Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ich find nicht, das da jetzt viele Sicherungen verbaut sind. Ich nehm auch lieber eine mehr, dafür lässt es sich dann feiner abschalten. 3 FiLs find ich eher etwas wenig…
-
Ja, es handelt sich um ein EFH. Warum das mit den Sicherungen so ausgeführt ist kann ich Dir nicht sagen. Ich, von meiner Seite, habe hier keinerlei Vorgaben gemacht, da ich keine Elektrofachkraft bin und habe mich hier auf den Schaltschrankbauer verlassen. Der ausführende Elektriker hat hier (soweit ich weiß) auch keine Vorgaben gemacht. Ich habe lediglich eine Kabelliste erstellt und habe meine KNX-Wunschgeräte vorgegeben, der Rest kam so aus der Werkstatt des Schaltschrankbauers (ein bekannter Elektrogroßhändler, so wie aus der Dokumentation des Schaltschranks zu lesen).Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigenIst das ein EFH? Ich frage mich, wozu man so viele Sicherungen braucht und wozu so viele Neozed-Sicherungen?
Man könnte gerade meinen du hast jeden FI mit einer Neozed abgesichert. Warum sollte man das machen wollen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Übrigens schreibt auch keiner, das es nicht isoliert sein darf, es geht immer darum das es nicht sein muß.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dem kann ich nur Zustimmen!Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenman kann das Ergebnis zusammenfassen als "besser is das"
Das Thema ist doch ganz einfach:
Wer arbeitet an einer solchen Anlage?
Die Tätigkeiten müssen durch eine GBU erfasst und beurteilt werden. Gefährdungen sind auszuschließen nach dem
T(echnisch)
O(rganisatorisch)
P(ersönlich)
Schutz Prinzip.
Dies stell eine Reihenfolge dar in der es abgearbeitet werden soll.
Eine Technische Maßnahme ist einer Organisatorischen vor zu ziehen.
Also:
Bei Arbeiten an einem Verteiler ist das Abdecken (Technisch) immer den Abschalten(Organisatorisch) vorzuziehen.
In Betracht könnten auch AUS Utensilien kommen (Persönlich).
Dies ist aber nicht Sache der Normer, festzulegen welcher Schutz für Fachkräfte anzuwenden ist(Es gibt Anlagen da geht es gar nicht). Stichwort abeschlossene el. Betriebssätte. Dies ist die Aufgabe des Betreibers festzulegen wie er seine Anlage betreibt.
Für eine UV im Wohnungsbereich sollte eine Abschaltung bei Arbeiten in der nähe unter Spannung stehenden Teile jedoch immer möglich sein.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja Isolation schadet nicht, ist halt aber kein Fehler, wenn es nicht vorhanden ist. In letzter Zeit fordern wieder einige selbsternannte Experten irgendwelches Zeug, ohne jedoch eine verpflichtende Norm nennen zu können. Das wird dann solange durchs Forum getrieben, bis irgendjemand glaubt das es stimmt. Dann rennt er zu seinem GU und macht ne Baumängelanzeige……… Währe ja nicht das erste Mal.
Einen Kommentar schreiben:
-
Weiter heißt es "[...]Schutz gegen unbeabsichtigtes direktes berühren aktiver Teile[...]" im DBO gibt es dafür die ganzen Abdeckungen. Unterhalb der Abdeckungen scheiden sich dann die Geister ein wenig, siehe zum Beispiel hier und hier. Aus dem zweiten LinkZitat von VDENeutralleiter ist ein mit dem Mittel- bzw. Sternpunkt des Netzes verbundener Leiter, der geeignet ist, zur Übertragung elektrischer Energie beizutragen. Neutralleiter sind daher immer stromführende und per Definition auch aktive Teile. Ob sie gefährliche aktive Teile sind, hängt von den Betriebserdungen des Verteilungsnetzes ab. Allgemein gilt, daß im TN-System (siehe Abschnitt 3.4.2) der Neutralleiter kein gefährliches aktives Teil ist, weil die Erdungsbedingungen immer eingehalten werden müssen und bei Erdschlüssen im Hochspannungsnetz die PEN-Leiterspannung und damit auch der mit dem PEN-Leiter in der Transformatorenstation oder in einem Verteiler verbundene Neutralleiter keine gefährlichen Spannungen annehmen kann. Er muß deshalb beim Auftrennen des Stromkreises weder im Verteilungsnetz noch in der Verbraucheranlage geschaltet werden.
Ich hatte die gleiche Fragestellung dieses Jahr mit Weidmüller und ABB diskutiert, man kann das Ergebnis zusammenfassen als "besser is das".Zitat von ElektropraktikerDaraus ergibt sich, dass entsprechend Abschnitt A.2.1, von DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) [1] alle aktiven Teile hinter Umhüllungen oder hinter Abdeckungen angeordnet sein müssen, die mindestens eine Schutzart IPXXB oder IP2X erfüllen müssen. Auf die dort aufgeführten, möglichen Ausnahmen möchte ich nicht näher eingehen, da sie für die Betrachtung keinen Einfluss haben.
