Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
So nun möchte ich auch einmal den Versuch wagen.
Mein Haus neigt sich so laaaaangsam der Fertigstellung. Heute habe ich die zuvor verdrahtete Verteilung an die Wand geschraubt.
Bevor ich nun alle Kabel im neuen Jahr auf die Reihenklemmen auflege, würde ich gern erfahren wo ich noch nachbessern muss.
Hey xnet ,
Ein Klemmenblock wird jeweils immer von einem 16A AFDD versorgt. Somit benötige ich auch jeweils eine separate N-Einspeisung.
An die AFDD kann ich auch kein 10mm² anschließen. Doch für die Anschlussleistung sollte ein 2,5mm² vollkommen ausreichen.
Die Klemmen selbst können laut Datenblatt von 0,5 mm² - 25 mm² flexibel aufnehmen.
Sollte doch dann auch so passen?!
Kleinere Klemmen wie die WAGO 2016-7714 16mm² zur Einspeisung habe ich nicht gefunden, bzw. hätten diese dann eine kleinere Bauform wie die benachbarten Klemmen gehabt und das fand ich einfach "unschön".
Danke für dein Feedback!
ok, jetzt sehe ich AFDD's auch..
Kabel passt auch, nur direktes Einstecken funktioniert ab 6mm².
Wenn die Einspeisung von Klemmenblock doch zu dünn wird, könnte man im Notfall über Stiftkabelschuhe nachdenken
was mir nicht ganz gefällt ist die Situation mit N-Potentialverteilung bei Reihenklemmenblöcken.
Dort wurde WAGO 2016-7714 16mm², glaube ich, verwendet und nur mit 2,5mm² oder 1,5mm² angefahren.
Ich würde die Reihenklemmenblöcke mit 10mm² anfahren und von dort zu N-Potentialverteilung verbinden.
Man muss noch bedenken, dass WAGO 2016-7714 erst ab 6mm² direkt steckbar ist.
Hey xnet ,
Ein Klemmenblock wird jeweils immer von einem 16A AFDD versorgt. Somit benötige ich auch jeweils eine separate N-Einspeisung.
An die AFDD kann ich auch kein 10mm² anschließen. Doch für die Anschlussleistung sollte ein 2,5mm² vollkommen ausreichen.
Die Klemmen selbst können laut Datenblatt von 0,5 mm² - 25 mm² flexibel aufnehmen.
Sollte doch dann auch so passen?!
Kleinere Klemmen wie die WAGO 2016-7714 16mm² zur Einspeisung habe ich nicht gefunden, bzw. hätten diese dann eine kleinere Bauform wie die benachbarten Klemmen gehabt und das fand ich einfach "unschön".
Ich will euch jetzt auch endlich mal den aktuellen Stand meiner Schaltzentrale zeigen. So richtig fertig wird man ja nie
Ich komme zwar aus dem Fach, bin allerdings in der Industrie tätig und habe daher mit KNX nix am Hut.
Dies ist mein eigener und erster Verteiler dieser Art....
Hallo Stefan,
ist wirklich schöner Verteilerschrank geworden!
was mir nicht ganz gefällt ist die Situation mit N-Potentialverteilung bei Reihenklemmenblöcken.
Dort wurde WAGO 2016-7714 16mm², glaube ich, verwendet und nur mit 2,5mm² oder 1,5mm² angefahren.
Ich würde die Reihenklemmenblöcke mit 10mm² anfahren und von dort zu N-Potentialverteilung verbinden.
Man muss noch bedenken, dass WAGO 2016-7714 erst ab 6mm² direkt steckbar ist.
Weil es immer mehr Leistung wird die da in Schränken verbaut wird. Und ein ABB TL512S bringt "nur" 250W Verlustleistung mit. Und wenn man sich die Schränke so ansieht die überall rumgeistern sind da schnell mal 2-4 HLG600 verbaut, womit ein Großteil der Verlustleistung aufgebraucht ist.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: