    Ich habe hier gerade das gleiche Problem mit einem BE-GT2Tx.02.
    Das lässt fast schon vermuten, dass in dem Update-Tool von MDT ein Bug ist: 2 Geräte mit fast identischer Fehlermeldung .

    Ich werde voraussichtlich am WE mal eine Minimalinstallation aufbauen und es damit probieren.

    Kommentar


      Nene - das sind doch ganz unterschiedliche Fehler - während dein Gerät offenbar an die App zurückmeldet, dass es an verschiedenen Speicherstellen nicht richtig geschrieben hat, bekommt Laudis Gerät kein ACK, also keine Bestätigung für das empfangene Paket an die App zurück geschickt.

      Kommentar


        Laudi111 Bei dir schätze ich dass mit der Schnittstelle was nicht stimmt oder ein anderes Systemgeräte wie ein Linienkoppler mit sehr großen Paketen nicht zurecht kommt. Stichwort APDU Length
        FrankAusNRW Hier lässt sich nur mutmaßen, da du nicht viele Informationen geschrieben hast.

        Generell:

        Wir sehen bei unseren Supportfällen kein grundlegenedes Problem im Updatetool. Die meisten Übertragungsprobleme sind nachvollziehbar und treten in folgenden Fällen auf:
        - Systemgeräte wie Programmierschnittstelle oder Linienkoppler haben Probleme mit zu langen Paketgrößen (APDU Length). Dies wird von der App abgefragt und entsprechend gesetzt.
        - Sehr viel Busverkehr, vorallem stoßartig von einer Visu o.ä. Hier hat man aber auch mal Probleme mit normalen Telegrammen und sollte sich als Programmierer der KNX Anlage Gedanken machen ob das generell so sein sollte.
        - Laptop wurde mit geöffneter App in den Standby versetzt. Da scheint dann etwas in der ETS quer zu hängen und die Schnittstellen lassen sich nicht ansprechen. Hier und auch generell hilft der Neustart der ETS.

        Lösungsvorschlag:

        - Bitte bei unserem Support melden und das LogLevel auf DEBUG stellen. Damit kann unser Support schneller helfen
        - Selbsthilfe: mit der letzten Updates haben wir eine versteckte Einstellung eingebaut um die Art der Verbindung (verbindungslos oder verbindungsgebunden) und die max. APDU Länge zu begrenzen. Dazu klickt ihr 5x mit der linken Maustaste auf das MDT Logo und es erscheint ein Pop-Up. Für eure Fälle empfehle ich 52 Byte APDU Länge und ein Häkchen bei "Verbindungslose Kommunikation deaktivieren". Dies verringert zwar deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit, aber erhöht die Quote der erfolgreiche Übertragung.


        Grüße
        Dominik

        Kommentar


          Danke, mit dem Häkchen bei „Verbindungslose Kommunikation deaktivieren“ hat es bei mir dann direkt funktioniert. An der APDU Längenbegrenzung habe ich nichts eingestellt. Das Update hat dann zwar über 30min gedauert, ist für mich aber ok, bin happy, dass ich den Taster nicht einschicken musste.

          Gruß

          Kommentar


            Zitat von d0m Beitrag anzeigen
            mit der letzten Updates haben wir eine versteckte Einstellung eingebaut

            Und warum versteckt man das und publiziert es dann? Und wir sollen uns das dann merken...
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              Zitat von concept Beitrag anzeigen
              wir sollen uns das dann merken...
              Manchmal ist die Dokumentation nicht so schnell wie die Entwicklung

              Es ist uns noch nicht klar unter welchen Einflüssen / Bedingungen eine verbindungslose Kommunikation Probleme macht. Einen klaren Vorteil sehen wir in der Geschwindigkeit, weshalb diese Einstellung der Standard ist. Bei unseren Feldtests haben wir keine Probleme festgestellt, daher ist die Einstellung versteckt um das UI nicht zu überfrachten.

              Kommentar


                Ueblicherweise "versteckt" man solche Einstellungen unter einem Punkt "Advanced" oder so...
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  Zitat von d0m Beitrag anzeigen

                  Manchmal ist die Dokumentation nicht so schnell wie die Entwicklung
                  Besser als anders herum die Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
                  Gruß Florian

                  Kommentar


                    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                    die Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
                    Das nennt sich dann Marketing
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      Naja oder doch nur Bug, denn wenn etwas falsch programmiert ist steht auch was in der Doku was so nicht existiert als Funktion.
                      ----------------------------------------------------------------------------------
                      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                      Albert Einstein

                      Kommentar


                        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                        die Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist

                        Das nennt sich dann wohl Lastenheft
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          Hallo zusammen,
                          Gibt es mittlerweile einen Fix oder Möglichkeit QR Codes für z.B. Gäste Wifi größer darzustellen, nachdem sie als Icon entsprechend importiert wurden?
                          Andere haben hier ja das gleiche Problem, auf dem MDT Mockup Bild auf diversen Webseiten ist die Darstellung ja eine Kachel ausfüllend. Ich möchte den Workaround mit Integration des QR Codes in ein Hintergrundbild vermeiden.
                          Danke!

                          Kommentar


                            MDT hat gerade die FW 1.2.2 freigegeben. Das Update dauert etwas, ist aber problemlos bei 2 GTS+ durchgelaufen.

                            Kommentar


                              Leider noch kein aktualisiertes Changelog https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt