Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Es gibt hier im Forum ein schönen Thread, wo es man sieht was passiert, wenn man der N von Aktor zu Aktor gebrückt wird und dann ein Problem mit der Brücke passiert. Dann liegen ggf. 400V zwischen 2 Kreis an! Und wenn du einen defekten Aktor tauschen möchtest, passiert es schnell, dass der N durchtrennt wird. Die Zuleitung zu einem PTFIX o.ä. wirst du hoffentlich niemals im Betrieb trennen. Oder du weist genau, was du da tust
-
Mir ist noch immer keine Lösung klar, bei der ich so einen single-point-of-failure nicht habe.Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigenMan kann einen neuen Block auf der gleichen N-Schiene aufmachen und dort L von der Sicherung zuführen, mit Brücken brücken (evtl. mehrere L zuführen und brücken, Theben z.B. hätte das gerne aus EMV Gründen). Von dort jeweils L und N zum Dimmaktor und dann weiter zum Nachbarblock zu den Abgängen.
Ist das nicht immer der Fall, wenn ich irgendwo einen Draht von A nach B ziehe und von dort verfielfache? Oder geht es darum, dass eine N-Schiene im Klemmenblock nicht so fehleranfällig ist wie der eine Draht, den ich auf den PTFIX ziehe?
Es stimmt schon, am Dimmaktor 1 würde ich vier Räume, sprich unterschiedliche LS (unterschiedliche Phasen) anschließen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also bei Anlagen nach VDE 113 bin ich zu 1000% sicher das es Sternförmig sein muss.
Für Anlagen nach 0100 habe ich keine MUSS Anforderung gefunden, sondern eine Empfehlung wegen EMV. Gerne kann mir hier jemand eine Norm sagen wo ich es finde, ansonsten kann ich, wenn ich Montag in Büro bin nochmals genauer in meiner Datenbank suchen.
Aus der elektrischen sicherheits Sicht, meiner Einschätzung nach, wenn die Anlage korrekt gemessen wurde sollte es kein Problem darstellen. In jedem Raum wird der PE geschleift.
Schöner und Fehlersicherer, ist die sternförmig Verkabelung. Da hier eine abgelegte Klemme nicht zum Ausfall der gesamten Schutzmaßnahmen führt.
Daher wäre meine Lösung immer der Stern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zum Thema durchverbinden des PE von einer Klemme auf die nächste... das hat der Elektromeister bei meinem Verteiler auch so gebaut. Betrifft insgesamt 3 Klemmen, also von A auf B und von dort auf C.
Ist das jetzt "nur" unschön oder grob falsch? Wenn letzteres, worauf kann ich mich berufen um auf eine Behebung zu bestehen? PE Widerstand wurde hinterher an allen Steckdosen gemssen und für gut befunden (war dabeim, habe glaube ich aber kein Meßprotokoll oder ähnliches).
Einen Kommentar schreiben:
-
Das schon, aber darunter steht ein entsprechender Hinweis (der dritte in der Liste)...Zitat von VanZan Beitrag anzeigenIm Schaltbild der MDT Anleitung sind die Neutralleiter alle zusammen gefasst
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenHmm, das kann ich nicht finden. Wo schreibt er, dass es nur einen Außenleiter gibt? Wäre schon sehr seltsam.Zitat von Ezeqeel Beitrag anzeigenVom LS für "Licht Wohnen" geht eine Ader auf den gelben PTFIX, und von dort verteile ich auf die fünf Dimmkanäle, die dann auf die Reihenklemmen gehen.Damit bleiben auf diesem Aktor drei Kanäle übrig. Die werden ja sicher für andere Räume genutzt werden, evtl. mit anderem Außenleiter.Zitat von VanZan Beitrag anzeigenHab ich jetzt so verstanden... LS F4.4
Ich würde den N so ausfallsicher wie möglich verlegen und eine zusätzliche Klemmstelle ist da suboptimal.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach das mal, dann legst du die Kanäle auf unterschiedliche Phasen. Danach brauchst du nur einmal den zentralen N-Leiter kurz lösen.Zitat von VanZan Beitrag anzeigenIm Schaltbild der MDT Anleitung sind die Neutralleiter alle zusammen gefasst... Mir fällt so nix ein warum man den Neutralleiter nicht zusammen legen dürfte. Ob man die jetzt am Dimmaktor oder auf Klemmleiste brückt ist doch Jacke wie Hose... Das mit dem EMV kann ich mir aber durchaus vorstellen...
Das Ergebnis ist deutlich zu hören zu riechen. Die Garantie ist dann natürlich weg.
Es hat schon seinen Grund, warum wir sowas vorschreiben!
Das sollte man auch machen, wenn der Dimmer nur mit einer Phase versorgt wird. Wenn dann später doch ein Kanal auf eine andere Phase gelegt wird, ist der Ärger groß.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich jetzt so verstanden... LS F4.4Zitat von Ezeqeel Beitrag anzeigenVom LS für "Licht Wohnen" geht eine Ader auf den gelben PTFIX, und von dort verteile ich auf die fünf Dimmkanäle
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, das kann ich nicht finden. Wo schreibt er, dass es nur einen Außenleiter gibt? Wäre schon sehr seltsam.Zitat von VanZan Beitrag anzeigenJa schon, Ezeqeel schreibt jedoch von nur einer Zuleitung, also nur eine Phase. Somit kann das mit den 400V nicht passieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja schon, Ezeqeel schreibt jedoch von nur einer Zuleitung, also nur eine Phase. Somit kann das mit den 400V nicht passieren.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenVolker hat es doch zwei Kommentare über deinem gerade erklärt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Volker hat es doch zwei Kommentare über deinem gerade erklärt.Zitat von VanZan Beitrag anzeigenOb man die jetzt am Dimmaktor oder auf Klemmleiste brückt ist doch Jacke wie Hose.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Schaltbild der MDT Anleitung sind die Neutralleiter alle zusammen gefasst... Mir fällt so nix ein warum man den Neutralleiter nicht zusammen legen dürfte. Ob man die jetzt am Dimmaktor oder auf Klemmleiste brückt ist doch Jacke wie Hose... Das mit dem EMV kann ich mir aber durchaus vorstellen...Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenWenn das MDT Dimmaktoren sind, dürfen sie gemäß Anleitung NICHT am Aktor durchgedrückt werden!
Einen Kommentar schreiben:
-
Man kann einen neuen Block auf der gleichen N-Schiene aufmachen und dort L von der Sicherung zuführen, mit Brücken brücken (evtl. mehrere L zuführen und brücken, Theben z.B. hätte das gerne aus EMV Gründen). Von dort jeweils L und N zum Dimmaktor und dann weiter zum Nachbarblock zu den Abgängen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Durchbrücken per PTFIX verschiebt das Problem aber nur, ohne es inhaltlich zu lösen: wenn die eine N-Leitung zum PTFIX einen Fehler hat, dann fallen alle N gemeinsam aus und die Varistoren am Dimmerausgang brennen durch, weil dann "rückwärts" über die Last 400V* anliegen kann.Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenWenn das MDT Dimmaktoren sind, dürfen sie gemäß Anleitung NICHT am Aktor durchgedrückt werden!
*bei unterschiedlichen Aussenleitern an den DimmkanälenZuletzt geändert von Gast1961; 29.03.2019, 08:48.
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: