Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Zitat von jms1000 Beitrag anzeigen
Na selbstverständlich nicht
das würde ich niemals akzeptieren und schon gar nicht bezahlen! was denken sich solche pfuscher eigentlich?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist der S33
Und ja der ist SK1
Die Erdung war dran
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind das oben nicht ABN S33? Gibt es die in SK1 oder habt ihr die Erdung selbst angebracht? Ich würde vermuten, dass jetzt die unteren Schränke auch SK1 sind, da sie über die Schränke oben drüber geerdet werden.Zitat von jh5 Beitrag anzeigenHier auch einfach mal meine Verteilung.
Einfacher, sinnvoller und richtiger wäre wohl die Schränke allesamt in SK2 auszuführen und die PE Hutschienen zu isolieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit "gesamtes Gebäude" meinte ich das Nebengebäude. Bei solch einem Aufwand für die Elektroinstallation wären die Kosten für weitere FI kaum relevant. Als Beispiel, wenn jetzt bei dir der FI aufgrund eines Steckdosengerätes rausfliegt, dann sind Licht und Kühlschrank auch aus.Zitat von jms1000 Beitrag anzeigenSollte also - soweit ich Laienhaft verstehe - soweit passen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Na selbstverständlich nichtZitat von concept Beitrag anzeigengibt es schaltpläne zu dem verteiler und wer hat die gemacht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Nebengebäude hängt an einem extra Stromkreis/Stromzähler. Sollte also - soweit ich Laienhaft verstehe - soweit passen.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenFI-Schalter
Du hast momentan im Nebengebäude einen, im Hauptgebäude zwei. Sollte jetzt im Nebengebäude der FI auslösen, dann ist das gesamte Gebäude ohne Strom.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier auch einfach mal meine Verteilung. Sie ist zwar noch nicht fertig und sieht deshalb noch etwas chaotisch aus, aber für Tipps und Anmerkungen bin ich trotzdem schonmal sehr dankbar
Gerne mach ich demnächst auch mal detailliertere Bilder.
Hinter die 24V Netzteile soll vermutlich noch eine Elektronische ETA Sicherung kommen
Schönen Tag und Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von scope Beitrag anzeigenMeinst du den generellen Aufbau, oder das offene Stück „Reserve“?
Ich finde das sieht generell etwas abenteuerlich aus, aber kann man dann wohl trotzdem so machen (danke Micha).
Einen Kommentar schreiben:
-
Steht ja nirgends das es verboten ist, nur gefordert ist es halt nicht. Und wenn es jemand nicht macht, ist es halt kein Mangel.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich traue mich kaum zu widersprechen, du weißt da viel besser Bescheid (und ich finde auf die Schnelle auch keine Vorschrift dahingehend)
Wird aber nicht genau das regelmäßig gefordert, zum Beispiel:
(ja, aktiv und gefährlich aktiv ist ein Unterschied)Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenOffene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.
Theoretisch könnte ich nachvollziehen, wenn argumentiert wird, dass fehlender Berührungsschutz unter Abdeckung zu mehr Sorgfalt bei der Arbeit führt und häufiger die Spannungsfreiheit hergestellt wird, praktisch bin ich froh, dass Elektriker für kleinere Aufgaben nicht erst alles spannungsfrei machen und finde es dann sinnvoll auch unter der Abdeckung auf möglichst durchgehenden Berührungsschutz zu achten. Sowohl Wago als auch Phoenix Klemmen haben extra noch den heraustrennbaren Einsatz, um auch noch seitlich die N-Schiene abzuklemmen.
Würdest du darauf nicht achten - unabhängig davon, ob notwendig oder nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Neutralleiter und somit die Schiene ist kein gefährliches Aktives Teil und muss demnach nicht abgedeckt werden.
Selbst die gelben Abdeckungen der Phasenschiene sind innerhalb einer Abdeckung nicht gefordert.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi!
Meinst du den generellen Aufbau, oder das offene Stück „Reserve“?Zitat von livingpure Beitrag anzeigenDie Neutralleiterschiene dürfte in der Form nicht mehr erlaubt sein
VG
Nico
Einen Kommentar schreiben:
-
Wozu? Das wäre doch zusätzliche Arbeit?

jms1000
Bei den LS Haupthaus 3. Reihe von unten im rechten Bereich (links von der HLAK) sind die Adern viel zu weit abisoliert. Ich kann nicht nachverfolgen, wo die hinführen, die Farben und die Einspeisung in die LS unten könnte aber darauf hindeuten, dass das eine Drehstromleitung ist, 3 separate LS dafür wären ... ungewöhnlich. Sowieso hast du im Haupthaus keinen einzigen 3-poligen LS, im Nebengebäude 2.
Gut ist der RCD, der gleich 4x mit F0 beschriftet ist. Die 3p LS haben drei verschiedene Bezeichnungen.
Die Neutralleiterschiene dürfte in der Form nicht mehr erlaubt sein
Im 24V Schrank vermute ich, dass die 230V Reihenklemmen direkt neben den 24V Klemmen sitzen (rechts oben der Reihenklemmenblock, im linken Teil sind die 230V Zuleitungen der LED Netzteile). Auch das ist so eher nicht erlaubt.
Ich würde sagen die Ansprüche hier im Forum erfüllt er nicht, manches sollte man auch wirklich überarbeiten, zugleich gibt es leider genug Verteiler, die schlimmer aussehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
gibt es schaltpläne zu dem verteiler und wer hat die gemacht?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: