Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Ich hab z.B. Die 10mm2 hinter den Kanälen gelegt, damit die frei Bleiben für die anderen Leitungen. Mal gucken wie ich hin komme.

    Die Zuleitungen in den Verteilern und Unterverteilern (je nach Projekt auch schon mal 95mm2) lasse ich auch hinten verlegen. Wichtig schön gebündelt bis zum Ueberspannungsschutz, welcher möglichst nah an der Eingangsklemme sitzen soll.

    Die "normalen" Abgänge (also 0,5mm2 bis 4mm2) liegen bei mir in den Kabelkanälen.

    Aber die KNX-Kabel von Komponente zu Komponente habe ich nicht NICHT in den Kabelkanälen, weil man sie sonst kaum ausgestöpselt kriegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Ich hab z.B. Die 10mm2 hinter den Kanälen gelegt, damit die frei Bleiben für die anderen Leitungen. Mal gucken wie ich hin komme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pendragon
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Jeder hat eben so seine Vorlieben aber ich wüsste nicht, wo das Problem liegt!?
    Vielleicht war ich auch einfach zu ungeschickt bei meinem Verteiler. Aber man sieht, dass die Kanäle echt schnell voll werden, die Verbindungen zwischen Eingängen auf einem Aktor aufgrund des Biegeradius schwieriger werden und man an die 10mm² Leitungen, die unten liegen fast nicht mehr ran kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander

    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    Poste noch mal ein Bild und ein Update zu der Meinung, wenn der Verteiler fertig angeschlossen ist und die erste Änderung fällig ist. Wenn es nicht (fast) unmöglich wäre, würde ich meine Kanäle komplett wieder raus schmeißen... Solange der Verteiler erst halb fertig ist, wie auf Deinen Bildern, fand ich die auch noch gut.
    Jeder hat eben so seine Vorlieben aber ich wüsste nicht, wo das Problem liegt!? Ich hatte noch keine Probleme bei allfälligen Änderungen oder Erweiterungen. Gerade das finde ich bei den Verteilern hier in der Schweiz sehr viel einfacher, da man bei dieser Verlegeart eben ordentlich von vorn ran kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pendragon
    antwortet
    Zitat von eike3091 Beitrag anzeigen
    Ich finde die Verdrahtungskanäle gerade für spätere Änderungen super,
    Poste noch mal ein Bild und ein Update zu der Meinung, wenn der Verteiler fertig angeschlossen ist und die erste Änderung fällig ist. Wenn es nicht (fast) unmöglich wäre, würde ich meine Kanäle komplett wieder raus schmeißen... Solange der Verteiler erst halb fertig ist, wie auf Deinen Bildern, fand ich die auch noch gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eike3091
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Sieht jedenfalls sehr gut aufgeräumt aus. Was ich persönlich immer gut finde und auch in meiner HV und den UV zu finden ist: ein zentraler Lastschalter, der den ganzen Schrank freischaltet.
    Bisher habe ich immer einen Sicherungslasttrennschalter vor die Zuleitung zur jeweiligen UV eingeplant. Evtl. werde ich in Zukunft einen zusätzlichen Hauptschalter in der UV einplanen.

    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Sieht nach Hager ZB54S aus.
    Ja stimmt.

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ok, aber wie gesagt: Plus und Minus der 24V sollten unbedingt farblich unterscheidbar sein, die Polarität ist wichtig. Das gleichfarbig zu machen ist eine völlig unnötige Fehlerquelle.
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Es gib dunkel blau mit weißen Streifen. Den konnte man als minus verwenden.
    Dunkelblau - Weiß wird es wahrscheinlich für die nächsten Verteilungen werden.

    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Nicht nur dass die Hülle thermisch die Leitungen schlechter abkühlen lässt, machen diese die Verdrahtung und auch mögliche spätere Änderungen unnötig kompliziert.
    Ich finde die Verdrahtungskanäle gerade für spätere Änderungen super, weil man keine Aderleitungen hinter den Geräten führen muss und man durch die Verdrahtungskanäle die Möglichkeit hat, die Aderleitungen etwas länger zu lassen. Somit ist ein Umklemmen auf z.B. einen anderen Aktorkanal problemlos möglich.

    Von Hager gibt es die UZ51A1 und UZ52A1 Verdrahtungskanäle ab Werk zum Einbau.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Trotzdem hängt der ganze Kram hinter den Schienen. Eventuell ist es bei 150mm Abstand einfacher, aber so viel Unterschied zu 125mm ist das nun nicht. Und gerade bei den Reihenklemmen wird es echt eng. Da sind Verdrahtungskanäle doch angenehmer.

    Da ändert auch Klett nix. Klar, das ließe sich öffnen. Aber wenn ich nicht oder kaum dran komme bringt mir das auch nix.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    naja die alternative ist entweder alle sirgendwie freihängend oder mit Kabelbinder bündeln und das ist deutlich aufwendiger in der späteren änderung.
    Es gibt auch wiederverschließbare Kabelbinder aus Kunststoff oder Klett.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Hab in einem anderen Thread mal aufgelistet was man braucht für den Hager ZB55S Bzw. ZB52S (also zwei Felder).

    Kann leider mit dem Handy den link nicht einfügen

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    naja die alternative ist entweder alle sirgendwie freihängend oder mit Kabelbinder bündeln und das ist deutlich aufwendiger in der späteren änderung.

    Gibts das auch für das univers z System? (muss später mal den Katalog welzen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Ich finde es unangenehmer die Leiter hinter den Geräten entlang zu führen. Besonders wenn Dampf drauf ist ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Du meinst die horizontale Kabelkanäle in Bild oben? Hager.
    Allerdings würde ich diese nicht empfehlen. Nicht nur dass die Hülle thermisch die Leitungen schlechter abkühlen lässt, machen diese die Verdrahtung und auch mögliche spätere Änderungen unnötig kompliziert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Schnelle Zwischenfrage:
    Welcher Hersteller beitet nochmals direkt die Schränke mit den Verdrahtungskanälen an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    ich habe bei mir überall, wo man mit DUO-Hülsen arbeiten müsste (z.B. an den Dimmaktoren und Schaltaktoren, wo sich mehrere Kanäle eine Phase teilen), einfach nochmal eine kleine Batterie Reihenklemmen nebenan gesetzt, mit Schachtelbrücken gearbeitet und dann von dort einzeln die Kanäle angefahren.
    Dazu eignen sich auch die PTFIX-Bausteine von Phoenix hervorragend. Gibt's in verschiedenen Größen, wobei sich die 6er bei Bedarf mit einer FBS 2-5-Steckbrücke verbinden lassen. In die Mitte zwischen den Anschlüssen habe ich jeweils ein kleines Label geklebt, welches den zugehörigen LS anzeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Es gib dunkel blau mit weißen Streifen. Den konnte man als minus verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X