Zitat von Cybso
Beitrag anzeigen
X
-
Als Elektrotechnik-Ing ist Wolfhart gemäß VDE eine Elektrofachkraft. Du auch? Dann schreib doch einfach, was dir aufgefallen ist.
- Likes 1
-
Ich wollte den Verteilerschrank von dem Elektriker machen lassen, der die Strippen gezogen und den Zählerschrank gesetzt hat.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenMcKenna hat recht... überlass das bitte einem Elektriker. Das, was du da gebaut hast, sieht lebensgefährlich aus.
Aber er hat den Verteilerschrank lieber mir überlassen, vor allem weil er sich nicht mit den Details der KNX-Funktionen auseinandersetzen wollte und auch in diesem Punkt meinem KNX-Zertifikat und meiner beruflichen Erfahrung mit Automatisierungstechnik voll vertraut hat.
Wenn dir weitere Punkte aufgefallen sind, interessieren die mich sehr. Also nur zu!Zitat von Cybso Beitrag anzeigenMir fallen - als jemand, der das ebenfalls nicht beruflich macht - noch eine Reihe weiterer Punkte auf, aber ich will dich nicht ermutigen, da selbst noch weiter Hand anzulegen. Sorry...
Ich werde das Projekt auf jeden Fall weiterführen und im nächsten Monat abschließen.
Die Inbetriebsetzung ist bereits im Gange.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, aber hier geht es doch nicht darum, von irgendjemandem eine Unterschrift zu bekommen, sondern im Zweifel um die Sicherheit von dir und seiner Familie.Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigenAuch wenn mein Studium der Elektrotechnik schon längere Zeit zurückliegt, glaube ich, dass meine Qualifikation für dieses Projekt völlig ausreicht.
Der Eli, der die Strippen gezogen hat, hat angeboten, die Abnahme "blind" zu unterschreiben, falls dies erforderlich sein sollte. Er sagte aber, im Wohnbau sei dies heute nicht mehr notwendig.
Ich bin gerade hin und hergerissen, weil ich einerseits zu einigen deiner Punkte etwas sagen muss, aber andererseits nicht verantworten kann, dass du anschließend denkst "ok, dann ist ja jetzt alles gut, dann kann das so bleiben". Daher klinke ich mich hier jetzt mit der dringenden Empfehlung aus: lass das Ding durch einen verantwortungsvollen Elektriker verkabeln.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis. Ich werde Blau durch Rot ersetzen.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenIch finde es extrem unschön, dass du für die 24V SELV auf der Sekundärseite des LED-Netzteils schwarz und blau verwendest. Da solltest du unbedingt andere Farben einsetzen.
Das rechte Feld enthält grundsätzlich nur Kleinspannungskomponenten. Ausnahmen sind nur die 230-V-Zuleitungen zu den Netzteilen, die direkt auf kürzestem Weg vom daneben liegenden Feld zugeführt werden.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenDie Nähe der weiß-orangenen Kabel (potentialfreie Binäreingänge, vermute ich) zur Zuleitung des LED-Netzteils ist ebenfalls sehr problematisch. Das selbe gilt bei den KNX-Netzteilen, die würde ich sowieso links in den 230V verschieben.
Die Leitungen für Kleinspannung sind eindrähtig, die für 230 V sind feindrähtig. Die Klemmstellen aller Komponenten sind für feindrähtige Leitungen zugelassen, bei den MDT-Komponenten auch für zwei feindrähtige Leitungen an einer Klemmstelle. Daher sehe ich keine Veranlassung, Aderendhülsen zu verwenden.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenNur zur Sicherheit, da ich keine Aderendhülsen sehe: das sind alles starre Leiter, korrekt?
Dafür gibt es eine saubere Verdrahtungsliste. Auf Kabelkanäle und Bündelung habe ich bewusst verzichtet, weil das die Leitungsverfolgung auch nicht erleichtert.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenNachtrag: die Kabelführung vor allem in 230V-Bereich finde ich katastrophal. Wie soll jemand anderes, oder du selbst in einigen Monaten / Jahren, noch nachvollziehen, welche Ader wohin geht?
Ja, das sind andere FIs. Klemmen 21 bis 25 werden durch eine externe USV gespeist.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenWarum hast du bei X4a N und NT-Klemmen vermischt? Ist das rechts ein anderes FI? Dann gehört er nicht in den selben Block.
Zur Verdeutlichung sind die Reihenklemmen zusätzlich durch Trenndeckel abgeteilt.
Ja, von den Klemmen 31 und 33 gehen 10-adrige Leitungen zu den FBH-Verteilern. Sie werden durch die darunter angeordneten Heizungsaktoren angesteuert und sind mit 16 A abgesichert.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenKlemmen 31 und 33 sind Multicore-Leitungen, nehme ich an? Hängen die alle am selben LS, damit der N nicht überlastet wird?
Warum sollte ich 1,5 mm² nehmen? die verwendeten 0,8 mm reichen doch vollkommen aus. Und so ist eine Verwechslung sicher ausgeschlossen.Zitat von Cybso Beitrag anzeigen(Ah, das ist DALI... ich hätte hier wohl trotzdem lieber zu 1,5mm² gegriffen...)
Auch wenn mein Studium der Elektrotechnik schon längere Zeit zurückliegt, glaube ich, dass meine Qualifikation für dieses Projekt völlig ausreicht.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenBist du sicher, dass du die notwendige Qualifikation besitzt, sowas selbst zu bauen?!
Der Eli, der die Strippen gezogen hat, hat angeboten, die Abnahme "blind" zu unterschreiben, falls dies erforderlich sein sollte. Er sagte aber, im Wohnbau sei dies heute nicht mehr notwendig.
Zuletzt geändert von Wolfhart; 30.10.2020, 00:12.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wolfhart McKenna hat recht... überlass das bitte einem Elektriker. Das, was du da gebaut hast, sieht lebensgefährlich aus.
Mir fallen - als jemand, der das ebenfalls nicht beruflich macht - noch eine Reihe weiterer Punkte auf, aber ich will dich nicht ermutigen, da selbst noch weiter Hand anzulegen. Sorry...Zuletzt geändert von Cybso; 29.10.2020, 18:03.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie gesagt der Thread geht hier zu Baut und kopiert die Verteilungen nach - Lebensgefährlich !
Einen Kommentar schreiben:
-
3 FIs sind den 3 Stockwerken zugeordnet, 3 weitere für Sonderverbraucher.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenWarum die Fi Schalter nicht direkt mit den dazugehörigen LS Schalter in Blöcken? Mehr als 8 LS hinter einen FI finde ich sowieso eher schlecht weil im Fehlerfall dann viel zu viele Stromkreise auf einmal betroffen sind
Da hinter den Haupt-FIs jeweils mehr als 8 LSS hängen, habe ich für die FIs gleich eine eigene Reihe spendiert. Platz genug ist ja vorhanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so ist es. Konfektionierte Kabel in grün habe ich leider nicht gefunden.Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
Vermutlich weil er wie ich auf fertig konfektionierte Kabel gesetzt hat die grau sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich finde es extrem unschön, dass du für die 24V SELV auf der Sekundärseite des LED-Netzteils schwarz und blau verwendest. Da solltest du unbedingt andere Farben einsetzen. Die Nähe der weiß-orangenen Kabel (potentialfreie Binäreingänge, vermute ich) zur Zuleitung des LED-Netzteils ist ebenfalls sehr problematisch. Das selbe gilt bei den KNX-Netzteilen, die würde ich sowieso links in den 230V verschieben.
Nur zur Sicherheit, da ich keine Aderendhülsen sehe: das sind alles starre Leiter, korrekt?
Nachtrag: die Kabelführung vor allem in 230V-Bereich finde ich katastrophal. Wie soll jemand anderes, oder du selbst in einigen Monaten / Jahren, noch nachvollziehen, welche Ader wohin geht? Warum hast du bei X4a N und NT-Klemmen vermischt? Ist das rechts ein anderes FI? Dann gehört er nicht in den selben Block. Klemmen 31 und 33 sind Multicore-Leitungen, nehme ich an? Hängen die alle am selben LS, damit der N nicht überlastet wird?
Nachtrag 2: Was machen die gelb-weißen Aderchen da links im 230V-Bereich
?! (Ah, das ist DALI... ich hätte hier wohl trotzdem lieber zu 1,5mm² gegriffen...)
Bist du sicher, dass du die notwendige Qualifikation besitzt, sowas selbst zu bauen?!Zuletzt geändert von Cybso; 29.10.2020, 17:05.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im rechten Feld in der Umgebung der KNX-SV solltest du eine saubere Trennung von 230V-Adern und den Kleinspannungsadern sicherstellen, das geht etwas durcheinander.Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigenÜber Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vermutlich weil er wie ich auf fertig konfektionierte Kabel gesetzt hat die grau sind.Zitat von Hannes90 Beitrag anzeigenWarum hast du nicht durchgängig auf grüne KNX-Leitung gesetzt?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum die Fi Schalter nicht direkt mit den dazugehörigen LS Schalter in Blöcken? Mehr als 8 LS hinter einen Fi finde ich sowieso eher schlecht weil im Fehlerfall dann viel zu viele Stromkreise auf einmal betroffen sind
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
Warum hast du nicht durchgängig auf grüne KNX-Leitung gesetzt?
Etwas viel Kabelsalat?! Wäre schön die Leitungen wären gebündelt verlegt worden, oder folgt das noch?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Am 08.09.2020 hatte ich den Plan für den Verteiler eines EFH-Neubaus hier vorgestellt.
ttps://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/8282-zeigt-her-eure-verteilungen?p=1543395#post1543395
HV-04a.JPG
Jetzt ist alles fertig eingebaut und verdrahtet:
HV-02a.JPG HV-03a.JPG HV-01a.JPG
In der 4. Reihe von unten war viel Platz für Potenzialverteiler eingeplant. Der wurde kaum benötigt. Die Potenzialverteilung konnte fast vollständig durch verkettete Verdrahtung (Daisy Chain) an den Aktoren und durch Steckbrücken an den Phoenix-Reihenklemmen realisiert werden.
Über Kritik und Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.Zuletzt geändert von Wolfhart; 29.10.2020, 11:44.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei Wago einfach mal die Serie 2003 durchstöbern da gibt es auch reichlich Kombinationen von. Der PDF-Katalog von Wago ist sogar noch informativer als der von Phoenix.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: