  • Hamerheat
    antwortet
    Zitat von blacksavior Beitrag anzeigen

    Einer von vielen Gründen: Weil die meisten Steckdosen nur für 16A ausgelegt sind!
    oh, es ist wieder mal soweit, alle Jahre wieder...-)

    Es gibt einige Bastlern den ist das egal, ist ein Leitungsschutzschalter, der schütz NUR die Leitung. Also 2,5er, 25A passt, egal wie der Rest vom Stromkreis aussieht.
    Es ist auch egal das es verschiedene Charakteristiken gibt, zB. Halbleiterschutz. Bestimmt für die spezielen Halbleiterleitungen..... Ich frage mich warum wir die teuren Sitor-Sicherungen kaufen, scheixx auf den Umrichter, die Leitung ist wichtig!

    und dann gibt es Leute die würden 25A nehmen, ist aber so teuer.......

    Was macht der Zitronenfalter...

    Endscheidend ist was der Hersteller angibt, wenn er sagt 5A dann ist das so. Wenn auf der Scheckdose 16A steht, kann ich da kein 2,5er mit 25A absichern!

    damits nicht ganz OT ist, ein paar Bilder....
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • seppm
    antwortet
    und ein 25A LSS deutlich mehr kostet und ein 2,5mm2 toll ist, aber nicht so nett an der Steckdose damit zu arbeiten ist. Wenn es dann noch fünf Adern sind ...
    Aber je nach Länge ist ggf. schon ein 2,5mm2 nötig (dann ginge 25A ggf. auch nicht mehr) oder Du gehst auf 10A runter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksavior
    antwortet
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Warum kommt dann komischerweise keiner auf die Idee mit nem 2,5mm² die Steckdosen anzufahren und eine 25A LSS einzubauen, sofern das NYM direkt in der Wand ist?
    Einer von vielen Gründen: Weil die meisten Steckdosen nur für 16A ausgelegt sind!


    Aber: Ich persönlich wäre auch an weiteren Bildern Eurer Verteiler interessiert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alexander79
    antwortet
    Zitat von seppm Beitrag anzeigen
    wie Roman schon schrieb, der Job eines LS ist die Leitung zu schützen und nicht das Gerät.
    Warum kommt dann komischerweise keiner auf die Idee mit nem 2,5mm² die Steckdosen anzufahren und eine 25A LSS einzubauen, sofern das NYM direkt in der Wand ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smurf
    antwortet
    Fein. Können wir jetzt wieder dazu übergehen, hübsche Bildchen von (hoffentlich ebenso hübschen) Verteilungen zu posten, für die dieses Thema eigentlich gedacht ist?

    Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Burnmax Beitrag anzeigen

    Wuusaaaaaaaa................
    Siehste! der Onkel hjk hat es schon erklärt i. D. R. Ist es eh gut, dass zu machen was der Hersteller sagt, der sollte das wissen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Burnmax
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Na wenn die so heißen, ist doch alles gut.
    Wuusaaaaaaaa................

    Einen Kommentar schreiben:


  • seppm
    antwortet
    Hi Alexander,

    wie Roman schon schrieb, der Job eines LS ist die Leitung zu schützen und nicht das Gerät. Für die Leitung sind idR 16A (je nach Länge) korrekt. Da meist auch nicht nur ein Gerät dran hängt dürfte das auch sinnvoll sein. Dein 5A "Automat" wäre also nicht nötig, aber wenn Dir das gefällt.

    Ein LS schützt das Gerät das dran hängt idR nicht (ist ja nicht sein Job), dafür braucht es dann im Gerät oder davor eine spezifische Sicherung (zB. Feinsicherung oder elektronischer Schutz) und wenn nicht und es schiefgeht, dann kauft man halt ein neues Gerät (oder holt Schaufel und Besen). Aber das hast mit Deinen 250mA Sicherungen ja gelöst. Ich hab mir das allerdings fast überall gespart da ich das Risiko bei mir gering einschätze. 5 Stück Reihenklemmen für Feinsicherungen liegen hier aber noch rum und kommen mal noch vor ein paar Teile.

    Cheers Sepp

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    5A der max Einschaltstrom je Gruppe und nicht die Absicherung!
    Bei höheren Strömen geht der Aktor auf Störung.
    Die Absicherung des Aktors kann mit 10 oder 16A erfolgen.
    Beim 8-fach Aktor gehen beide Gruppen normal auf eine Sicherung.
    Der Aktor hat einen elektronischen Schutz und eine interne Sicherung.

    Gruß
    hjk

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Na wenn die so heißen, ist doch alles gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alexander79
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Leitungsschutzschalter! Das Ding heißt LEITUNGSSCHUTZSCHALTER!
    Das mag sein, daß das Ding Leistungsschutzschalter heißt. Ich werd das Ding trotzdem weiter 5A Automat nennen.
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    ich bekomme hier gleich einen cholerischen Anfall. Die runden Dinger aus Glas sind Schmelzsicherungen, da bin ich bei euch aber die eckigen Dinger, mit Hebel vorne dran, zum aufklippen auf die Hutschiene mit 10A oder 16A ist ein LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! MAN!
    Sorry, aber wenn man schon so rumschreit, dann nenne sie richtig. Die runden Dinger heißen richtig, Gerätesicherungen oder Feinsicherung und nicht Schmelzsicherung.
    Desweiteren gehts hier nicht um die Leitung zu schützen, sondern eben den Aktor.

    Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
    Außerdem: wir reden hier von Kurzschlussstrom. Der ist sowieso größer als das, was auf der Sicherung steht – wenn man was Dickeres als Klingeldraht zum Anschließen der Stellglieder verwendet.
    Ich garantiere dir, der Triac in dem Heizungsaktor überlebt den Kurzschlußstrom eines B16A LSS definitiv NICHT!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Smurf
    antwortet
    Die Dinger mit Hebel ;-) gibt es auch für 2A.

    Außerdem: wir reden hier von Kurzschlussstrom. Der ist sowieso größer als das, was auf der Sicherung steht – wenn man was Dickeres als Klingeldraht zum Anschließen der Stellglieder verwendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Donnerknall
    antwortet
    Ist doch egal ob man jetzt an eine Sicherung oder einen Leitungsschutzschalter ein Kabel anschließt

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Leitungsschutzschalter! Das Ding heißt LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! ich bekomme hier gleich einen cholerischen Anfall. Die runden Dinger aus Glas sind Schmelzsicherungen, da bin ich bei euch aber die eckigen Dinger, mit Hebel vorne dran, zum aufklippen auf die Hutschiene mit 10A oder 16A ist ein LEITUNGSSCHUTZSCHALTER! MAN!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alexander79
    antwortet
    Zitat von Smurf Beitrag anzeigen
    Ich habe eben bei Mouser ein bisschen geblättert, es gibt SMD-Triacs die noch Einiges mehr aushalten. 8A Dauerstrom (und 70A Kurzschlussstrom, unter der Annahme dass nach einer Sinuswelle die Sicherung auslöst) in geradezu niedlichem Gehäuse kosten gerade mal 30 Cent.

    Da kannst du die Glassicherungen weglassen.
    Mag sein, ändert aber nicht das MDT selbst angibt max. 5A pro 4er Gruppe.
    Also ist die 10 oder 16 A Sicherung für den Aktor definitiv zu groß.

    Einen Kommentar schreiben: