Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ist ja nicht selbst gebaut, daher lieber mit Deckel, bevor ein 3. zerrissen wird :P
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie willste das dann bewerksteligen?Zitat von livingpure Beitrag anzeigenSind die N Einspeiseklemmen an den Reihenklemmen nicht in der Regel anders herum montiert?
Er hat hier halt die Trennklemme und nicht die Einspeiseklemme benutzt. Die Einspeiseklemme hat bei der Montage den Abgang nach unten.
Das einzige Problem ist dass man den Trennschieber besser nicht betätigen/vergessen sollte da man ansonsten ne Sternpunktverschiebung hat. Daher würde ich eher zur Einspeiseklemme tendieren wo das halt nicht möglich ist.
Ein Fehler ist es in meinen Augen aber nicht. Bevor Phoenix die Einspeiseklemme im Programm hatte haben die Leute alle Klemme benutzt die man auch hier auf den Bildern sieht.
Aber mal ne andere Frage tendiert ihr eher dazu die Einspeisung von N am Block Links oder Rechts zu machen?
Ich finde für Links spricht dass es meist näher am Stromlaufplan ist..
Einen Kommentar schreiben:
-
PE schienen nicht gekennzeichnet
PE oben rechts wäre gar nicht nötig?
bei den N Einspeiseklemmen hätte man auch oben noch anschließen und so Klemmen sparen können
Sind die N Einspeiseklemmen an den Reihenklemmen nicht in der Regel anders herum montiert?
…. was man sieht, sieht gut aus
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von amasingh Beitrag anzeigenDer Trümmer ist endlich aufgestellt
wie sollen wir dich zerreissen, wenn da überall deckel drauf sind?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kenne mich da bei Phönix nicht so aus, aber sicher das diese 2mm blauen N-Sammelschienenträger als Endklemme tauglich sind? Bei Wago sind die nur als Zwischenträger bei mehr als 20cm Länge der Sammelschienen gedacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Trümmer ist endlich aufgestellt
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vorgesichert ist mit 40A.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
Solange man nicht nach DIN 18015 ausführt, spielt das doch keine Rolle. Vorausgesetzt der RCD ist entsprechend vorgesichert. Und aus praktischer Sicht dürfte es bei einer Hausinstallation bzw. einer kleinen Unterverteilung unrealistisch sein, dass mehr als 40 Ampere pro Phase (!) fließen. Wichtiger hingegen ist, dass über keine einzelne Leitung mehr als 16 (oder wie auch immer dimensioniert) fließen, um zu verhindern, dass die Leitungen durch zu viel Belastung kaputt gehen.
Von der Anzahl der Beschränkung der Automat hinter einem RCD (abgesehen von der Strombelastbarkeit) halte ich persönlich gar nichts, vor allem mit der Begründung, das ist doch wieder mal nur eine Massnahme um mehr RCDs zu verkaufen. Sowas kommt halt raus, wenn die Hersteller zu viel im Norm Ausschuss zu sagen haben.
Letztlich ist das nur eine Garage mit 7x7m.
Da größte verbraucher sind ein Kompressor und ein Heißwasser HD-Reiniger.
Evtl. mal noch eine Wallbox, aber auch hier lässt sich das Steuern, wenn ich der Garage was mache stehen die Autos nicht beim Laden...
So genug OT...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, bei den Tragschienen waren Schrauben dabei. Bei den Hutschienen aber nicht. Ob das gewollt ist, oder ob die nur bei mir fehlen, weiß ich nicht. Bestellt habe ich z.B. UZ01B7 und UZ02B7 gekauft, jeweils 25 Stück. Im Karton lagen keine Schrauben bei.Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigenIch habe die ganz normalen Hager Blechschneideschrauben verwendet, die bei den Hutschienen mitgeliefert wurden. Ich glaube die haben Abmessungen von 4 x 16. Für die Tragschienen benötigt man andere Schrauben (länger), die werden mittlerweile aber auch gleich mitgeliefert. Also Schrauben habe ich nie extra bestellt, die waren immer dabei.
War das bei euch anders?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die ganz normalen Hager Blechschneideschrauben verwendet, die bei den Hutschienen mitgeliefert wurden. Ich glaube die haben Abmessungen von 4 x 16. Für die Tragschienen benötigt man andere Schrauben (länger), die werden mittlerweile aber auch gleich mitgeliefert. Also Schrauben habe ich nie extra bestellt, die waren immer dabei.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenHallo,[/LIST]Nochmal eine Frage zum Bauvorschlag von UliSchirm, den viele hier ja als Vorlage verwendet haben. Welche Schrauben habt ihr denn verwendet (z.B. für die Montage der Hutschienen bzw. der Hutschienenträger? Bei den Leitungskanälen liegen zwar welche bei, bei den Hutschienenträgern aber nicht. Man benötigt ja für jeden Träger 4 Schrauben. Ich konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...
Grüße,
Uli
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe eine große Hobbywerkstatt und bis vor ein paar Jahren hatte ich sogar nur 25 A Hauptsicherungen (weil uralt Freileitung). und mir ist nie eine Sicherung wegen Überlast gefolgen. Ich kann einfach nur ein Gerät gleichzeitig benutzen, bestenfalls läuft dann noch ein Staubsauger gleichzeitig. Und kaum ein einphasiges Elektrowerkzeug hat 3,6 kW Leistung. Selbst meine Brennholzkreissäge hat nur 3 kW, aber 3 phasig.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenKlar, wenn das dort unwahrscheinlich ist, dann ist es kein Problem. Falls da zum Beispiel eine etwas größere (edit: bzw. wohl eher sehr sehr große …)Hobbywerkstatt eingerichtet wird, würde mich aber stören, wenn dann die Vorsicherung rausfliegt.
Ja, das wäre einer der seltenen Verbraucher mit dauerhaft 11 (oder sogar 22) kW.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenMit CEE Dosen und mobilen Ladestationen könnte man auch übers Limit kommen
Sorry für off-topic ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Klar, wenn das dort unwahrscheinlich ist, dann ist es kein Problem. Falls da zum Beispiel eine etwas größere (edit: bzw. wohl eher sehr sehr große …)Hobbywerkstatt eingerichtet wird, würde mich aber stören, wenn dann die Vorsicherung rausfliegt. Mit CEE Dosen und mobilen Ladestationen könnte man auch übers Limit kommen … aber wohl ebenso unrealistisch und ggf über ein einfaches Lastmanagement regelbar.
Ansonsten würde ich aus eigener leidvoller Erfahrung mittlerweile genug Reserve für Wallboxen vorsehen. Da wird es mit den RCDs + LS sonst schnell zu voll.
Einen Kommentar schreiben:
-
Solange man nicht nach DIN 18015 ausführt, spielt das doch keine Rolle. Vorausgesetzt der RCD ist entsprechend vorgesichert. Und aus praktischer Sicht dürfte es bei einer Hausinstallation bzw. einer kleinen Unterverteilung unrealistisch sein, dass mehr als 40 Ampere pro Phase (!) fließen. Wichtiger hingegen ist, dass über keine einzelne Leitung mehr als 16 (oder wie auch immer dimensioniert) fließen, um zu verhindern, dass die Leitungen durch zu viel Belastung kaputt gehen.Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
Sind das nicht ziemlich viele LS für einen RCD? Oder ist das kein 40A / ausgeschlossen, dass viel gleichzeitig läuft?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind das nicht ziemlich viele LS für einen RCD? Oder ist das kein 40A / ausgeschlossen, dass viel gleichzeitig läuft?Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenDann möchte ich auch Mal...
Das gibt die UV für die Garage..
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Nochmal eine Frage zum Bauvorschlag von UliSchirm, den viele hier ja als Vorlage verwendet haben. Welche Schrauben habt ihr denn verwendet (z.B. für die Montage der Hutschienen bzw. der Hutschienenträger? Bei den Leitungskanälen liegen zwar welche bei, bei den Hutschienenträgern aber nicht. Man benötigt ja für jeden Träger 4 Schrauben. Ich konnte UZ100 bei Hager finden, bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Gibt auch noch eine Reihe weiterer ...Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen- Zählerschrank univers Z (ZB55S und ZB53S)
- Tragschienen UN09A
- Tragschienenbefestigungsschrauben ZZ40B
- Hutschienen 4feldig UZ04B4
- Isolierstück UZ00Z2 und UZ01Z2
- Hutschienen 2feldig UZ02B7
- Hutschienenträger UZ10Z1
- Leitungskanal 2feldig UZ52A1
- Haubenturm-Unterteil UZ00A5
- Doppelturm-Unterteil UZ00A4
- Turm-Oberteil hoch UZ02A3
- Hager Abschottung senkrecht UZ30T1
- Kabelabfangschiene
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: