- Das sieht aus wie ein 230V Verteilblock für die KNX Netzteile, direkt bei KNX und Datenleitung? Wenn es ein 230V Verteilblock ist.... WARUM? Es war sooo schön getrennt, Klein und Niederspannung und damit wurde es dann zu nichte gemacht und es fehlt der 4kV Isolierschlauch über der Datenleitung.
- Was soll diese Brücker über der Hutschiene? Die Hutschiene ist damit verloren, das gehört hinter die Hutschiene.
- Schutzleiter falsch ausgeführt. Verteiler über das senkrechte Tragegerüst ist nicht zulässig. Die Anforderung für eine sichere Verbindung wird mit den Schrauben der Hutschienen nicht eingehalten. Frank/Evolution hat hier schon mal einen DIN Auszu gepostet dazu. Waagerecht mit diesen Hutschienenverbindern von Hager ist es wohl okay. Aber so verschleppt er sich den Schutzleiter auf das ganze Traggerüst, da gibt es verschiedene Meinungen ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, aber es ist damit undefiniert und die Kennzeichnung das die Hutschiene ein PE ist fehlt.
- fliegende Wago, kommt sicher noch weg.
- Ist nur Schönheit, man kann aber den unnötigen Aluschirm der Busleitung entfernen.
- Die Zuortenbarkeit der Adern muss eindeutig sein. Darüber kann man wieder streiten. Ich finde nur die kompletten Klemmen zu Kennzeichnen ist nicht eindeutig. Besser wäre jede Adern zu Kennzeichnen, dann ist es wirklich eindeutig. Da müsste man die Doku des Kollegen dazu mal sehen. Eigentlich das falsche Zackenband für die Klemmen, aber ja, es hält auch.

- Betriebsmittelkennzeichnung fehlt. Sowas wie SA1, SA2, SA3 für die Schaltaktoren usw. Bei den Sicherungen hat er es ja auch gemacht.
- Man darf die Phasenschienen kürzen, ja. Aber dann müssen Endkappen montiert werden. Aber der Verteiler ist ja noch nicht fertig.

- Hat er dran gedacht? Die REG Halter können isoliert oder geerdet montiert werden. Durch die Verschleppung des PEs und weil dein 19" Schrank geerdet ist, baust du dir hier eine dicke Erdungsschleife. Blitze mögen Erdungsschleifen besonders.
9.2 weil ich 9. 2 mal vergeben habe! Verteilung der Phase über N-Blöcke? Okay, die Dinger gibt es auch in braun, aber irgendwie bin ich da kritisch. Mach die mal ab, dann kannst du von hinten voll auf die Phase langen, na ob das so nett ist? Richtig finde ich es nicht. Ist aber so ein persönliches Ding. - Wo wir gerade beim Thema Blitz sind.. ich sehe keinen Überspannungsschutz des Typs 1&2? Egal ob VOR oder NACH dem Zähler? Wo sitzt der?
- Wo ist eigentlich der APZ? Außen? Wann ging die Anlage in Betrieb? Vor September 2019?
- Ich habe Kopfweh und keine Lust mehr.... ich guck später nochmal, am Klo geht das am besten.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Sorry für die Sauklaue:Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.01.2020, 11:10.
- Likes 12
-
Genau aus diesem Grund bekommt das EVU bei mir immer einen kleinen seperaten Zählerschrank, damit er mir nicht auf die Nerven geht und mir bei meinem Verteiler reinquatscht.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 06.01.2020, 10:55.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Was wird mir denn geraten?Zitat von concept Beitrag anzeigen
Entscheide Dich: alleine schuldig oder mitschuldig?

Bleiben wir halt bei „allein schuldig“

Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von McKenna Beitrag anzeigenUnd ich glaube nicht dass der Elektriker da alleine mitschuldig ist!!!
Entscheide Dich: alleine schuldig oder mitschuldig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Doch bei mir wurde neulich die Zähler eingebaut , APZ und Überspannungsschutz waren Vorraussetzung dafür.
ich habe mal gefragt: ohne das hätte es keine Zähler gegeben. Die haben da ne tolle Pauschale die sie immer wieder in Rechnung stellen bis das richtig ist!
Der Zählermensch hat sich bei mir ausgekotzt, wie sehr fehlerbehaftet Anlagen aufgebaut werden und es ist frustrierend, mehrere Male anrücken zu müssen..
find ich auch gut so .
Es wurde sogar der APZ verplombt! Obwohl der Kasten leer war und es wurde geschaut ob die Netzwerkleitung vorhanden war....
Ich meine: man darf ja über dem Zähler nur noch drei Wechselstromkreise bilden aber auch das wurde ignoriert. Bei uns müssen Zählerschränke 1050mm haben.
Bei diesem Verteiler wurde einfach richtig gespart! Und ich glaube nicht dass der Elektriker da alleine mitschuldig ist!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich weiß schon, warum ich meinen fertigen Verteiler hier nie gepostet habe^^ aber dieser Thread ist sehr hilfreich, um Fehler zu vermeiden - sicher auch für angehende Elektriker :-)
Ist bei euch kein APZ vorgeschrieben? Ich musste dafür zwei Reihen opfern, die mir doch recht schmerzlich gefehlt haben. Und der Typ vom EVU, der den Zähler montiert hat, hat nicht einmal kontrolliert, ob das Ding vorhanden ist :-/
Einen Kommentar schreiben:
-
Schutzklasse passt nicht, mit PE Klemmen wurde irgendwie gespart, die FI Anordnung und Automaten Bezeichnung ist "etwas verwirrend" und die Aderfarben scheinen nicht überall zu passen. Die Wago zur Isolation springt mich auch irgendwie an.. optisch ordentlich gebaut ist nicht ordentlich gebaut
Einen Kommentar schreiben:
-
Scheint ja an den Phoenixklemmen zu liegen aber da ist auch wieder verdächtig viel blankes Metall der N-Sammelschienen zu sehen.
Und bei den beiden Klemmenblöcken erste Reihe Felder 3 und 4 scheint die auch durch beide Blöcke zu gehen, oder täuscht das?
Dann sehe ich da irgendwie 4 FI mit nachgelagerten LS, sind dann wirklich die anderen 48 LS alle am gleichen FI "Steckdosen" ? Wieviel fachlich das falsch ist muss wer anders sagen, ist bestimmt aber auch nen Kapitel bei Romans Büchlein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Dummen sterben nie aus... so einfach ...die Wahrheit interessiert keinen, hauptsache das funktioniert bis was passiert....Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Das ist nicht so sicherheitsrelevant wie die Verteilung des PEs.. ich könnte über den Verteiler ein halbes Buch schreiben, aber wer will das schon?
ich finde den Zähler da drin schon so heiss ähhh total vermurkst...
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinst du Trennung PE Schiene zum Gerüst und die Senkrechten Streben als PE verteiler... oder doch eher die diagonalen Lila Leitungen oder der völlig unpassende Schraubendreher in SchrankZitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Das ist nicht so sicherheitsrelevant wie die Verteilung des PEs.. ich könnte über den Verteiler ein halbes Buch schreiben, aber wer will das schon?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Verteiler sieht auf den ersten Bild sehr schön und aufgeräumt aus. Kann sich sehen lassen!
3 Dinge fallen mir aber auf:
Die Hutschienen sind aber mal wieder wie es in einem SKII Verteiler sein muss, nicht vom Traggestell isoliert.
Die Busleitungen hätte man auch an den Enden mit Schrumpfschlauch versehen können.
Die flexiblen Leitungen so schräg im Schrank passen optisch nicht so schön ins Bild.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist nicht so sicherheitsrelevant wie die Verteilung des PEs.. ich könnte über den Verteiler ein halbes Buch schreiben, aber wer will das schon?Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenAm meisten stört mich ja der blaue Klemmblock mit den ganzen schwarzen Adern.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Am meisten stört mich ja der blaue Klemmblock mit den ganzen schwarzen Adern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
nach einem guten Jahr im neuen KNX Haus traue ich mich auch mal und zeige meine Verteilung vor.
Als Grundgerüst dient ein ZB55S.
Konstruktive Kritik ausdrücklich erwünscht!
Der abnehmende Elektriker war leider kein all zu erfahrener Schrankbauer und hat eher GU Häuser mit 0815-Installation in der Vergangenheit gemacht.
GrüßeYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Strobel2k Beitrag anzeigenDürfen hier eigentlich auch Angebote zu Verteilerschränke diskutiert werden? Sprich der Entwurf vom Verteileraufbau und Preis?
Der Thread ist ohnehin dauernd am ausfransen. Eigentlich sollte man hier Bilder zeigen & diskutieren. Mach also am besten einen neuen Thread auf zum Preisthema.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben: