nur als SK2, oder irre ich mich? Mag Dein EVU das?Zitat von Honker Beitrag anzeigen... , da es ein SK I Verteiler ist. Mir wäre ein SK II Verteiler auch lieber gewesen...
Gruß Oliver
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteSo würde ich das auch immer planen, mit Niedervoltbereich räumlich getrennt von 230V. Das ist übersichtlich, sicher und auch unter EMV-Aspekten von Vorteil.Zitat von Honker Beitrag anzeigenDie 24V Leitungen an den Lunatone Dimmern lassen sich nicht wirklich einfach von den 230V Adern trennen. Ich glaube ich werde die Lunatone Dimmer unter die Netzteile legen, dann bleibt die 24V Geschichte schön separat im rechten Feld.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von volkerm Beitrag anzeigenIch kenne nur das Foto und vielleicht täuscht das, aber die Abstände 230V nach SELV sehen nach <4mm aus und das wäre dann falsch.Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenJa sollte schleunigst geändert werden. Aber das ist ja nen klax und in ner halben Stunde erledigt sofern die Busleitung danach noch lang genug sind. Sonst neue Verbindungen herstellen. Engstelle 24V/230V lässt sich bestimmt auch noch was machen mit umlegen.
Oder halt gleich woanders im Verteiler plazieren. Platz ist ja noch reichlich.Ich habe gestern Abend nochmal nachgeschaut und Ihr habt Recht, die Busleitungen haben an manchen Stellen weniger als <4mm Abstand zu den 230V Adern. Das werde ich noch ändern. Werde wohl auch auf die extra für KNX vorgesehenen Phönix Klemmen für die Buskabel und 1-Wire Kabel wechseln, die Wago Klemmen mit Halterung gefallen mir so nicht so richtig.Zitat von concept Beitrag anzeigen@Honker: schöner Verteiler, die Kritikpunkte sind aber berechtigt, lässt sich aber korrigieren... Hast ja auch genügend Reserveplatz
Die 24V Leitungen an den Lunatone Dimmern lassen sich nicht wirklich einfach von den 230V Adern trennen. Ich glaube ich werde die Lunatone Dimmer unter die Netzteile legen, dann bleibt die 24V Geschichte schön separat im rechten Feld.
Wenn nicht immer die Bilder in der Auflösung beim Hochladen reduziert werden würden, würde ich die Bilder direkt hier im Forum hochladen :-(Zitat von Steilhanggaertner Beitrag anzeigenSeltsam. In dem Post wird bei mir gar kein Bild angezeigt. Danke für die Rückmeldung, dann muss ich mal schauen wo der Fehler liegt. Und welche Bilder ich sonst noch alle verpasst habe.
Du liegst mit deiner Vermutung richtig. Es gibt keine IsIsolatoren unter den Hutschienen, da es ein SK I Verteiler ist. Mir wäre ein SK II Verteiler auch lieber gewesen...Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenEs kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber auf dem Foto von Honker sieht es so aus, als ob zumindest die dritte Hutschiene von oben (also die mit der Haupteinspeisung) nicht isoliert vom Rest des Verteilers ist, trotzdem aber in den Potentialausgleich eingebunden ist.
Nach den zahlreichen Diskussionen hier im Forum über SK II Verteiler und nicht isolierten Hutschienen wäre das doch nicht korrekt, oder etwa doch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es kann sein, dass ich mich jetzt täusche, aber auf dem Foto von Honker sieht es so aus, als ob zumindest die dritte Hutschiene von oben (also die mit der Haupteinspeisung) nicht isoliert vom Rest des Verteilers ist, trotzdem aber in den Potentialausgleich eingebunden ist.
Nach den zahlreichen Diskussionen hier im Forum über SK II Verteiler und nicht isolierten Hutschienen wäre das doch nicht korrekt, oder etwa doch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sieht gut aus
Mann muss sich nur erstmal den weg frei kämpfen.
Bischen wenig Kabel aber die kommen bestimmt noch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Verteiler_EG_01.JPG
So war heute auf der Baustelle, gestern ist endlich die erste Stockwerks-Unterverteilung gekommen. Innen komplett verkabelt (nach meinen Schaltplänen). Hatte selbst noch keine Zeit, irgendwas zu kontrollieren, also schon möglich, dass es noch nicht 100% perfekt ist... Ist auch nur ein erstes Handyfoto, ich liefer dann noch was besseres nach, wenn er angeschlossen ist.
@Honker: schöner Verteiler, die Kritikpunkte sind aber berechtigt, lässt sich aber korrigieren... Hast ja auch genügend Reserveplatz
Einen Kommentar schreiben:
-
Seltsam. In dem Post wird bei mir gar kein Bild angezeigt. Danke für die Rückmeldung, dann muss ich mal schauen wo der Fehler liegt. Und welche Bilder ich sonst noch alle verpasst habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDas ist das Bild in Beitrag 1769Zitat von Steilhanggaertner Beitrag anzeigenGast Wie bist Du denn an das höher aufgelöste Bild gekommen? Im ursprünglichen Post wird bei mir immer noch nur ein Bild mit 403 auf 411 Pixel angezeigt. Wobei auch die Perspektive eine andere ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gast Wie bist Du denn an das höher aufgelöste Bild gekommen? Im ursprünglichen Post wird bei mir immer noch nur ein Bild mit 403 auf 411 Pixel angezeigt. Wobei auch die Perspektive eine andere ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Denke mal das wird das wird ein Überspannungsschutz Typ 3(Feinschutz) sein kann es aber nicht erkennen.Zitat von JensMe Beitrag anzeigenFalls der rote Klotz oben links ein Blitzschutzmodul ist: Warum wurde dieser Einbauort gewählt? Nachdem was ich hier im Forum gelesen haben, sollte "schmutziger" Strom zum Blitzschutz nicht parallel zu "sauberem" Strom (Abgang Bitzschutz) verlegt werden.
lg, Jens
Und im Zählerschrank wird Typ 2 sitzen Mittelschutz.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja sollte schleunigst geändert werden. Aber das ist ja nen klax und in ner halben Stunde erledigt sofern die Busleitung danach noch lang genug sind. Sonst neue Verbindungen herstellen. Engstelle 24V/230V lässt sich bestimmt auch noch was machen mit umlegen.Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Ich kenne nur das Foto und vielleicht täuscht das, aber die Abstände 230V nach SELV sehen nach <4mm aus und das wäre dann falsch. abstand.PNG
Oder halt gleich woanders im Verteiler plazieren. Platz ist ja noch reichlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls der rote Klotz oben links ein Blitzschutzmodul ist: Warum wurde dieser Einbauort gewählt? Nachdem was ich hier im Forum gelesen haben, sollte "schmutziger" Strom zum Blitzschutz nicht parallel zu "sauberem" Strom (Abgang Bitzschutz) verlegt werden.
lg, Jens
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: