Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Du hast den schlimmsten Teil vergessen, bei dem das Traggerüst zum Verteilen des PE missbraucht wird.
-
Und ein 24V führendes Kabel ist ein Stromkreis?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenDas für jeden Stromkreis ein Schutzleiter vorhanden und angeschlossen sein muss.
Das würde dann ja implizieren, dass man auch Kleinspannung immer mit PE führen müsste - den man dann aber nicht anschließt
.
Einen Kommentar schreiben:
-
SK2 nicht SK1Zitat von jcd Beitrag anzeigennicht die Anforderungen an Schutzklassen I, da Teile des Traggestells spannungsführend werden könnten und nicht berührungsgeschützt sind
Einen Kommentar schreiben:
-
Das für jeden Stromkreis ein Schutzleiter vorhanden und angeschlossen sein muss.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da steht wirklich dass ein gelbgrüner Leiter immer mit dem PE zu verbinden ist. Egal wofür man die Leitung verwendet bzw. wo man sie einsetzt?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen0100-410 411.3.1.1 letzter Absatz 4
Habe leider erst wieder am Montag Zugang zur Norm.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nochmal bzgl. des Schaltschranks bei mir:
Eure relevante Kritik (abseits dessen was man „schöner“ machen könnte) ist:
1) Die PE-Leitung ist zwischen den Blöcken durchgeschleift, was nicht „optimal“ ist, wg. erhöhten Widerständen, etwaigem Lösen etc.
2) Die Hutschienen sind mit PE verbunden, aber nicht gegenüber dem Traggestell isoliert oder mit diesem fest verbunden. Die normale Verschraubung ist nicht ausreichend. Dadurch erfüllt der Schrank nicht die Anforderungen an Schutzklassen I, da Teile des Traggestells spannungsführend werden könnten und nicht berührungsgeschützt sind
Hab ich das richtig wiedergegeben?
Einen Kommentar schreiben:
-
0100-410 411.3.1.1 letzter Absatz 4Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenWo hast du das gelesen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kommst du auf diese Idee? Gegenfrage. Wo hast du das gelesen?Zitat von barontigger Beitrag anzeigenWeil eine grün/gelbe Ader immer mit PE verbunden sein muss aufgrund irgendeiner Norm (welche?) ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Aus Interesse: Weil eine grün/gelbe Ader immer mit PE verbunden sein muss aufgrund irgendeiner Norm (welche?) ? Denn was soll das nutzen wenn die Ader am Ende nicht angeschlossen wird?
Diesen absurden Fall, dass jemand glaubt, dass es ein PE ist, auf den anderen Seite nicht schaut und dann irgendwas passiert kann man ja wohl kaum als Grund nehmen, wenn ohnehin nur 24V angeschlossen sind oder?
Habe es noch nicht umgesetzt aber meine Überlegung war eher, um eindeutig zu kennzeichnen, dass es "kein PE" ist, wird es auch nicht auf PE in der Reihenklemme aufgelegt, sondern an einer "neutralen" Position und natürlich auch nicht verwendet.
Einen Kommentar schreiben:
-
-> sollte eindeutig gewesen sein? ;-)Zitat von livingpure Beitrag anzeigendoch, müssen sie sogar, wenn Leitungen mit PE verwendet wurden, sie dürfen nur im SELV gerät nicht auch angeschlossen sein
Einen Kommentar schreiben:
-
MUSS oder KANN der PE im 24V genutzten Kabel mit dem PE verbunden werden (hutschienenseitig meine ich - am Gerät nicht - das ist klar)? Also muss es eine L/N/PE Klemme sein oder kann/sollte man auch eine 3L Klemme nehmen, um keine Verbindung zur Hutschiene herzustellen?Zitat von scope Beitrag anzeigen
Ok, die Kette ist wie folgt:
a) 24V Spot, zwei adrig angeschlossen, Schutzleiter ohne Anschluss mit einer Wago-Klemme in der Halox-Dose -> NYM-J 3x2,5 -> Klemme PE/L/N - alle drei Adern aufgelegt. Hutschiene hat eine PE-Einspeisung.Zuletzt geändert von barontigger; 02.12.2022, 06:18.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, danke!
Ich hoffe, das mit den Korrekturen klappt - dann kann ich auch nochmal Bilder posten
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das klingt alles soweit ok. Der Schutzleiter des Netzteils MUSS natürlich angeschlossen sein, dürfte man den nicht anschließen, gäbe es ihn gar nicht.
SELV betrifft nur die Sekundärseite des Netzteils.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, die Kette ist wie folgt:Zitat von livingpure Beitrag anzeigendoch, müssen sie sogar, wenn Leitungen mit PE verwendet wurden, sie dürfen nur im SELV gerät nicht auch angeschlossen sein
a) 24V Spot, zwei adrig angeschlossen, Schutzleiter ohne Anschluss mit einer Wago-Klemme in der Halox-Dose -> NYM-J 3x2,5 -> Klemme PE/L/N - alle drei Adern aufgelegt. Hutschiene hat eine PE-Einspeisung.
b) Primärseite der HLG-Netzteile liegt auch auf einer PE/L/N Klemme, d.h. Schutzleiter des Netzteils liegt über Hutschiene auch auf PE.
Da bei a) das SELV-Gerät, also der Spot, keinen PE Anschluss hat, sollte das Deiner Aussage nach in Ordnung sein? Wie sieht es mit b) aus? Ist das Netzteil ein SELV-Gerät in diesem Sinne? (ist ja irgendwie beides, oder stellt zumindest sekundärseitig SELV bereit).
Würde das gerne verstehen, um meine Mängelliste entsprechend vorzubereiten
Einen Kommentar schreiben: