    Die frage, die sich mir an dieser stelle stellt ist, ob überhaupt sicherungen von nöten sind. je nach dem wie die zählervorsicherung ausgelegt ist, wäre der einbau einfacher hauptschalter ggf. sinnvoller. z.B. dann, wenn vor dem Zähler SLS verbaut sind.

    anderenfalls wären drei Hager NCN132 statt einem MBN 332 eine überlegung wert. zur info: hager Leitungsschutzschalter, C 32 Ampere, einpolig, 10 kA Schaltvermögen...

    was letzteres betrifft müsste man noch klären ob der schleifenwiderstand der gesamtanlage überhaupt so niedrigi ist, dass man 10 kA braucht. schaden kanns aber nicht.

    ich habe das ganze in meiner HV ganz klassisch mit D02 Elementen (Keine Lasttrenner) gelöst. ich habe mich für normale elemente entschieden, um im falle eines (aus)falles nicht die verbliebdenden phasen auch wegschalten zu müssen, um die sicherung(en) zu wechseln.

    gruß, martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von AScherff Beitrag anzeigen

    mit der Einstellung kann man hier die Admins und Mods auch "provozieren". Ich bin grad mal zu faul, dem Nutzer eine Auszeit zu gönnen, nicht aber, den "shice" mal aufzuräumen.
    Es gibt einen Grund, warum "Fullquotes" übel "aufstoßen", insbesondere wenn Sie fast direkt auf den Post folgen!
    ich meine ich finde es ja gut, dass es leute gibt, die im forum aufpassen, aber es wäre schöner wenn die leute, wenn sie was von mir wollen MIT mir reden, statt ÜBER mich...

    nur so als anstoß.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Die starren schauen trotzdem zu weit raus ... und der Phasenschiene unten fehlen die Abdeckungen links und rechts

    Einen Kommentar schreiben:


  • AScherff
    antwortet
    Zitat von PassatzentraleMittelhessen
    man kann aber. ich war zu faul den halben roman zu löschen
    mit der Einstellung kann man hier die Admins und Mods auch "provozieren". Ich bin grad mal zu faul, dem Nutzer eine Auszeit zu gönnen, nicht aber, den "shice" mal aufzuräumen.
    Es gibt einen Grund, warum "Fullquotes" übel "aufstoßen", insbesondere wenn Sie fast direkt auf den Post folgen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Zitat von Joachim79 Beitrag anzeigen
    Jetzt hab ich gesehen L, N und PE tlw ohne Aderendhülse 😡
    Aderendhülsen sind auch nur für flexible Leitungen.
    Auf dem Foto sind flexible wie auch starre Leiter zu sehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Wie schon gesagt das sollte umgebaut werden, so das die Selektivität gewährleistet ist.
    Vielen Dank für den Hinweis! 👍
    Nehme ich auf meine Liste, Sicherheit hat für mich Prio!

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Dann passte meine Vermutung, ich dachte mir schon das eine Phasenschiene verbaut wurde. Wie schon gesagt das sollte umgebaut werden, so das die Selektivität gewährleistet ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen

    PS: Haste meine Ergänzung gelesen bzgl Foto ohne Abdeckung?
    Hier die Fotos - sorry das Foto mit der Phasenschiene steht auf dem Kopf - hohe man erkennt was.
    Jetzt hab ich gesehen L, N und PE tlw ohne Aderendhülse 😡
    Wenigstens hat die Phasenschiene Endkappen drauf.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Joachim79; 30.01.2021, 22:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich hätte eher an L73M gedacht, da du ja schon einen 50er SLS hast.

    PS: Haste meine Ergänzung gelesen bzgl Foto ohne Abdeckung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Da gehört eine anderen Absicherung hin (z.B. Lasttrenschalter). Vielleicht kannst du mal vorsichtig ein Foto ohne Abdeckung machen. Irgendwie habe ich eine Ahnung warum man das macht.
    Du meinst sowas wie einen HTN335E ?



    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Das bedeutet bei einem satten Kurzschluss dass beide LSS fliegen. Und da der 32er LSS ein 3fach ist, ist sogar die komplette UV stromlos. Da gehört eine anderen Absicherung hin (z.B. Lasttrenschalter). Vielleicht kannst du mal vorsichtig ein Foto ohne Abdeckung machen. Irgendwie habe ich eine Ahnung warum man das macht.
    Zuletzt geändert von traxanos; 30.01.2021, 21:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Ich kann mir garnicht vorstellen das ein Fachmann das als Vorsicherung verbaut. Ggf ist das für ein anderes Gerät.
    Meiner Erfahrung nach gibt es eine große Diskrepanz zwischen denen die sich Fachmann nennen und denjenigen die tatsächlich Fachmänner sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Hier das Foto
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Kannst du mal ein Bild posten? Ich kann mir garnicht vorstellen das ein Fachmann das als Vorsicherung verbaut. Ggf ist das für ein anderes Gerät.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joachim79
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen

    Lese ich das richtig, dass du einen normalen MBN als Vorsicherung verwendet hast? Nicht nur das dieser bis 6kA geht, sondern er ist doch auch nicht selektiv! Oder blicke ich es gerade nicht.
    Ja, der sitzt im Zählerschrank,und danach geht die Leitung in die UV Haus

    Übrigens, ich habe den nicht verwendet, er wurde mir eingebaut - kleiner aber feiner Unterschied. Für Sicherungen usw. bin ich kein Fachmann.
    Hilfe und jetzt 😱