    Bei uns sieht das mit dem PE auch so aus
    schlecht

    Zitat von scope Beitrag anzeigen
    Und die PEs der 24V Reihenklemmen liegen auch auf PE, was meines Wissens nicht ok ist.
    doch, müssen sie sogar, wenn Leitungen mit PE verwendet wurden, sie dürfen nur im SELV gerät nicht auch angeschlossen sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das mit dem OE würde hier in dem Thread schon zumal erklärt und es gibt gar einen eigenen Thread mit Begründung warum SK1 oder SK2 usw.

    Die dicken grüngelben Leitungen ist das womit PE im Verteiler verteilt werden, wenn Da dann immer nur einfeldrige Hutschienen bei den Reihenklemmen verbaut wurden, dann bekommt jede einzelne Hutschienen eine solche Klemme mit entsprechender Leitung dran. Optimaler Weise sind die alle Sternförmig bin der Zuleitung des PE abgezweigt und nicht durchgeschliffen. Die Hutschienen wiederum gehören vom Traggerüst isoliert, damit sich das PE Potential nicht im Verteiler verteilt. Und ja es wird sich verteilen aber die Verschraubungen der Hutschienen am Traggerüst sind keine normgerechte Verschraubung. Insofern erfolgt der Schrank nicht die Anforderungen an SK2 und auch nicht an SK1 was in D auch nicht so Recht zulässig wäre, selbst wenn korrekt ausgeführt.

    Die Normen hat Lars sicher schneller parat. Und andere sicher auch die links zu den passenden Threads. Und dem Elektriker kannst einfach fragen wie er denn aus dem Schrank gedenkt einen SK2 Schrank zu machen. Und so leichtfertig das akzeptieren ist auch fahrlässig von Dir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Interessant auch die Klemmenmarkierungen... 2,4,6,8,10...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Überspannungsschutz ist ja nachDIN VDE 0100-443/-534​ nur im Vorzählerbereich Pflicht. Schützt aber nur vor Überspannungen von Außen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Mit „hey, Leute im Internet haben gesagt, dies und das am halbfertigen Schrank ist nicht in Ordnung“ komme ich nicht weit. Aktuell habe ich das Haupt-Problem mit dem PE noch nicht verstanden.

    Wenn ich die Ausführung bemängele, brauch ich handfeste Fehler/ Belege. Ggf. muss ich einen Sachverständigen beauftragen aber wird teuer, langwierig und anstrengend.
    Das Isolierband oder Plastikabdeckungen mit Kabelbinder im Schrank nichts zu suchen haben erscheint mir naheliegend und die weit abgemantelten BUS-Kabel ohne isolierte Enden sind auch nicht „schön“. Aber ich versuche mir für den Bau realistische Qualitätsmaßstäbe anzugewöhnen, sonst müsste ich alles selber machen.

    Zu den Bildern: Ich hätte gern Titel/Beschreibungen eingefügt, ging auf dem iPhone aber leider nicht? Die Reihenfolge ist: Übersicht Zählerschrank, Detail unten, Detail oben.
    Übersicht Verteiler, oben links, unten links, oben rechts, unten rechts.

    (Die Hilfsspannung für den Bus ist angeklemmt, aber kein Gerät nutzt die. Mir ist bekannt, dass der unverdrosselte Ausgang nur für bestimmte Geräte genutzt werden darf)
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 8 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Ich frage mich ja: Bei uns sieht das mit dem PE auch so aus. Und die PEs der 24V Reihenklemmen liegen auch auf PE, was meines Wissens nicht ok ist.

    Es ist aber auch schon 6 Jahre nach Fertigstellung. Was würdet ihr machen? Den Eli fragen es zu korrigieren, der es verbockt hat? Den nochmal für was zu bezahlen, was er beim ersten Mal hätte richtig machen müssen, widerstrebt mir.
    Und ein anderer Eli, der die Anlage anfasst, übernimmt ja irgendwie damit die Verantwortung für alles, oder?
    Zwickmühle…
    Zuletzt geändert von scope; 01.12.2022, 21:15. Grund: Orthografie

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen

    Ich mache heute abend mal gescheite Fotos, sehen wir weiter.
    brauchst nicht man hat genug gesehen. Kannst wieder eins machen wenn die Mängel beseitigt sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    zwischen:
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    natürlich ist alles falsch, brandgefährlich und nicht normgerecht
    Und​

    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    aber 2. Wird meistens die Fehlerschleife viel zu hoch, da die Schraubverbindung keine korrekte elektrische Verbindung darstellt.
    liegen Menschenleben.
    Ich würde das ernst nehmen.
    Wenn das mein Haus wäre, stände heute noch der Verursacher auf der Matte!
    Zuletzt geändert von larsrosen; 01.12.2022, 19:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Gut das es auf KNX Seite nie zu Überspannung kommt
    Und wieso genau würdest du da jetzt was im Verteiler machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Gut das es auf KNX Seite nie zu Überspannung kommt. Und daneben seh ich nur was mit PV...
    Seit wann ist ein ÜSS für den Bus irgendwo gefordert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    …natürlich ist alles falsch, brandgefährlich und nicht normgerecht - ich hatte nichts anderes erwartet. - Immer hatte der Elektriker grad seinen Meister gemacht.

    Ich mache heute abend mal gescheite Fotos, sehen wir weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Gut das es auf KNX Seite nie zu Überspannung kommt. Und daneben seh ich nur was mit PV...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Und wie ich es sehe, ist der direkt Zählerkasten daneben. Deshalb auch kein ÜSS im Verteiler nötig

    Einen Kommentar schreiben:


  • livingpure
    antwortet
    Sitzt doch in dem Fall sinnigerweise eher vorm Zähler und somit außerhalb des Fotos?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Überspannungsschutz wird überbewertet...