Also ich tu mich etwas schwer in der Beurteilung. Mal davon abgesehen, dass es nicht hübsch ist und fliegende Klemmen nicht sein dürfen. Was wird da geschaltet? Licht? Rollos? Steckdosen? Ich sehe nicht, wo die roten Leitungen hin gehen, diese sind anscheinend die geschalteten Leitungen? Diese gehen nicht auf die Reihenklemmen. Die 2 poligen Automaten sind AFDDs oder? Mach doch mal die Abdeckungen links im Zählerschrank auch noch weg.
-
https://www.hwk-muenchen.de/sachvers...l?svuid=74_337Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenKennt hier jemand ein Gutachter im Raum München?
Schöne Grüsse von mir ausrichten….
Und fangt doch nicht wieder mit dem Abstand von SELV an. Das stimmt doch gar nicht was hier erzählt wird.
Die 4mm kommen von KNXA und keiner Norm (ausser bei Geräten)
Lass ein ö.b.u.v. Sachberständigen drauf schauen und gut isses.Zuletzt geändert von larsrosen; 28.05.2021, 19:20.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich finde den Verteiler ja Loxone würdig.
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
Auf der Abgangsseite einfach mit einem kurzen draht L mit N verbinden,[...]

andreas221988 ich meinte mit ‚Brandlast‘ das gesamte Kunstwerk... ich würde jetzt wohl den Bauherrenbund und einen Gutachter kontaktieren ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Busleitungen und anderes ggf. Beleuchtung 24V dürfen keine Berührung zu 230V Leitungen aufweisen oder von der Leitungsart ausreichende Isolierungen und ansonsten min. durchgehend 4mm. Da in dem Schrank aber alles an Leitungen / Litzen irgendwie zusammengeknäult sind, ist diese Anforderung nur per Zufall zu erfüllen.
Lässt sich so Gebastel nicht ggf wenigstens im Reihenklemmenthread besprechen?Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenIdeal wäre natürlich wenn Phoenix entsprechende Klemmen anbieten würde aus der PTI Reihe mit einem N Abgriff auf der "richtigen" Seite.
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider Erfolgte die Abnahme bereits es wurde ja alles schön hinter den Abdeckungen versteckt die ich jetzt mal abgenommen habe...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDeine Schlussfolgerung ist korrekt.
Und nicht nur weil das grüne Teufelsding da drinnen werkelt.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
- Leitungs-Einführungsmanschetten am Schrank zerstört
- Lose Leitungsenden
- Lose fliegende Wago-Klemmen
- An den LS Leitungen mit und ohne Aderendhülsen gemeinsam in eine Klemme geschraubt
- Keine Endklemmen an den Reihenklemmen
- eigenwillige Beschriftung der Reihenklemmen
- höchst kreative Generierung von Hutschienenkomponenten / Mediafelder / Reg-Steckdosen
- keine Abstände 230V zu SELV Leitungen
- Busleitungen unsauber konfektioniert
Den Kollegen hier vom Fach fällt bestimmt noch mehr auf als das offensichtliche.
Ich hoffe doch die Rechnung ist noch nicht bezahlt.
Welche Abstände müssten den hier eingehalten werden?Zuletzt geändert von andreas221988; 28.05.2021, 14:24.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vorschlag der auch oft kommt ist ja einfach N-Trennklemmen an den Ende des Blocks zu setzen um da dann N abzugreifen. Finde ich aber vorallem auch optisch nicht schön da diese Klemmen ne völlig andere Größe haben. Eine Idee die ich bislang noch nirgends gefunden habe wäre folgendes:Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenNein, natürlich nicht. In der Regel versuche ich weitere Potentialverteiler zu vermeiden, so dass ich direkt an der Schiene bin. Und ich versuche die Wege kurz zu halten, damit der Zusammenhang klar ist. Verhindern kann man es wohl kaum ...
Eine PTI PE/L/NT Klemme oder mehrere an das Ende des Blocks zu setzen. Auf der Abgangsseite einfach mit einem kurzen draht L mit N verbinden, sodass man auf der schrankinternen Seite vorne auf der unteren Etage N abgreifen kann. Zusätzlich kann man sogar den Trennschieber benutzen falls man wieso auch immer diesen N mal von der Schiene trennen will.
Vorteil in meinen Augen: Ich verwende die gleichen Klemmen wie bei dem Rest des Blocks, ich kann den N "vorne" abgreifen. Wenn ich das ganze umfunktionieren will zB um nen weiteres Kabel aufzulegen kann die Klemme einfach drinbleiben nur Drahtbrücke rausmachen und Adern der Installationsleitung auflegen.
Nachteil: Der Anschluss ist grau und nicht blau und ich muss ne Drahtbrücke auf der Abgangsseite setzen.
Ideal wäre natürlich wenn Phoenix entsprechende Klemmen anbieten würde aus der PTI Reihe mit einem N Abgriff auf der "richtigen" Seite.Zuletzt geändert von Hubertus81; 28.05.2021, 14:21.
Einen Kommentar schreiben:
-
Deine Schlussfolgerung ist korrekt.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenEs ist ein Neubau und dieser Verteilerkasten wurden bei mir installiert, und ich als Laie bin der Meinung dass das so nicht "Fachgerecht" sein kann.
Und nicht nur weil das grüne Teufelsding da drinnen werkelt.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
- Leitungs-Einführungsmanschetten am Schrank zerstört
- Lose Leitungsenden
- Lose fliegende Wago-Klemmen
- An den LS Leitungen mit und ohne Aderendhülsen gemeinsam in eine Klemme geschraubt
- Keine Endklemmen an den Reihenklemmen
- eigenwillige Beschriftung der Reihenklemmen
- höchst kreative Generierung von Hutschienenkomponenten / Mediafelder / Reg-Steckdosen
- keine Abstände 230V zu SELV Leitungen
- Busleitungen unsauber konfektioniert
Den Kollegen hier vom Fach fällt bestimmt noch mehr auf als das offensichtliche.
Ich hoffe doch die Rechnung ist noch nicht bezahlt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Losen Kästen sind 10 A 24 v Netzteile und eine Steckdose... Welche Abstände meinst du?
Und was meinst du mit Brandlast?Zuletzt geändert von andreas221988; 28.05.2021, 13:14.
Einen Kommentar schreiben:
-
Fliegende Wagos, Abstände nicht eingehalten, unnötige Bündelungen, irgendein Gerät hinter der Hutschiene, zu voll/keine Reserve, Mischung aus Modern (Reihenklemmen) und klassisch (Installationsblöcke).
Ich würde eine Nachbesserung dieser Brandlast die so gar nicht der DIN18015 entspricht fordern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey Leute,
habe zwar kein KNX SmartHome aber eine installation von Loxone, und im Loxoneforum wurde mir geraten hier mal meine Bilder zu Posten wenn ich ein "dickes Fell" habe
Es ist ein Neubau und dieser Verteilerkasten wurden bei mir installiert, und ich als Laie bin der Meinung dass das so nicht "Fachgerecht" sein kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und feedbackAngehängte Dateien- IMG_6936.jpg (802,3 KB, 2721x aufgerufen)
- IMG_6937.jpg (812,8 KB, 2691x aufgerufen)
- IMG_6938.jpg (840,5 KB, 2687x aufgerufen)
- IMG_6939.jpg (747,8 KB, 2674x aufgerufen)
- IMG_6940.jpg (419,4 KB, 2692x aufgerufen)
- IMG_6945.jpg (912,1 KB, 2677x aufgerufen)
- IMG_6946.jpg (976,3 KB, 2672x aufgerufen)
- IMG_6947.jpg (785,9 KB, 2660x aufgerufen)
- IMG_6948.jpg (751,7 KB, 2666x aufgerufen)
- IMG_6949.jpg (747,1 KB, 2688x aufgerufen)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich will ja nicht Salzen, aber ist da nicht passend - Volker: ich komme wiederZitat von vento66 Beitrag anzeigenStimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal Ersatz


Ein neuer Nickname - werden wir nie erfahren
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: