Zitat von xrk
Beitrag anzeigen
Generell vorbildlicher IMHO wäre noch konsequentere Trennung von Nieder- und Kleinspannung.
Nehme ich korrekt an, dass Überspannungsschutz (ÜSS) fehlt, weil Zählerschrank mit entsprechenden Schutzbauteil gleich nebenan steht?
Die (dicken) Leitungen der Einspeisereihenklemmen drücken die Klemmen unschön nach oben.
PE wird nicht Sternförmig verteilt, sondern durchgeschleift von Klemme zu Klemme.
Messung der Niederspannungsverbrauchswerte wurde anscheinend vom Kunden nicht gewünscht. Schade eigentlich, weil erst dadurch viele spannende Einsatzmöglichkeiten später entstehen.
Dank dir.



und ich wundere mich, warum meine Anregungen nie ankommen.
aber die Herren meinen Betriebsmittelkennzeichnung.