Ich nehme die QC deshalb, weil ich pro Steckdosenkreis in der Regel 1x Dauer und 3x geschaltet einplane. Die dauernde Leitung geht vom LS direkt zur Klemme, mit dem zweiten Anschluss am LS gehe ich dann zur Aktorik (ggf. noch auf eine PT2,5 Quattro). Doppeladerendhülsen vermeide ich so weit es geht, weil ich dann an der Stelle gebunden bin.
Ich vermute aber du meinst die Phasenschienen für die FI, die mit QC erst mal nix zu tun haben? Die haben schon ihren Charme, zum einen sind die Reihen schneller gebrückt und zum anderen habe ich kein Problem damit mehrere Reihen untereinander zu verbinden weil die Schienen die Käfige frei lassen. Damit spare ich mir die dicken Potentialverteiler und die Querverdrahtung mit den großen Querschnitten.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDie gehen auch bei nicht Hager Automaten, aber ich habe diese vertikalen aber noch nicht für 150mm Reihenabstand gefunden (bei 3 Reihen gesamt).
Ich rate davon dringend ab! Nur weil etwas Augenscheinlich mechanisch passt, heist das nicht das es elektrisch passt.
Das Hager QC System ist ausschließlich für Hager QC Geräte. Die Stifte passen evtl. vielleicht auch in andere Hersteller, jedoch kann es sein das die auflagefläche viel zu gering ist, da der Kuperanschluss weiter hinten sitzt!
Desweiteren verstehe ich den Hype um die QC Geräte nicht. Die sind um ein vielfaches teurer, ich bin massiv gebunden und 4 Brücken sind schnell gepresst.
Dazu gibt es von fast allen Hersteller Reihenverbinder für die hälfte des Preises....
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei seinem Aufbau, bringen Ihm die Teile aber eh alle nichts weil er keine Blockverschienung der FI und nachgelagerten LS hat. Derzeit hat er einfach unglückliche Einspeise-Klemmen verwendet, die ihn für die 5 Leiter die 12 TE komplett voll machen. Er hat ja nur einmal eingehende Leitung und zwei Abgänge einmal auf die 3 vierpoligen FI und einmal zu den FI/LS. Weidmüller WPD101 wären dafür eine deutlich schlankere Variante.
Ansonsten müsste er den gesamten Aufbau überdenken, da er aber auch gern volle 12TE an LS hinter je einen FI sortiert hat kommt er dann auch nicht mit der Blockverschienung weiter und müsste dann mehr FI-Kreise machen wenn es in 12TE bleiben soll.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von fsl Beitrag anzeigenVielleicht Eaton RVS-3PHAS+N/150?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Coma40 Beitrag anzeigenNur zweifelt nicht an meiner fachlichen Kompetenz. Die besitze ich ja eh nicht 😉
YMMD!
Einen Kommentar schreiben:
-
Systemunabhängige vertikale Phasenschienen oder die von Hager für andere Hersteller benutzen? Bei den Schienen ist ja immer die Frage welche Stiftform der Hersteller verwendet.
Bei den Sicherungen finde ich die 120mm aber auch nicht schlimm, bei Aktoren sehe ich das anders (mehr Adern bei weniger Abstand)
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenIch bevorzuge die Hager Sicherungen wegen den vertikalen Phasenschienen für 2 bis 3 Ebenen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bevorzuge die Hager Sicherungen wegen den vertikalen Phasenschienen für 2 bis 3 Ebenen. Das macht das Verdrahten so viel einfacher, besonders weil man nicht "unmengen" an 10/16mm2 Einzelader quer durch den Schrank zu irgendeinem massiven Potentialverteiler routen muss. Und wer diese vertikalen Phasenschienen nicht mag, der sollte doch bitte Sicherungsgeräte mit zwei Käfigzügen (zB Siemens) oder Stiftkabelschuhe verwenden. Die Hauptleitungsabzweigklemmen, egal welche, oder PT 16 N Twin brauchen unendlich viel Platz, den man sich sparen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Isolierstücke sind noch beim Eli, hole ich die Woche noch ab.
Sorry, dass hier paar Fehler drin sind, ist mein erster Verteiler.
Geld spielt hier aber eher ne untergeordnete Rolle, vor Allem was das Kleinzeug anbelangt. Ich habe die Teile schlicht und einfach nicht gekannt.
Die Adern zur Befestigung links und rechts kommen noch weg. Waren eher ne Fädelhilfe fürs Verdrahten die ich jetzt ganz vergessen habe. Danke für den Hinweis.
Das mit dem Durchschleifen von PE ist so ne Sache. Da ich selbst kein ELI bin, bin ich auf meinen angewiesen. Ich finde er macht ne super Arbeit nur ist er leider seltener bei mir als mir lieb ist, weshalb ich den oberen und den Mittelteil des Verteilers selbst gebaut habe.
Der Schrank ist zu klein. Da habt ihr vollkommen Recht und rennt bei mir offene Türen ein. Ich darf garnicht erzählen, dass ich die 3 16-Fach Binäreingänge schon in den Zählerschrank verbannt habe....
Das 5. Feld ist so ein Ding. Ursprünglich auch als SELV geplant, nur dann kam der Heizungsbauer und die Frau und Zack mussten die Heizungsaktoren in den Verteiler. Anschließend hab ich mich bei den Leuchten noch bei paar Einzelnen Unentschieden und schon braucht’s noch nen Dimmaktoren.
Ich hab das Bild nochmal angehängt.
Kritisiert gerne alles was ihr seht, ich werde mein Bestes tun und es ändern. Nur zweifelt nicht an meiner fachlichen Kompetenz. Die besitze ich ja eh nicht 😉
PS: Beschriftet wird das Ganze natürlich noch ordentlich. Nur habe ich erstmal die Funktion in den Vordergrund gestellt!
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau die diese Seite mal an:
https://www.hager.de/verteilersystem...a1n/979018.htm
Da sind 3 Arten von Isolierstücken abgebildet. Aufliegend, erhöht und für absenkbare Montagewinkel.
Fehlende Isolierstücke sind in diesem Thread einer der häufigsten Fehler.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Zeig mal bitte ein Bild von den Isolierstücken die du meinst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn sich ein Eli in seiner Freizeit zu Hause spielen und verkünstelt und jede Ader einzeln abküsst und beim Namen kennt ... ist das schon OK. Wer in der zu bezahlenden Welt - vor allem als Privatmann - sich auf derlei Spielereien einlässt hat so viel Euronen auf der Bank das es eh egal ist oder eben dann keine mehr. Ein nüchterner Blick sagt mir nach langer Bauzeit nur, dass es dem Grunde nach immer so ist, dass derjenige der was einbaut grundsätzlich mal nur auf sich und seine Bedürfnisse schaut. Der Kunde spielt dabei ebenso wenig eine Rolle wie alle anderen Gewerke. Der Heizungsbauer baut die Heizung grundsätzlich so ein das ER möglichst gut an alles kommt - auch wenn dies vielleicht nur 2x in 10 Jahren notwendig ist. Ebenso kann ich mich bei der Elektrik so vergaloppieren das der Schrankaufbau mehr kostet als sämtliche Innereien. Bei guter Planung etwas Reserven zu haben - clever. Sich auf die nächsten 50 Jahre alles offen zu halten. Mir ist ein korrekter Plan lieber wichtiger als 10 verschiedene Farben im Schrank. Aber jedem das seine.
Die Anzahl der Verteilungen in diesem Mammutthread, die einfach mal ein "oh ja, sieht gut aus und funktioniert" bekommen ist ... ja man sollte es wirklich mal zählen. Vermutlich sind es nur die Profis, die aber Masochisten sind oder ahnungslose Hobbyschrauber, die auf Lob hoffen (obgleich elementares und vorgeschriebenes fehlt) die hier Bilder einstellen. Anders kann ich es mir fast nicht erklären.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Isolierte Hutschienen kann ich auch keine erkennen und durchverbundene PE-Klemmen wurden hier auch schon mal diskutiert.
Die N Sammelschienen sind auch mit Überlänge und dann ohne fehlende Abdeckung.
obige Auflistung ohne Einstufung Mängel / Hinweis, n
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: