Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Das ist ein RaspberryPi in nem 0-8-15-Gehäuse mit Hutschienenhaltern dran. Da läuft zur Zeit ein Volkszähler drauf (leider nicht die beste Wahl - Eigenbau folgt ^^).
Was gefällt dir am Volkszähler nicht und wie stellst du dir deine eigene Lösung vor? (=> evtl. im separaten Thread)
Zwei Punkte hab ich aber dann doch noch.
1) Die Abdeckung der Sammelschiene in Bild 2 sieht mir "gebastelt" aus. Enweder die dafür passenden Hütchen drauf setzen oder Sammelschiene kürzen. Wenn gekürzt, dann aber auch bitte mit passendem Endstück versehen.
2) Die Trennung von SELV und Niedervolt sieht auf den Bildern 2 und 6 nicht konsequent eingehalten aus.
Die Koaxkabel scheinen zu nah an der Zuleitung der Sammelschiene zu liegen und wenn das Orange in Bild 6 Netzwerkkabel sind, dann solltest du diese auch von 230V getrennt verlegen.
und bei der notwendigen Belüftung vonzB Router / Fritzbox wäre ich mir auch nicht sicher...
Ja, darüber habe ich mir auch schon gedanken gemacht. Aktuell stellt es kein Problem dar - wenn aber der Switch dazu kommt, werde ich die Temperatur gelegentlich messen. Fals es zu heiß wird, muss ne belüftete Tür ran - falls es das gibt.
interessehalber - wo gehen denn die IR-Leseköpfe von den Zählern drauf (was steckt da für ein Gerät hinter der Abdeckung)?
Gruß
Franc
Das ist ein RaspberryPi in nem 0-8-15-Gehäuse mit Hutschienenhaltern dran. Da läuft zur Zeit ein Volkszähler drauf (leider nicht die beste Wahl - Eigenbau folgt ^^).
PS: Die Kabel werden noch schön verlegt - ist z.Z. noch im Testbetrieb
im moment liegt er auf dem pe des verteilerkasten.
nicht ok? was würdest du empfehlen?
Oh man......
(Du weist schon, was ein Blitzschutzableiter im Fehlerfalle macht??)
Empfehlung:
Lass dir bitte die Anlage von einem Elektromeister begutachten, speziell den Dehn Blitzschutz. Anlage nicht in Ordnung. Gefahr für Leib und Leben!!!
Vmtl sind auch noch andere pot. Fehlerquellen vorhanden....
Überspannung wird immer direkt gegen Erde abgeleitet. Der Anschluss kommt immer direkt an die Potischiene! Sonst holst du dir im ideale die Überspannung gleich wieder in die Anlage oder bekommst entgegen gerichtete Magnetfelder die mehr adrige Kabel "sprengen".
Würde die Sicherungen aus dem letzten Jahrhundert raus bauen. Bei sls Sinnfei und wenn eine fliegt dann Sonntags und du hast keinen Ersatz. ;-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.