Die frage, die sich mir an dieser stelle stellt ist, ob überhaupt sicherungen von nöten sind. je nach dem wie die zählervorsicherung ausgelegt ist, wäre der einbau einfacher hauptschalter ggf. sinnvoller. z.B. dann, wenn vor dem Zähler SLS verbaut sind.
anderenfalls wären drei Hager NCN132 statt einem MBN 332 eine überlegung wert. zur info: hager Leitungsschutzschalter, C 32 Ampere, einpolig, 10 kA Schaltvermögen...
was letzteres betrifft müsste man noch klären ob der schleifenwiderstand der gesamtanlage überhaupt so niedrigi ist, dass man 10 kA braucht. schaden kanns aber nicht.
ich habe das ganze in meiner HV ganz klassisch mit D02 Elementen (Keine Lasttrenner) gelöst. ich habe mich für normale elemente entschieden, um im falle eines (aus)falles nicht die verbliebdenden phasen auch wegschalten zu müssen, um die sicherung(en) zu wechseln.
gruß, martin
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ein Gast antwortete
-
Ein Gast antworteteich meine ich finde es ja gut, dass es leute gibt, die im forum aufpassen, aber es wäre schöner wenn die leute, wenn sie was von mir wollen MIT mir reden, statt ÜBER mich...Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
mit der Einstellung kann man hier die Admins und Mods auch "provozieren". Ich bin grad mal zu faul, dem Nutzer eine Auszeit zu gönnen, nicht aber, den "shice" mal aufzuräumen.
Es gibt einen Grund, warum "Fullquotes" übel "aufstoßen", insbesondere wenn Sie fast direkt auf den Post folgen!

nur so als anstoß.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die starren schauen trotzdem zu weit raus ... und der Phasenschiene unten fehlen die Abdeckungen links und rechts
Einen Kommentar schreiben:
-
mit der Einstellung kann man hier die Admins und Mods auch "provozieren". Ich bin grad mal zu faul, dem Nutzer eine Auszeit zu gönnen, nicht aber, den "shice" mal aufzuräumen.Zitat von PassatzentraleMittelhessenman kann aber. ich war zu faul den halben roman zu löschen
Es gibt einen Grund, warum "Fullquotes" übel "aufstoßen", insbesondere wenn Sie fast direkt auf den Post folgen!
- Likes 5
Einen Kommentar schreiben:
-
Aderendhülsen sind auch nur für flexible Leitungen.Zitat von Joachim79 Beitrag anzeigenJetzt hab ich gesehen L, N und PE tlw ohne Aderendhülse 😡
Auf dem Foto sind flexible wie auch starre Leiter zu sehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für den Hinweis! 👍Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWie schon gesagt das sollte umgebaut werden, so das die Selektivität gewährleistet ist.
Nehme ich auf meine Liste, Sicherheit hat für mich Prio!
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann passte meine Vermutung, ich dachte mir schon das eine Phasenschiene verbaut wurde. Wie schon gesagt das sollte umgebaut werden, so das die Selektivität gewährleistet ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier die Fotos - sorry das Foto mit der Phasenschiene steht auf dem Kopf - hohe man erkennt was.Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
PS: Haste meine Ergänzung gelesen bzgl Foto ohne Abdeckung?
Jetzt hab ich gesehen L, N und PE tlw ohne Aderendhülse 😡
Wenigstens hat die Phasenschiene Endkappen drauf.Zuletzt geändert von Joachim79; 30.01.2021, 22:01.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hätte eher an L73M gedacht, da du ja schon einen 50er SLS hast.
PS: Haste meine Ergänzung gelesen bzgl Foto ohne Abdeckung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst sowas wie einen HTN335E ?Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDa gehört eine anderen Absicherung hin (z.B. Lasttrenschalter). Vielleicht kannst du mal vorsichtig ein Foto ohne Abdeckung machen. Irgendwie habe ich eine Ahnung warum man das macht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das bedeutet bei einem satten Kurzschluss dass beide LSS fliegen. Und da der 32er LSS ein 3fach ist, ist sogar die komplette UV stromlos. Da gehört eine anderen Absicherung hin (z.B. Lasttrenschalter). Vielleicht kannst du mal vorsichtig ein Foto ohne Abdeckung machen. Irgendwie habe ich eine Ahnung warum man das macht.Zuletzt geändert von traxanos; 30.01.2021, 21:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meiner Erfahrung nach gibt es eine große Diskrepanz zwischen denen die sich Fachmann nennen und denjenigen die tatsächlich Fachmänner sind.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenIch kann mir garnicht vorstellen das ein Fachmann das als Vorsicherung verbaut. Ggf ist das für ein anderes Gerät.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier das Foto
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du mal ein Bild posten? Ich kann mir garnicht vorstellen das ein Fachmann das als Vorsicherung verbaut. Ggf ist das für ein anderes Gerät.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, der sitzt im Zählerschrank,und danach geht die Leitung in die UV HausZitat von traxanos Beitrag anzeigen
Lese ich das richtig, dass du einen normalen MBN als Vorsicherung verwendet hast? Nicht nur das dieser bis 6kA geht, sondern er ist doch auch nicht selektiv! Oder blicke ich es gerade nicht.
Übrigens, ich habe den nicht verwendet, er wurde mir eingebaut - kleiner aber feiner Unterschied. Für Sicherungen usw. bin ich kein Fachmann.
Hilfe und jetzt 😱
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: