Mahlzeit die Herren...ähmm...und Damen,
ich würde gern einen Kleinverteiler "vorstellen/checken" lassen. Mein Eli, der den installieren soll, nimmt den so ab.
Ich würde aber gern wissen ob Euch Sachen auffallen die man verbessern kann/muss.
Ich weiß, es ist ne "günstige" Variante. Hätte gern Zugentlastungen zumindest für die 220V-Einführungen.
Was Ihr seht ist der Testaufbau, Zuleitung ist in 2,5mm2 geplant. KNX Anschluss wird bis zum Stecker isoliert & läuft nat. durch nen Tülle.
Regler sitzt mehr mittig wenn der Deckel verschraubt ist, der Spalt ist dann nur noch 2-3mm.
trovis5576Vert1.jpg
trovis5576Vert.jpg
trovis5576Vert2.jpg
X
-
livingpure klar heute morgen wohl nicht nicht ganz wach. Meinte natürlich den guten alten FI ohne LS
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Hi,
ja das mit den 6 oder 8 LS hinter einem RCBO habe ich bewust so mit mir vereinbart und ja ich weiß, wenn jetzt jeder Stromkreis den maximal erlaubten Strom zur Erde erreicht wird der RCBO fliegen. Da ich aber davon ausgehe das dem nicht so ist, sehe ich da kein Problem, solte dem doch so sein, wird halt der Stromleis mit dem höchsten Strom zur PE einfach auf einen eigenn FI/LS ausgelagert.
oefchen: ja genau Dimmen und Schlaten über zentrale KNX Aktoren farbe kommt dann dezentral und im Großen und ganzen vermutlich Philips Hue. Da die RGBW Lichter nur spielerrei sind ist mir da zuverlässigkeit nicht so wichtig. Es sind nicht alle Steckdosen geschlaten wobei ich immer mit ein oder zwei 7*1,5 in jeden raum gehe und dort dann mit 5*1,5 zu den Lichtern und Steckdosen. So kann ich jede Steckdose umklemmen auf Schaltbar.
Ja genau links kommen die ganzen 24V geschichten, wie Logikserver, BAB Appmodul und co hin. So habe ich eine schöne Räumliche trennung zu den 230V sachen.
Wolfhart: Die Schienen gehen von links nach rechts durch, somit sind die alle geerdet, ich darf nur nicht vergessen diese als geerdet zu kenzeichenen.
Danke fürs feedback scheint ja alles soweit zu passen.
Gruß Max
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst der Auftraggeber (@KNmaX) verstößt gegen die Vereinbarung, die er vorher mit sich selbst geschlossen hat :-)?Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenUnd was passiert wenns 8 statt 6 sind? Dann ist es nicht nach Din 18015. Und weiter? Wer sagt dass das überhaupt vereinbart wurde?
Das mit den 6 LSS wurde doch schon rauf und runter diskutiert, und ist und bleibt Blödsinn - sofern nicht vertraglich vereinbart ist das also nicht der Rede wert ;-).
Einen Kommentar schreiben:
-
Und was passiert wenns 8 statt 6 sind? Dann ist es nicht nach Din 18015. Und weiter? Wer sagt dass das überhaupt vereinbart wurde?
Wenns dus vorher nicht vereinbart hast ist es kein Mangel. Dann baut der Elektriker dir das auf deinen Wunsch hin gerne um, aber ich bezweifel dass er dann 2 RCBOs für die 2 „fehlenden“ Stromkreise dir schenken wird, die werden wir dann ebenfalls in Rechnung gestelltZuletzt geändert von ewfwd; 21.11.2022, 00:21.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Nach DIN 18015 sollten an einem 4-poligen RCD maximal 6 LSS hängen!
Es sieht so aus, als wären es hier meist 8.
Wie kommt denn der PE auf die Reihenklemmen im rechten Schrankteil?
Aber das ist wohl noch nicht fertig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur Dimm- und Schaltaktoren ? Aber dann wirklich jede StD geschalten ? Hmm...
Und links kommt noch was rein ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Abwarten, irgendwie findet sich in diesem Thread immer einer der "JEHOVA" schreit.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von KNmaX Beitrag anzeigenSo lange ihr mich nicht steinigt...
ich wusste gar nicht, dass steinigungen in unseren breitengraden schon derart beliebt sind...
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend,
da nächsten Monat uner Fertighaus aufgestellt wird habe ich die letzten Wochen recht eifrig an meinem KNX Verteiler gebaut.
Er ist zwar noch nicht 100% fertig aber ich wollte euch trotzdem schon mal ein paar Bilder zeigen. So lange ihr mich nicht steinigt und sagt ich muss von vorne anfangen, ist konstruktive Kritk gerne willkommen.
Leider passt in den Technikraum kein größere Schrank daher ist der Platz unter über den Klemmen etwas knapp und ich komme icht auf 30-40% Reserve, da ich aber jetzt schon gut 10% mehr Aktoren verbaut habe wie ich benötige und eigentlich so oder so schon rechtviele Lichtkreise eingeplant habe hoffe ich das es schon passen wird. Am ende ist KNX ja ein Bussystem das sich auch dezentral erweitern lässt.
PS: nicht wundern der Bindfaden und die gelbe Beschriftung auf den Automaten ist nur eine Monatagehilfe
Auch müsst ihr um meine gesundheit keine Angsthaben. Am ende wird der Schrank von einem Elektirker angeschloßen und in Betreibgenommen.
Gruß Max
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Klammern müssen natürlich zu deinen Hutschienen passen.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenWie nennen sich eigentlich diese blauen Kabelführungsklammern und wie hast du diese in der Horizontalen befestigt? An der Hutschiene, oder an der Rückseite der REG-Geräte?
Wenn du alles von Hager hast:
HAGER UZ25V2 Leitungsklammer
HAGER UZ01V1 Adapter doppelt
(Wird nur benötigt, wenn die Klammer neben der Hutschiene sitzen soll)
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die nette Rückmeldung! Es handelt dabei um Striebel & John TwinLine-G TG512SB mit Glastüren. Post #3041 hat mehr Info über den Verteilerschrank.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenUnd was für ein Schrank ist das eigentlich?Zuletzt geändert von xrk; 02.11.2022, 22:36.
Einen Kommentar schreiben:
-


Einen Kommentar schreiben: