Solche Entscheidungen wie die optimale Netzteilleistung kann man nicht nur an einem einzelnen Kriterium festmachen, das ist immer eine Kombination aus mehreren Faktoren. Da spielen klar die Kosten pro Watt eine Rolle, aber auch Platzbedarf, zusätzliche Verdrahtung, Absicherung, Ausfallsicherheit, usw.
Ich denke die 320W Netzteile erfüllen im Mittel alle Kriterien in Summe am besten, vor allem weil man unter 16A max. Ausgangstrom bleibt und somit die Absicherung einfacher möglich ist.
Ich für meinen Fall werden aber auf die Enertex PS160-24 in der 2er Kombination als Parrallelschaltung mit dann in Summe 300W setzen, auch wenn es etwas mehr als die Meanwell HLG320 kosten wird. Aber dafür brauche ich keine Klimmzüge bei der Montage machen und wenn eines der beiden mal ausfallen sollte ist trotzdem noch eine Grundversorgung in diesem Kreis gewährleistet..
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Was meinst du mit Reserven?
Naja, also man kann sich vieles schön reden.. Zeig doch mal eine Kalkulation, die das Gegenteil beweist
Einen Kommentar schreiben:
-
Ziemlich eindimensionale Rechnung. Was ist mit Platz, Reserven, Verlust durch Wärme, Verkabelung/Klemmen primärseitig, usw.?
Einen Kommentar schreiben:
-
Worauf basiert diese Aussage?Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenKlar größere Netzteile sind pro Watt gesehen billiger.
Habe bei mir ausschließlich 240 W Netzteile verbaut. Aus folgendem Grund:
netzteil.PNG
Außerdem hat man bei der Absicherung keine Probleme und bei einem Ausfall ist weniger dunkel.Zuletzt geändert von darkcheater; 04.04.2019, 13:33.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist durch die Bauart des Enertex Netzteils bedingt.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Auch im Bereich der Netzteil-Zuführung? Das sieht so aus, als ob 230V und 24V SELV Leitungen zum Netzteil dort wenig Abstand haben. Also dort, wo sie im Kabelbündel weggeführt sind.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Klar größere Netzteile sind pro Watt gesehen billiger. Aber die Ersparnis ist meiner Meinung nach jetzt nicht so groß dass da für jeden Stromkreis ein ESX10 drin sitzt.
Sinn würde es doch nur ergeben falls man das ESX10 so oder so eingesetzt hätte unabhängig von den gewählten Netzteilen.
Also nen HLG600 plus 2 ESX10 sind eindeutig teurer als 2 HLG320 von den Materialkosten.
Bin mal gespannt auf die Kalkulation was da bei raus kommtZuletzt geändert von ewfwd; 03.04.2019, 19:38.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Frage verstehe ich gut, nur ist das Zitat nicht passend. Ich habe geschrieben, dass man zur Kostenersparnis größere Netzteile (z.B. HLG600) einsetzen kann.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenKann man dazu mal eine Rechnung sehen wie man durch die ESX10 sparen kann?
Nichtsdestotrotz: Mein Kollege Tobias Haack macht gerade eine Musterkalkulation bezogen auf das hier gezeigte Projekt. Ich werde diese dann gerne zeigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man dazu mal eine Rechnung sehen wie man durch die ESX10 sparen kann?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenEs ist auch das erste Projekt mit den ESX10 Sicherungsautomaten für 24V Beleuchtung. Bei Einsatz dieses Automaten kann zur Kostenersparnis auch größere Netzteile einsetzen und diese auf 2 Automaten aufteilen
Zuletzt geändert von ewfwd; 03.04.2019, 14:09.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Da es kein 75 mm² gibt, hat er wahrscheinlich Sammelschinen gebogen...Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigenEin früherer Arbeitskollege hat zum biegen von 75² Kupfer....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein früherer Arbeitskollege hat zum biegen von 70² Kupfer gerne mal einen Ringschlüssel genommen.
Ist natürlich nicht zu empfehlen weil die Isolierung leidet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mir auch angewöhnt, für die dicken Knüppel Reihenklemmen zu nehmen, die von der Seite eingeführt werden, nicht von oben.
Der Bogen tut immer in den Fingern weh.
Bei den andern scheidet man alle ab und drückt die zusammen rein.
https://www.wago.com/de/reihenklemme...mset/p/285-139
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch im Bereich der Netzteil-Zuführung? Das sieht so aus, als ob 230V und 24V SELV Leitungen zum Netzteil dort wenig Abstand haben. Also dort, wo sie im Kabelbündel weggeführt sind.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenSind mehr als 5mm getrennt, eher 3cm. Unvermeidbare Kreuzungen gibt es natürlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh ja, sehe ich auch gerade.. danke!Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenIch hätte es praktischer gefunden, wenn die Haupteinspeisung nicht erst auf der 5. Hutschiene von oben gesessen hätte. So muss relativ starre das 5x16 (?) qmm hinter den anderen Klemmen vorbeigeführt werden...
Kommt auf die Mängelliste.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Da hast Du vollkommen Recht und unser Monteur weiß es für die ZukunftZitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenIch hätte es praktischer gefunden, wenn die Haupteinspeisung nicht erst auf der 5. Hutschiene von oben gesessen hätte. So muss relativ starre das 5x16 (?) qmm hinter den anderen Klemmen vorbeigeführt werden...
Sind mehr als 5mm getrennt, eher 3cm. Unvermeidbare Kreuzungen gibt es natürlich.Zitat von xrk Beitrag anzeigenDie 230V Adern und die 24V Adern werden im Beleuchtungsschrank sehr nah zueinander geführt. Besser wäre diese räumlich voneinander getrennt zu routen.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: