Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Nein! Es ist und bleibt eine Hager Norm. Die Aussagen in der DIN 18015 kann nur auf fest angeschlossene Verbraucher angewendet werden, nicht auf Steckdosen, da man nie weiß wie viele und welche Verbraucher angeschlossen werden.. War sogar im letzten Elektro Praktiker wieder genau eine solche Diskussion.
    Das ist ja das ganze Problem mit dieser Planungsnorm. Ergibt keinen Sinn. Zu behaupten die wäre von Hager ist aber auch falsch. Die berufen sich halt drauf und wollen mehr Material verkaufen.

    Im aktuellen Elektropraktiker geht es um den Tausch von RCDs (Typ A gegen Typ B). Von Hagernorm ist dort nicht die Rede und die Antwort ist ziemlich genau das was ich hier auch gesagt habe. Es ist eine Planungsnorm, und sofern vereinbart ist sich daran zu halten, dann ist die verbindlich - ansonsten zum Glück nicht ;-).
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Wie immer eine Frage von Platz und Geld
    Mit Siemens (und jetzt auch ABB) 1-TE FI/LS spart man ja sogar Platz (kostet dafür mehr Geld :-)).

    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Die Norm ist reine Geldmache und völlig unverhältnismäßig. Daher würde ich mein Haus niemals nach dieser Norm planen.
    Das sehen die meisten so (mich inklusive). Problem sind wohl Ausschreibungen, in denen nach "aktuellen Normen" oder so drin steht und dann kommt irgendein Gutachter, der den Preis drücken soll ...

    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Ich würde sagen, Theben (Jalousie-) Aktoren.
    Ok, mit Theben hatte ich noch nicht viel zu tun. Danke für die Rückmeldungen, wieder etwas gelernt ;-).

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Wafri Beitrag anzeigen
    Hier auch nochmal ein Verteiler zum kommentieren.
    Warum wurden nur die KNX Leitungen von unten aufgelegt, sonst ist der Abgang immer oben auf den Klemmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Frage: Was sind das für (KNX) Geräte mit ovalen blauen Knöpfen (2-tes und 3-tes Feld)?
    Ich würde sagen, Theben (Jalousie-) Aktoren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Jepp, ist Theben.

    Und eine wirklich schöne Verteilung (ok, unten mal noch aussaugen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • johannes2912
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Frage: Was sind das für (KNX) Geräte mit ovalen blauen Knöpfen (2-tes und 3-tes Feld)?
    Das dürften Theben Geräte sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Kann man je zu viele FIs haben :-)? FI/LS all the way ...
    Wie immer eine Frage von Platz und Geld

    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Wieso Hager-Norm? Das steht in der DIN 18015 (Planungsnorm).
    Die Norm ist reine Geldmache und völlig unverhältnismäßig. Daher würde ich mein Haus niemals nach dieser Norm planen.

    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Das wird hier zwar öfter "kritisiert" bzw. genannt, aber ist das in der Praxis wirklich ein (regelmäßiges) Problem?
    Ich bin da kein Experte, aber die Idee dahinter ist, einmal die Schleifenimpedanz gering zu halten (Abschaltzeiten). Ein weiterer Grund ist dass du mit einer Klemmstelle das komplette PE wegnehmen kannst (unschön).

    Wenn ich das hier richtig sehe, hängt die Steckdose im Verteiler mit seinem PE an der letzten Klemme. Willst du also an der Steckdose eine Leuchte betreiben, um Arbeiten am Verteiler durchzuführen schon unglücklich.

    Ich hätte also oben Links die Einspeiseklemme vermutlich als Doppel-Twin ausgeführt. Ich hätte auch die Steckdose obenlinks hingesetzt und direkt mit FI/LS vor dem Hauptschalter abgesichert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wafri
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Schaut sehr sauber aus. Hast du den selbst gebaut?

    Frage: Was sind das für (KNX) Geräte mit ovalen blauen Knöpfen (2-tes und 3-tes Feld)?
    Habe nur die Planung gemacht, gebaut von SiWuPlan über Stromlaufplan.

    Das sind Theben Dimmaktoren DM8-2.

    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    Ich habe in meinem Verteiler noch einen Schutzschlauch über die Datenleitung gezogen.
    Ja, kenne ich, würde ich hier aber nicht als sonderlich wichtig erachten. Rechts im Schrank ist eh nur KNX und Binärkontakte. Ausser der Steckdose. Netzteil und KNX SV ist da kein 230V. Störungen auf LAN-Kabel sind da gering.

    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    Was mir noch aufgefallen ist: Es ist kein Überspannungsschutz vorhanden. Kann natürlich sein, dass er nicht erforderlich ist (z.B. weil der Schrank direkt neben dem Zählerschrank hängt und hier einer im NAR verbaut ist).
    Überspannungsschutz ist im Zählerschrank, ca. 5m Leitungslänge zu dieser Verteilung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tackleberger
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Frage: Was sind das für (KNX) Geräte mit ovalen blauen Knöpfen (2-tes und 3-tes Feld)?
    Theben Aktoren, höchstwahrscheinlich Dimmer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Wieso Hager-Norm? Das steht in der DIN 18015 (Planungsnorm).
    Nein! Es ist und bleibt eine Hager Norm. Die Aussagen in der DIN 18015 kann nur auf fest angeschlossene Verbraucher angewendet werden, nicht auf Steckdosen, da man nie weiß wie viele und welche Verbraucher angeschlossen werden.. War sogar im letzten Elektro Praktiker wieder genau eine solche Diskussion.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AntarcticChristian
    antwortet
    Ich habe in meinem Verteiler noch einen Schutzschlauch über die Datenleitung gezogen.
    Gibt es von Hager hierzu:
    https://hager.com/de/katalog/produkt...leitung-1500mm
    Dann aufpassen, dass das Trägermodul für das RJ-45 Modul nicht leitend mit der Hutschiene verbunden ist (aktuell ist noch keins verbaut).

    Dann nehme ich im Schrank immer die Patchkabel von Hager die ohne weitere Isolierung neben Stromkabeln verlegt werden dürfen:
    https://hager.com/de/katalog/produkt...uer-wanbl400mm

    Was mir noch aufgefallen ist: Es ist kein Überspannungsschutz vorhanden. Kann natürlich sein, dass er nicht erforderlich ist (z.B. weil der Schrank direkt neben dem Zählerschrank hängt und hier einer im NAR verbaut ist).

    Edit:
    die Hutschiene oben linnks hat keinen PE Anschluss.
    Hättest du durchgende Hutschienen (zumindest über die vier linken Felder) verbaut, hättest du nur jeweils einmal erden müssen.
    Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 30.08.2023, 10:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
    Schön die Hagernorm eingehalten…, 6LS pro FI. Schaut sauber aus. 🙋‍♂️
    Wieso Hager-Norm? Das steht in der DIN 18015 (Planungsnorm).

    Was ich mich aber frage: Was bringt das Einhalten der Norm, wenn man dann Phasenschienen für 8 LS verwendet. Den Platz hat man damit "verloren" und auch bei Erweiterungen kann man keinen LS-Automaten einsetzen ohne gegen die Planungsnorm zu verstoßen.

    Oder lädt man den Elektriker für Erweiterung ein das mit der Norm nicht so ernst zu nehmen?

    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    mit den fi's wurde es etwas übertrieben wie finde aber sonst macht das einen guten eindruck.
    Kann man je zu viele FIs haben :-)? FI/LS all the way ...

    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    was nicht ganz so schön ist, dass pe geschliffen wurde.
    Das wird hier zwar öfter "kritisiert" bzw. genannt, aber ist das in der Praxis wirklich ein (regelmäßiges) Problem? Man hat ja hier ohnehin das Problem, dass auch die Einspeisung zu den RCDs mit Doppeladerendhülsen durchgeschliffen wurde. Ist zwar sauber und platzsparend, aber nicht flexibel.

    Auf das Problem stoße ich in der Praxis öfter, nämlich dass man zusätzliche Stromkreise anschließen muss, und nirgends so richtig abgreifen / anschließen kann. Den PE irgendwo mit drauf zu klemmen ist meist weniger das Problem.

    Zitat von Wafri Beitrag anzeigen
    Hier auch nochmal ein Verteiler zum kommentieren.
    Schaut sehr sauber aus. Hast du den selbst gebaut?

    Frage: Was sind das für (KNX) Geräte mit ovalen blauen Knöpfen (2-tes und 3-tes Feld)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    was nicht ganz so schön ist, dass pe geschliffen wurde. mit den fi's wurde es etwas übertrieben wie finde aber sonst macht das einen guten eindruck.

    EDIT: Da gibt es noch eine fliegende Wago

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Schön die Hagernorm eingehalten…, 6LS pro FI. Schaut sauber aus. 🙋‍♂️

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wafri
    antwortet
    20230802_131246.jpg

    Hier auch nochmal ein Verteiler zum kommentieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Techi
    antwortet
    Die Kiste ist so "klein" geworden, da zum einen dort wo die nun neben dem Wanddurchgang an der Wand hängt eh nicht viel mehr Platz gewesen wäre und zum anderen hatte ich eigentlich vor in die Kiste nur die Chiemtronic T-Drives für die Heizstrahler zusammen mit dem MDT Analoginterface zu deren Ansteuerung zu bauen. Deshalb waren schon letztes Jahr die Ausschnitte und Befestigungen für die T-Drives und deren Kühlkörper von mir gemacht, was gar nicht sooo wenig Arbeit war und ich keine Lust hatte das alles nochmal zu wiederholen.

    Das nun am Ende jetzt alles da rein gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass ich mir erst kurzfristig Gedanken bezüglich Überspannung gemacht hatte.
    Ich wollte damit jetzt eben alles zusammen mit dem DehnShield möglichst nahe am Übergang der Kabel von draußen nach drinnen haben.
    Obs wirkt kann ich nicht sagen, aber ich hab immerhin etwas unternommen. ;-)


    BTW:
    Endlich mal wieder ein paar Verteiler Bilder. 😀
    Zuletzt geändert von Techi; 21.08.2023, 21:45.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X