Gleiches gilt für Sammelschienen L1, L2 und L3, wobei die im Vorzählerbereich meiner Meinung nach eine Ausnahme sind, da der Bereich ohne öffnen einer Plombe nicht erreicht werden kann. Bei Striebel und John, für Hager und andere kann ich nicht sprechen, wird aber auch für diese Schienen eine Abdeckung mitgeliefert
Einen Kommentar schreiben:
-
4. Fragen und Antworten
Bitte sei sorgfältig bei der Formulierung, Rechtschreibung und Formatierung deiner Fragen und Antworten!
Ich hab die Regeln nicht gemacht...
- Likes 7
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, verkappte Deutschlehrer sind auch an Bord! Hättest Du doch von der restlichen Materie auch soviel Ahnung!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
es heißt einem... und gerichtlich...Zitat von vento66 Beitrag anzeigeneinen
Ansonsten bei dir tun.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich find es immer spannend, ob die im echten Leben einen gerichttlich beeideten Gutauchter auch so versuchen auf die Füsse zu treten. Und scheinbar hängt in Berlin der N in der (Berliner?) Luft. Welche Netztform ist das denn eigentlich?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
NEIN!Zitat von KiekMal Beitrag anzeigenda muss ich dich leider korrigieren. Ich denke mal da ist dir ein kleiner Denkfehler passiert.
Das ist bewusst so geschrieben von mir.
Ich möchte auch nicht weiter den Thread sprengen damit!
Das verwenden von Isoliermaterial ist natürlich nicht verkehrt und immer besser.
Das nicht verwenden stellt nicht unbedingt ein normativen Mangel dar!
Wenn für ein 61439-3 Verteiler Finger und Handrückensicherheit gegeben ist, wenn alle Abdeckungen drauf sind ist es ausreichend.
Das entfernen dieser darf nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden. Bei Arbeiten an solchen verteilern muss natürlich eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden.
Wenn dein Neutralleiter nicht geerdet ist, würde ich dringend die VDE0100-460 (461.2) einhalten!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das ein EFH? Ich frage mich, wozu man so viele Sicherungen braucht und wozu so viele Neozed-Sicherungen?Zitat von Steve192 Beitrag anzeigenHier mal das Ergebnis:
Man könnte gerade meinen du hast jeden FI mit einer Neozed abgesichert. Warum sollte man das machen wollen?
Und gefühlt jede Steckdose mit einer einzelnen weiteren Sicherung, denn so viele Reihenklemmen sind da ja gar nicht vorhanden.
Wenn eine Sicherung fliegt, dann doch meist der FI und dann fliegen bei dir immer gleich 8 Kreise raus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist für die Nichtelektrofachkraft gegeben.Zitat von KiekMal Beitrag anzeigenFingerschutz
Und ich wünschte mir gerne mal bei Kunden solche Verteiler mit PLATZ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen1. Der Neutralleiter ist kein gefährliches Aktives Teil, wenn er geerdet wurde!
2. Müssen aktive Teile nur Hand und Fingersicher um Betätigungseinrichtungen sein!
3. Wenn die Abdeckung SK2 entsprechen, dürfen diese nur durch Elektrofachkräfte entfernt werden. Somit dürfe sogar die Phasen anschlüsse Frei Liegen.
Sonst wäre jede Sammelschiene vom Hager und co. Tabu....
da muss ich dich leider korrigieren. Ich denke mal da ist dir ein kleiner Denkfehler passiert.
zu 1.: Der Neutralleiter wird nicht geerdet. Der PE/PEN wird geerdet.
zu 2 und 3.: Der Fingerschutz gilt generell. VDE 0660 Teil 514, Teil 500
zu Sonst wäre: SIEMENS Berührungsschutzkappen Berührungsschutz BSK Phasenschiene Leitungsschutz | eBay
Bitte mit solchen Informationen etwas bewusster um gehen. Strom ist kein Spielzeug.
Einen Kommentar schreiben:
-
1. Der Neutralleiter ist kein gefährliches Aktives Teil, wenn er geerdet wurde!Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenGrundsätzlich müssen alle aktiven Teile, zu denen der Neutralleiter zählt, abgedeckt sein. Siehe EN60204.
2. Müssen aktive Teile nur Hand und Fingersicher um Betätigungseinrichtungen sein!
3. Wenn die Abdeckung SK2 entsprechen, dürfen diese nur durch Elektrofachkräfte entfernt werden. Somit dürfe sogar die Phasen anschlüsse Frei Liegen.
Sonst wäre jede Sammelschiene vom Hager und co. Tabu....
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: