Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

verlorene KNX Verbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #76
    Leider gehöre ich jetzt auch zu dieser Gruppe. Seit ein paar Wochen habe ich vermehrt KNX-Fehler im System-Log, obwohl ich weder etwas an Edomi noch an meiner sonstigen Infrastruktur (KNX oder Netzwerk) geändert habe. Zuerst habe ich es als Ausnahme ignoriert, da ja Edomi trotzdem funktionierte.

    Vor ein paar Tagen hatte ich aber einige Hundert KNX-Fehler und heute aus heiterem Himmel plötzlich über 2300 Fehler. Alle sehe ungefähr so aus:

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:43[/TD]
     			[TD]016139[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:47[/TD]
     			[TD]705060[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200017041200002900bcd0100100060300800032[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:48[/TD]
     			[TD]706091[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200019041201002900bcd010020302050080425c0000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:49[/TD]
     			[TD]705437[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=2, Soll-Wert=3 / Raw: 061004200017041202002900bcd0100100060300800000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:50[/TD]
     			[TD]710310[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=4, Soll-Wert=5 / Raw: 061004200019041204002900bcd01002030105008000000000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:51[/TD]
     			[TD]807480[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=8, Soll-Wert=9 / Raw: 061004200017041208002900bcc0131509df0300802e94[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:52[/TD]
     			[TD]008014[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:24:52[/TD]
     			[TD]019649[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:06[/TD]
     			[TD]006844[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein CONNECT_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:06[/TD]
     			[TD]018522[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:20[/TD]
     			[TD]002185[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein CONNECT_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:20[/TD]
     			[TD]013705[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:24[/TD]
     			[TD]007980[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=1, Soll-Wert=2 / Raw: 061004200019041301002900bcd0100203000500800073aa1a[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:25[/TD]
     			[TD]011152[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001013000801c0a80a130e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:25[/TD]
     			[TD]022911[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:39[/TD]
     			[TD]002125[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:39[/TD]
     			[TD]013505[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:47[/TD]
     			[TD]409183[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200019041403002900bcd01002030205008000000000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:48[/TD]
     			[TD]411165[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001014000801c0a80a130e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:25:48[/TD]
     			[TD]422944[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:26:02[/TD]
     			[TD]003407[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-05-10 18:26:02[/TD]
     			[TD]014941[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]29138[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Auch ich habe übrigens ein MDT IP Router (ca. 2-3 Jahre alt).

    Mein Edomi läuft auf einer dedizierten APU2C4 und hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele Logiken und nur wenige Archive. (Die Archive waren schon vor den Fehlern da)

    Das einzige, was sich geändert hat, ist der Edomi Update auf 1.58. Wobei die Fehler jetzt nicht direkt danach anfingen, sondern eigentlich einige Tage (oder gar Wochen) später. Somit möchte ich jetzt nicht den Fokus auf diesen Update lenken. Ich hatte die Fehler einfach nicht mit früheren Versionen (oder höchstens mal selten vereinzelte).

    Vielleicht schaukelt sich im MDT IP Router etwas hoch (Memory Leak). Zumindest scheint hier ja MDT der gemeinsame Nenner zu sein.

    Kommentar


      #77
      Naja, es gibt nur Probleme in Verbindung mit Edomi. Welchen Router genau hast du denn und welche Revision.

      Kommentar


        #78
        Ist ein SCN-IP100.02 IP Router mit ETS4 parametrisiert.
        Revision 2.1

        Heute Nacht "nur" 4 KNX-bezogende Fehler im Edomi-Log. Die gestrigen 2300 Einträge kamen am Nachmittag in einem Zeitraum von ca. 2,5 Std. (in dieser Zeit habe ich nichts geändert oder speziell die Infrastruktur belastet.)

