    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,

    folgende Situation:
    Der Taster ist im Nachtmodus, Display geht im StandBy komplett aus. Beim ersten Fingerdruck wacht der Taster aus dem StandBy auf. So weit so gut. Der Taster reagiert in diesem Moment aber nicht auf das KO für Präsenz.

    Habe ich da was falsch gemacht? Oder ist das normales Verhalten?

    Gruß,
    Christoph
    Ich zitiere mal aus dem technischem Handbuch :

    "Das Präsenzobjekt dient der Deaktivierung des Displays, wenn sich niemand im Raum befindet und
    kann beispielsweise über einen Präsenzmelder angesteuert werden.
    Wird das Präsenzobjekt auf den Wert 0 gesetzt, so schaltet sich das Display aus und wird erst wieder
    eingeschaltet wenn das Objekt den Wert 1 bekommt oder eine Taste gedrückt wird. Wird beim
    Objektwert 0 (= keine Präsenz) eine Taste gedrückt, so bleibt das Display eingeschaltet bis das Display
    in den Standby schaltet. Ist Standby deaktiviert, so bleibt das Display für 120 Sekunden aktiv.
    Nach jedem Restart steht das Präsenzobjekt auf dem Wert 1 (= Präsenz); auch wenn das Objekt nicht
    verknüpft ist."

    Das heißt im Nachmodus hat das KO "Präsenz" keinen Einfluss auf den Taster, da das Display schon aus ist und der Standby ebenfalls "Aus".

    Grüße
    Dominik

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Moin zusammen,

    folgende Situation:
    Der Taster ist im Nachtmodus, Display geht im StandBy komplett aus. Beim ersten Fingerdruck wacht der Taster aus dem StandBy auf. So weit so gut. Der Taster reagiert in diesem Moment aber nicht auf das KO für Präsenz.

    Habe ich da was falsch gemacht? Oder ist das normales Verhalten?

    Gruß,
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die Lösung ist in Arbeit und kommt diesen Monat mit einem Datenbankupdate.

    Einen Kommentar schreiben:


  • louis
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Man kann ja jegliche Funktionen, die man auf die Tasten legt, auch beschriften.
    Lediglich die Betriebsartenwahl bleibt unbeschriftbar.
    Kann das jemand bestätigen?
    Das ist mir heute auch aufgefallen. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden diese zu beschriften. Sieht sehr bescheiden aus.
    Gibt es dafür eine Lösung?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXMane
    antwortet
    Hallo Zusammen

    Ich habe mir mal testweise ein Philips HUE System zugelegt. Weiterhin habe ich einen HS4 sowie den Glastaster 2 Smart. Dazu habe ich das HS Plugin von Manu85 (Grot Gebäudeautomation) testweise geladen. Der Glastaster stellt mir nur ein 4 Bit KO für das Dimmen über einen KNX Aktoor zur Verfügung. Bei dem Plugin finde ich hier keinen passenden Eingang, wie ich dies verknüpfen kann. Hat diese Kombination schon jemand im Betrieb? Ist das mit dem Glastaster überhaupt möglich?

    Markus
    Zuletzt geändert von KNXMane; 02.03.2017, 15:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    wrx
    Das hilft vielleicht auch:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-%C3%BCber-mdt

    Einen Kommentar schreiben:


  • wrx
    antwortet
    ähmm...."Handbücher gelesen"
    Also wenn ich mir absolut sicher wäre es richtig verstanden zu haben, würde ich wohl nicht fragen.
    Klar, wenn später einmal das ein oder andere geklappt hat und man gewisse Sachen einmal grundsätzlich verstanden hat, werden vermutlich auch andere/ähnliche Sachverhalte eher flutschen....aber wie gesagt: totaler Anfänger!!

    Ich habe mich irgendwie durch dieses allgemeine Dokument irritieren lassen: http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_H...funktionen.pdf
    Weil dort steht, dass bei der FBH die stetige Regelung zum Einsatz kommt!

    Dann versuche ich damit mein Glück.
    Danke.



    Einen Kommentar schreiben:


  • Mobby2304
    antwortet
    Edit: zu Langsam

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Du musst natürlich den internen Regler benutzen.
    Die Sollwertverschiebungbist hier genau beschrieben:
    http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_S...rschiebung.pdf

    Gruß
    hjk

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Die Handbücher gelesen? D sind doch genau die Anwendungsbeispiele aufgeführt, GT2 als Bedienstelle.

    Zu mindest muss es der interne Regler im Aktor sein. Das wiederum steht ja schon im Handbuch des Aktors.

    In Deiner Version braucht er keine Soll und keine Ist Temperatur da er ja schon den ausgerechneten Stellwert von einem Regler erwartet.

    Im Taster stellst keine Soll-Temp ein mit +/- sondern nur die Verschiebung um xK vom Normwert nennt sich dann SollwertVerschiebung. Zu dessen Wirkung gibt es im Handbuch des Aktors auch reichlich Beispiele.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wrx
    antwortet
    Hallo nochmal,

    ich bräuchte mal eure Experten-Hilfe. Ich bin noch totaler Anfänger.
    Habe vor kurzem die ersten Sachen (Licht/Rollladen) parametriert. Bis auf die korrekte Statusanzeigen (noch ungetestet) funktioniert das soweit auch schon.
    Licht geht an/aus, Rollläden fahren hoch/runter und ich hatte super Erfolgsgefühle.....bis ich mich dazu entschlossen habe die Heizungssteuerung
    in Betrieb zu nehmen, irgendwie bekomme ich es nicht hin.

    Ich habe MDT-Heizaktoren und diese neuen MDT Glastaster II Smart.
    Bei der Heizung handelt es sich um eine Fußbodenheizung.
    Wenn ich die Bedienungsanleitung korrekt verstanden habe, muss ich am Heizaktor für eine FBH die Betriebsart "stetig (1 Byte)" einstellen.
    Bei dieser Betriebsart stehen mir folgende Kommunikationsobjekte zur Verfügung:
    - Stellwert (1 byte)
    - Status Stellwert (1 byte)
    - Diagnosetext (14 bytes)

    Am Glastaster habe ich eine Zweitasten-Funktion "Temperaturverschiebung" (1 byte Temperaturverschiebung) eingestellt.
    Hierbei stehen mir folgende Kommunikationsobjekte zur Verfügung:
    - Sollwertverschiebung (1 byte)
    - Status aktuelle Sollwerttemperatur (2 bytes)
    - Status Sollwertverschiebung (1 byte)

    Wie muss ich das nun parametrieren, damit meine am Taster eingestellte Solltemperatur am Aktorausgang entsprechend verarbeitet wird?
    Ich bekomme es nicht einmal hin, dass beim Betätigen der "+" und "-" Zeichen am Taster, sich die Solltemperatur entsprechend ändert

    Oder muss ich eine andere Betriebsart am Aktor einstellen? Bei der Betriebsart "Integrierter Regler" würden mir viel mehr Kommunikationsobjekte zur Verfügung stehen, meine Tests führten damit jedoch auch nicht zum Erfolg.

    Ich hoffe ich bin hier nicht falsch mit dieser Frage, aber immerhin geht es hier ja um den neuen Glastaster.
    Bin über jede Hilfestellung froh, möchte es doch endlich warm haben

    Vielen Dank vorab!



    Einen Kommentar schreiben:


  • wrx
    antwortet
    Hi zusammen,

    das hatte ich auch. Die Lösung ist ganz einfach:
    ETS mit Administrator-Rechten starten (Rechtsklick auf ETS -> "Als Administrator ausführen") und schon klappts
    So einfach, hat mich aber einen ganzen Tag und viele Nerven gekostet

    Einen Kommentar schreiben:


  • se7en
    antwortet
    Also ich versteht das Problem noch nicht in Gänze. Kannst Du mit einer Screenshotabfolge dokumentieren was Du machst, bzw. was bereits im Projekt hinterlegt ist, bis es zu dem Fehler kommt? An einen Fehler der aus der Applikation des Glastasters heraus entsteht glaube ich ehrlich gesagt nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • walter12
    antwortet
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen

    Das bedeuet, es ist egal ob diese PA bereits belegt ist oder nicht?
    ja

    Was verstehst du unter "geladene Geräte"?
    [/QUOTE]
    Produktdatenbank, welches ins Projekt eingefügt wurde

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Zitat von walter12 Beitrag anzeigen
    Die Adresse ist belegt.
    Bei einem neuen Projekt (ohne geladene Geräte) kommt ebenfalls der Fehler.
    Das bedeuet, es ist egal ob diese PA bereits belegt ist oder nicht?
    Was verstehst du unter "geladene Geräte"?