Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    den Verteiler rein aus dem Kopf heraus aufgebaut habe
    kopfschüttel...

    klar, Dokumentation wird doch immer überbewertet... kann man ja auch später machen während dem Fehler suchen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Die kommen zum Teil noch weg (so wie es halt geht). Die waren der Versuch das ganze thematisch zu sortieren und sollten später durch Klett ersetzt werden. Es hat sich aber gezeigt, dass der Mangel an Drahthaltern das zu nichte macht. Ich hab sie dann drin gelassen weil die Adern sonst arg runter hingen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wenn schon Leitungsgewusel, dann ohne die festen Kabelbinder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von tsb2001 Beitrag anzeigen
    wird dieser Niederohmig. Somit liegt alles kurzzeitig auf einem Potential und wo keine Potentialdifferenz, da auch kein Stromfluss und auch keine Zerstörung.
    Interessante Argumentation. Demnach fliesst auch beim Kurzschluß kein Strom.

    Oder man macht es richtig, so wie die Hersteller es vorgeben. Im Ableiterkreis fliesst im Überspannungsfall ein sehr hoher Strom, der auf benachbarte Leiterschleifen induktiv einkoppelt. Deshalb ist es völlig kontraproduktiv, diese Leitungen des Ableiters mit allerlei anderen "sauberen" Potentialen zusammenzubündeln, wie es hier gezeigt wurde. Besser räumlich sauber getrennt.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.11.2018, 22:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Erzähl, was hast du alles entdeckt? Die KNX Leitungen werden einigen nicht gefallen, da wette ich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Oha.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Bessere Bilder habe ich nicht, aber zum zerreißen reichts :P

    Kabelsalat kommt daher, dass ich Zu wenige Kabelhalter besorgt und den Verteiler rein aus dem Kopf heraus aufgebaut habe. Für mich persönlich ist das aber ok, bei einem Kundenverteiler wäre ich ohnehin anders vorgegangen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Das hat doch nichts mit Dehn oder sonst wem zu tun
    Das hat insofern was mit Dehn zu tun, als dass Hager deren Ableiter zukauft, aber nicht darauf achtet, dass die Modulargeräte zu eigenen FIs oder Hauptschaltern kompatible Phasenschienenanschlüsse haben, mit denen man die V-Verdrahtung einfach und sicher hinbekäme. Im Blitzplaner Bilder mit Schienen zeigen und dann nicht liefern können. Selbst Hager's Support hat das Problem nicht auf'm Schirm (gehabt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen

    Ich weiss gar nicht was Du hast, in Facebook werden Deine Beiträge wenigstens nicht gelöscht. Und hier ist doch inzwischen der Marktplatz, wo ein "Vermarkten" gegen Geld gern gesehen ist...
    Müssen wir dann Angst haben, dass Verfolgungswahn, Bissigkeit und Mimimi irgendwann auch gern gesehen sind? Langsam wirds echt spookie....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Hier im Forum wird halt gern das Haar in der Suppe gesucht. Ich habe mich daran gewöhnt und nutze es gerne um dazuzulernen.

    Bei FB wird man so qualifizierte Kritik nicht bekommen, das ist richtig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tobias Reeker
    antwortet
    Guten Abend,

    als ich vor drei Jahren diesen Thread entdeckt habe, wollte ich Bilder von Verteilungen sehen und habe alle Texte "überscrollt".
    Der Thread heißt "Zeigt her eure Verteilungen" und nicht wie kann man es besser oder anders machen.

    Grüße
    Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 26.11.2018, 07:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Zitat von ;n1292916
    Solange das grüngelbe in dem Kabelkanal nicht zu lang neben dem NYM und anderen Leitungen zusammen läuft geht das so, ansonsten nimmt der ÜSS das Problem weg vom NYM und im Kabalkanal koppelt es sich wieder ein, von daher möglichst schnelle Trennung schmutzige Leitung von sauberer Leitung. Bis zur PAS / HES ist die grüngelbe wie die NYY-J schmutzige Leitung.
    Was ist denn eine "schmutzige Leitung"? Die, welche den Blitzstrom führt? 100.000A? Mööp, falsch!
    Angenommen, es gibt einen Einschlag in die Umgebung des Kabels Richtung Garage. Die Spannung koppelt sich ein und es entsteht eine Potentialdifferenz zwischen den aktiven Leitern und dem lokalen Potentialausgleich. Wird die Begrenzungsspannung des ÜSS überschritten, wird dieser Niederohmig. Somit liegt alles kurzzeitig auf einem Potential und wo keine Potentialdifferenz, da auch kein Stromfluss und auch keine Zerstörung.

    Funktioniert auch umgekehrt... Beispiel: Der Blitz schlägt in einen Baum nahe des Hauses ein und hebt das Potential des Fundamenterders an. Nun kommt aber dein Hausanschluss auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses an und hat normales Potential vom Netz und der Erdungsanlage der speisenden Niederspannungsverteilung der Trafostation (ferne Erde). Auch da wird der ÜSS Niederohmig und hebt die Spannung im Hausnetz auf die Spannung vom Fundamenterder, folglich wieder keine Potentialdifferenz, kein Stromfluss, keine Zerstörung.

    Lässt sich aber auch gut nachlesen: Band 185 aus der VDE Schriftenreihe "EMV - Blitzschutz von elektrischen und elektronischen Systemen in baulichen Anlagen"...
    Über schmutzige Leitungen lässt sich dieser Band dagegen nicht aus, oder meinst du den weißen Farbklecks auf dem Erdkabel?
    Zuletzt geändert von tsb2001; 25.11.2018, 18:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Darum gehen viele zu Facebook, da ist immer alles super und man wird über den Klee gelobt... Nur fürs "vermarkten" kommen "DIE" dann hierher zurück...
    Ich weiss gar nicht was Du hast, in Facebook werden Deine Beiträge wenigstens nicht gelöscht. Und hier ist doch inzwischen der Marktplatz, wo ein "Vermarkten" gegen Geld gern gesehen ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Solange das grüngelbe in dem Kabelkanal nicht zu lang neben dem NYM und anderen Leitungen zusammen läuft geht das so, ansonsten nimmt der ÜSS das Problem weg vom NYM und im Kabalkanal koppelt es sich wieder ein, von daher möglichst schnelle Trennung schmutzige Leitung von sauberer Leitung. Bis zur PAS / HES ist die grüngelbe wie die NYY-J schmutzige Leitung.
    Dann wäre es doch hilfreich, wenn wir mal von einem Keller ausgehen die NYMs eher an der Decke verlaufen zu lassen, und GrünGelb knapp übern Boden.
    Also Links kommt die Leitung von draußen an, rechts geht sie weiter zum Hauptverteiler und grüngelb geht erstmal senkrecht nach unten weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Darum gehen viele zu Facebook, da ist immer alles super und man wird über den Klee gelobt... Nur fürs "vermarkten" kommen "DIE" dann hierher zurück...

    Das Ü-Schutz Thema liegt mir auch immer am Herzen, das nimmt keiner Ernst... weil ja so schnell nichts passiert.
    Da ich schon ein Fan bin die ganze Anlage schon vorher zu schützen und die EVUs es gerne so wollen, mach ich den Ü-Schutz immer in den Vorzählerbereich. Da ist dann bei 10m Leitungsweg locker die ganze UV drin + Zähler. Ansonsten mach ich Vorzähler + UV, gleich neben dem Eingangsklemmblock und Hauptschalter.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...