        Kommentar


          #79
          Welchen Firmwarestand (steht im Webinterface)? Aktuell ist 1.08
          Evt mal auf aktuelle Version updaten und schauen ob sich was ändert.

          http://www.mdt.de/download/fwu_mdt_ip_router_V1_0_8.hex

          Kommentar


            #80
            Zitat von hjk Beitrag anzeigen
            Naja, es gibt nur Probleme in Verbindung mit Edomi.
            So kann man das sehen. Ich sehe es so, dass hier keine anderen Problem-Interfaces/Router genannt werden als MDT. Wenn es mit einem Weinzierl Interface kein Problem mehr gibt, wo zuvor ein MDT Probleme machte, dann sehe ich kein Problem bei Edomi sondern bei MDT.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin

            Kommentar


              #81
              Gira Router ab bestimmter Firmware geht doch auch nicht.

              Kommentar


                #82
                Finde ich auch zu einfach zu sagen das es nur mdt ist.


                Aber anders herum : wenn mdt das fixed bin ich mir sicher das sich alle neuen edomi jünger dann auch mdt kaufen
                Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."

                Kommentar


                  #83
                  Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
                  Finde ich auch zu einfach zu sagen das es nur mdt ist.
                  Ich finde es zu einfach zu sagen, dass es nur Edomi ist.
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin

                  Kommentar


                    #84
                    Also ich hab immer wieder Probleme, egal ob ich meinen Merten, PeaKNX oder Weinzierl BAOS (ich glaube 771) aktiviere.
                    Manchmsl wochenlang nix, dann wieder tagelang laufend.

                    ​​​Was schuld ist kann ich nicht sagen, aber nur MDT ist sicher nicht korrekt
                    Zuletzt geändert von Winni; 12.05.2018, 09:22.

                    Kommentar


                      #85
                      Das "nur" stammt nicht von mir. Die Aussage "nur Probleme in Verbindung mit Edomi" hat mich doch etwas "irritiert". Das ist definitiv zu einfach !
                      UND: Es geht in diesem Thread um "verlorene Verbindung" und NICHT um irgendwelche anderen Probleme mit Interfaces oder Router. Gira V3 beispielsweise ist ein komplett anderes Thema. Auch Logiken, die aus dem Ruder laufen, haben nichts mit diesem Thread zu tun.

                      Wer hat also nun ein Interface oder Router mit "verlorener Verbindung", außer den hier genannten Geräten ?
                      Was ist an einem Weinzierl/Enertex/PeaKNX Interface oder Router anders zu MDT, wenn "verlorene Verbindung" nach Wechsel verschwindet ?

                      Winni
                      Es geht hier um verlorene Verbindung. Siehe hier zu PeaKNX.
                      >>Smelly One<<
                      >> BURLI <<
                      Grüße Armin

                      Kommentar


                        #86
                        Wenn man den Satz im Zusammenhang liest, habe ich geschrieben, dass mit dem MDT Router nur Probleme im Zusammenahng mit Edomo auftreten. Soll heißen, dass keine ähnlichen Probleme mit anderen Geräten bekannt sind.
                        Das ist nicht zu "einfach", sondern eine Feststellung. Wo die Ursache liegt ist noch vollkommen offen.
                        Es kann sein, dass das Problem bei Edomi liegt, oder Edomi einen Fehler im Router triggert.
                        Ich habe geschrieben, dass wir uns das mal ansehen werden.
                        Wichtig wäre auch zu wissen, ob das Problem mit der aktuellen Firmware des Routers auftritt, bzw. die Router auf aktuellen Stand sind.
                        In Post 84# steht aber auch, dass diese Fehler auch mit anderen Geräten auftreten.
                        Zuletzt geändert von hjk; 12.05.2018, 10:14.

                        Kommentar


                          #87
                          Also ich hab kein MDT Interface/Router.. und jetzt wieder seit Tagen nichts...
                          davor wie geschrieben Monate nichts...

                          hatte das vor 3 Wochen wirklich gehäuft.. also so 3-5 mal am Tag... vereinzelt vielleicht auch mal mehr...

