    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Keine Ahniung, aber wahrscheinlich die in D so beliebte N-Schiene. Einfach L/N/PE Klemmen nehmen, und den N per Streckbrücke verteilen. Mir würden sonst keine „Probleme“ einfallen. Vielleicht denke ich da auc nur zu kompliziert, aber hier ist das halt üblich, weil bei uns auch der N über den LS getrennt wird. Also hier in Ö besteht dieses „Problem“ bei jedem LS
    Richtig, N-Schiene kann man zwar nutzen, aber macht wenig bis keinen Sinn.

    L/N/PE bzw L/NT/PE ist bei u.U. bei reinen FI/LS Installation eine sehr schlechte Wahl, wenn man wenig Platz hat und rechnen muss. Man bekommt auf jeder Klemme N und PE, aber die braucht man nicht unbedingt. Sample: 5-Adern-Kabel mit L/N/PE only = 3 Klemmen / 5-Adern-Kabel mit 1 x L/N/PE und 1 x L/L/L = 2 Klemmen.
    Von daher kann FI/LS only schon ziemlich problematisch werden bzgl. der Reihenklemmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • predi ger many
    antwortet
    In Anhang das Ergebnis nach dem Schleifen der Türme. Nun passt es.

    Um die untersten Türme ausbauen zu können, muss das komplette Traggerüst ausgebaut werden
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja. Ich habe keine Probleme. Ich bin nur neugierig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Keine Ahniung, aber wahrscheinlich die in D so beliebte N-Schiene. Einfach L/N/PE Klemmen nehmen, und den N per Streckbrücke verteilen. Mir würden sonst keine „Probleme“ einfallen. Vielleicht denke ich da auc nur zu kompliziert, aber hier ist das halt üblich, weil bei uns auch der N über den LS getrennt wird. Also hier in Ö besteht dieses „Problem“ bei jedem LS

    Einen Kommentar schreiben:


  • powell
    antwortet
    Was macht den bei fi/ls und Reihenklemmen Probleme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • predi ger many
    antwortet
    BadSmiley : Liege ich richtig, dass dich primäre die Lösung der Reihenklemmen interessiert. Das war ja bisher immer ein ziemliches Problem bei FI/LS. Aber ich habe es gelöst. Kann die Planung gern demnächst posten. Allerdings wird es erst im eingebauten Zustand 100% klar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    predi ger many Hab die Nasen an den Türmchen weggeschliffen, aber nur soweit bis die Phasenschiene gepasst hat und die Türmchen trotzdem noch stabil waren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • predi ger many
    antwortet
    BadSmiley : Die FI/LS waren gar nicht so geplant. Eigentlich war eine Kombination aus FI + separate LS geplant. Allerdings kam dann ein Platzproblem hinzu. 3 FI/LS brauchen weniger Platz als ein 3-poliger FI + 3 LS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Die Aufnahme an den Türmen ist für die N und PE Schienen von Hager.. bzw deren Halterung. Also kannst du die bei der Verwendung von Reihenklemmen ruhig weg machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • predi ger many
    antwortet
    Einspeisung von oben löst das Problem nicht. Alle zwei Hutschiene, ist ein ein Turm.
    Damit müsste eine Reihe von unten und die nächste von oben gespeist werden, was total blöd ist.

    beauty Hast du die Phasenschiene geschliffen oder die Haubentürme? Ich tendiere zu den Phasenschienen.

    Ist das an den Türmen die Aufnahme für Quickconnect? Falls ja, denn mache ich die weg. Will nur nix weg machen,
    was evtl später doch noch Sinn macht.

    Zuletzt geändert von predi ger many; 07.04.2019, 19:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Mich würde der ganze Schrank interessieren, das sieht ja schon mal vielversprechend aus, wenn Jemand so viele FI/LS einbaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Ich glaube du kannst die Quickconnect aufnahmen ausklipsen.


    NE das war bei F-Tronic....sorry.
    ​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Mach die Einspeisung incl. Schiene oben. ABB gibt an, das das bei denen egal ist, wo eingespeist wird. http://search-ext.abb.com/library/Do...&Action=Launch

    Einen Kommentar schreiben:


  • beauty
    antwortet
    Mein Schleifbock hat das erledigt..... hatte das selbe Problem....

    Einen Kommentar schreiben:


  • predi ger many
    antwortet
    Hallo,

    ich habe ein kleines Problem mit einem Hager-Verteiler.

    Montiert ist ein Haubenturm doppelt, universZ, niedrig, UZ04A1
    Montiert werden sollen 6 FI/LS von ABB und es soll eine Sammelschiene verwendet werden.

    Lieder kollidiert es. Siehe Bild.

    Wie kann ich das denn am Besten lösen?
    Kann mir jemand sagen wozu die Führungen an den Habentürmen sind, welche im Weg sind?


    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X