    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    hier mal ein aktueller Schrank mit SMI Aktoren. Geplant und gebaut durch die SCE Elektro GmbH.

    Also wirklich ein hübscher Verteiler! Die Trennung von Niederspannung und 24V SELV scheint jetzt (zumindest was ich von oben erkennen kann) mal sauber umgesetzt zu sein. Gefällt mir

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen

    Mich würde mal interesieren mit was für Verlustleistungen muss man hier rechnen für die SMI Motoren. Hast du da mal Zahlen?
    Nein, bisher nicht. Ich frage mal bei Becker Antriebe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Moin,

    hier mal ein aktueller Schrank mit SMI Aktoren. Geplant und gebaut durch die SCE Elektro GmbH.
    Mich würde mal interesieren mit was für Verlustleistungen muss man hier rechnen für die SMI Motoren. Hast du da mal Zahlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Voltus kommen ganz oben auf die Hutscheine auch klemmen? Oder ist die nur Reserve? Warum lasst ihr bei der immer die Isolierungen zu der Tragscheine weg (schon öfter gesehen bei euch)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Das ist Testbrett für Geiger/Rademacher X-line KNX Raffstoreantriebe (ist separat vom Stand/Rollfüße).
    Zuletzt geändert von xrk; 06.04.2019, 11:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Hat jemand Erfahrung mit Knipex 1690130SB - der würde die Isolierung nicht anfassen? Ist sicher mühsamer in der Bedienung als MultiStrip 10.
    Als Notfalllösung sicher ganz ok, man muss eben die länge Schätzen...
    Hab ich seit Jahren in Gelb...
    Denke aber evtl. soltle man dafür eine extra Theard aufmachen, das wird hier sehr off Topic, und ich denke für den ein oder anderen ist das ganze sicher auch intersant.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • ur63
    antwortet
    xrk

    Hallo, ich kann nicht erkennen, was das auf Bild1 für eine Komponente unter der Steckdose am Montagegestell ist. Könnest Du das vielleicht mal erwähnen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Hat jemand Erfahrung mit Knipex 1690130SB - der würde die Isolierung nicht anfassen? Ist sicher mühsamer in der Bedienung als MultiStrip 10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Ja hab ich inzwischne auch festgestellt, dass hier bei 1,5mm² Schluss ist, dafür kostet es auch 1800€ netto.
    Je nach Anzahl der Crimpungen kann sich das aber lohnen, ich würde pro Hülse mit ca. 15 sec Zeitersparniss rechnen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Das automatische Werkzeug von Phoenix quetscht auch nicht die größten Querschnitte, glaube bei 0,75 ist Schluss. Und das für 1000€ ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    .In deinem Post oben an dem vierten Bild mit dem Lunatones im Vordergrund, sieht man besonderes beim roten Ader die Abdrücke der Abisolierzange. Hat jemand hierzu besseren Tipp (vermutlich wurde hier Knipex MultiStrip 10 verwendet), der solche Markierungen am Isolierung nicht hinterlässt
    Ich kenne eigentlich keine Automatik Zange die keine solche Markierung hinterläst.
    Wie stark die zu sehen sind kommt mehr auf die Leitung an, als auf die Zange.

    ​​​Denke das kommt vom Arbeitsprinzip​ der Zangen, welche ja nur einen Teil schneidet und den Rest abreist.

    Wo es keine Markierungen gibt, ist das Automatik Tool von Phoenix, das auch gleichzeitig die Hülse verpresst, nur selbst wohl für Voltus zu teuer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Wieder ein schöner SCE Verteiler.

    Ich sehe dass der Innenausbau bei Euch gegen Wand auf Palette gelagert liegt. Ich habe mir Füße, einmal starr, einmal auf Bosch Rexroth Heberollen für S&J WR Profilschienen gebastelt, was das Hantieren und den Zugang sowohl von vorne als hinten sehr erleichtert hat (zwei Bilder anbei). Kann man bestimmt für Hager Profile ähnlich was ausdenken. Es gibt auch kommerzielle schwenkbare Montagetische (z.B. S&J MT100/200), diese waren mir persönlich aber zu klobig.

    In deinem Post oben an dem vierten Bild mit dem Lunatones im Vordergrund, sieht man besonderes beim roten Ader die Abdrücke der Abisolierzange. Hat jemand hierzu besseren Tipp (vermutlich wurde hier Knipex MultiStrip 10 verwendet), der solche Markierungen am Isolierung nicht hinterlässt?

    Als Verbesserungsvorschlag ist mir aufgefallen dass der Enertex IP-Router, der ja LAN-Kabel noch bekommen soll, sehr mittig im Verteiler liegt, und hierdurch der LAN-Kabelpfad suboptimal Niederspannungsbereich durchquert. Das leidige Thema - Separierung von Klein- und Niederspannung eben...

    Das Namensschema mit dem klitzekleinem Punkt (z.B. A1.1) habe, glaube ich, schon ein mal in diesem Thread bevor schon moniert - würde statt -A1.1 lieber 1A1 werwenden, da der kleine Punkt weniger gut ersichtlich ist. Im Elektronikbereich ist es verbreitet (z.B. Widerstandswert von 2,7 KiloOhm markiert man nicht 2.7K, sondern 2K7; Kapazitätswert von 4,7 NanoFarad nicht mit 4.7n, sondern 4n7 usw.).
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von xrk; 06.04.2019, 10:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Moin,

    hier mal ein aktueller Schrank mit SMI Aktoren. Geplant und gebaut durch die SCE Elektro GmbH.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Danke für die Erklärung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Ja, außer der Kurzschluss befindet sich im Bereich der Nennlast des Netzteiles.
    Nee, das kann eine Foldback-Kennlinie unterscheiden. Bei Nennlast hast du hohen Strom, aber die Spannung bleibt bei 24V. Bei Kurzschluß ist die Spannung weit unter Nennspannung, das kann das Netzteil erkennen und abschalten.

    Hier mal das Diagramm eines Meanwell 320, weil ich keines vom Enertex habe:
    Ist die Spannung am Ausgang unter 50% der Nennspannung, dann reduziert das Netzteil den Strom. Beim Kurzschluß fliesst entsprechend wenig Strom.

    foldback.png
    Wenn ich das Datenblatt der elektronischen 16A Sicherung von Voltus richtig verstehe schaltet die ebenfalls ab, wenn die Spannung von 24V auf 14V absinkt.

    Und zum Vergleich ein "böses" Netzteil (HLG 600) das beim Kurzschluß (Ausgangspannung weit unter Sollwert) weiter den vollen Strom liefert:

    hlg600.PNG
    Zuletzt geändert von Gast1961; 04.04.2019, 19:24.