                          Könnte das eine Art „Fehlerhandling“ sein? Das auf bestimmte „Probleme“ die einzelnen Interfaces unterschiedlich reagieren ?
                          (Schuss ins Blaue)
                          Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.

                          Kommentar


                            #88
                            Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                            Welchen Firmwarestand (steht im Webinterface)? Aktuell ist 1.08
                            Evt mal auf aktuelle Version updaten und schauen ob sich was ändert.
                            Hatte noch FW 1.03 und App 1.0 drauf. Beides nun auf den aktuellsten Stand gebracht und Edomi-Server zur Sicherheit auch nochmals neu gestartet.
                            Jetzt mal abwarten und beobachten. (Bis jetzt gab es ja bei mir kein Muster, wann es auftrat.)

                            Kommentar


                              #89
                              Ich hatte bei mir diesen besagten Gira Jung IP Router und alle zwei Minuten einen Verbindungsverlust.
                              Seitdem ich den gegen den MDT IP Router ausgetauscht habe ist es deutlich ruhiger. Gerade mal nachgeschaut: Seit dem 1. Mai dreimal KNX-Verbindung verloren. Das waren möglicherweise auch die drei Tage, an denen ich in der ETS ein paar Sachen umprogrammiert habe. Ich werde es beobachten.
                              Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                              Welchen Firmwarestand (steht im Webinterface)? Aktuell ist 1.08
                              Ich habe laut Webinterface die 1.0.8

                              Vor dem Gira Jung IP Router hatte ich mit einem Weinzierl IP Interface (kein Router) keine Probleme.

                              Nachtrag: Im Individual-Log "PROC_KNX" finde ich im Zeitraum eines solchen Verbindungsabbruchs folgende Einträge:
                              Code:
                              2018-05-08 22:03:428489841702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 186 (186) / PA: 0.0.199 / GA: 6/4/110 / Raw: 061004200015045eba002900bcd000c7346e010080
                              2018-05-08 22:04:141788831702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015045ed1002900b0e010fb0000010100
                              2018-05-08 22:04:150394731702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015045ed1002900b0e010fb0000010100
                              2018-05-08 22:06:165391651702ERRORROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900105e000801c0a8b2470e57
                              2018-05-08 22:06:165540131702ERRORKNX-Verbindung verloren.
                              
                              (...)
                              
                              2018-05-13 01:20:413669111702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 110 (110) / PA: 1.0.251 / GA: 2/0/1 / Raw: 061004200014040d6e002900b06010fb10010080
                              2018-05-13 01:20:413792251702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015040d6f002900b06010fb1001014300
                              2018-05-13 01:20:423671461702ERRORROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015040d6f002900b06010fb1001014300
                              2018-05-13 01:21:138126121702ERRORROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / ErrCode: 21h / ErrMsg: E_CONNECTION_ID (The KNXnet/IP Server device cannot find an active data connection with the specified ID) / Raw: 0610020800080d21
                              2018-05-13 01:21:138318441702ERRORKNX-Verbindung verloren.
                              Die unbekannte GA ist eine Statusmeldung eines nicht vollständig in der ETS eingetragenen Geräts. Die kommt allerrdings viel öfter vor, scheint mir also nicht der Auslöser zu sein. Hingegen die beiden unbekannten Fehler schon eher.

                              Davon unabhängig habe ich dort ständig diese Fehlermeldungen:
                              Code:
                              2018-05-08 22:00:310393971702ERROREDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 2s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen
                              2018-05-08 22:00:340391751702ERROREDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 2s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen
                              2018-05-08 22:00:371280601702ERROREDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 2s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen
                              Haben die etwas miteinander zu tun?
                              Zuletzt geändert von MoseP; 14.05.2018, 12:34. Grund: Verwechselt - war kein Gira, sondern der Jung IPR200REG

                              Kommentar


                                #90
                                Hab auch die 1.08 beim MDT, das ändert nichts, Fehler ist zuverlässig vorhanden

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X