Hallo Stefan,
ist wirklich schöner Verteilerschrank geworden!
was mir nicht ganz gefällt ist die Situation mit N-Potentialverteilung bei Reihenklemmenblöcken.
Dort wurde WAGO 2016-7714 16mm², glaube ich, verwendet und nur mit 2,5mm² oder 1,5mm² angefahren.
Ich würde die Reihenklemmenblöcke mit 10mm² anfahren und von dort zu N-Potentialverteilung verbinden.
Man muss noch bedenken, dass WAGO 2016-7714 erst ab 6mm² direkt steckbar ist.