Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Naja, wenn man unbedingt ein 4x2,5 oder 4x4 braucht, kann auch Lautsprecher Kabel kaufen, in der professionellen Veranstaltungstechnik ist das Standart Ware.
Für TunableWhite benötigt man eigentlich nur 3-Adrig, aber hier hast Du trotzdem, wie ich finde, einen sehr guten Tipp gegeben um gn/ge zu vermeiden - danke!
Hannes90 danke für die schöne Wörter.
Ich habe den 51-Seitigen Verteilerschrankdoku in PDF-Format hier in Forum in Download-Bereich hochgeladen (Adressfelder anonymisiert).
ABER, den PE einfach ablegen in der UV dürfe auch wiederrum Normativ nicht korrekt sein, den dort wo eine GN/GE Leitung im Kabel ist, muss diese auch mit dem PE verbunden sein.
Dann würde aber auch abknippsen rausfallen. Und da verbinden ja auch nicht erlaubt ist wäre damit allein die Verwendung von Kabel mit GN/GE nicht erlaubt weil wenn du ihn nicht verbindest machst du es falsch, wenn du ihn verbindest machst es aber auch falsch.
Naja, wenn man unbedingt ein 4x2,5 oder 4x4 braucht, kann auch Lautsprecher Kabel kaufen, in der professionellen Veranstaltungstechnik ist das Standart Ware.
Edit: fast das wichtigste vergessen, die sind ohne gelb/grün
...
Über die Rückmeldung würde ich sehr freuen. Falls es nicht den Norm entspricht, möchte ich es natürlich ändern. Wäre auch sehr interessiert was Du zu nicht an PE angeschlossenen grün-gelb Ader empfehlen/sagen würdest?
Gruss
Also, meiner Meinung nach, wäre es falsch, da du Fremdpotential in die doppelte Isolierung einbringst und somit eine Schutzartenverletzung begehst. Auch wenn es isoliert ist, besteht hier nicht die geforderte doppelte isolierung....
ABER, den PE einfach ablegen in der UV dürfe auch wiederrum Normativ nicht korrekt sein, den dort wo eine GN/GE Leitung im Kabel ist, muss diese auch mit dem PE verbunden sein.
Edit 9.6.22
Es langt Basisisolierung von SELV zur Erde. Demnach ist es ausreichend in SELV Körper den PE zu isolieren.
Zuletzt geändert von larsrosen; 09.06.2022, 14:34.
...Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde verbunden weden....
Davon lese ich aber noch nicht aus, dass bei der Leitung (in diesem konkreten fall 4-Adrige Leitung für TunableWhite Leuchten, wo nummerierte Adern +24V, Kaltweiss & Warmweiss Anodenspannung führen) die gelb-grüne Ader nicht an PE angeschlossen werden sein kann. Am Leuchtenende ist gelb-grün an Wago 221-412 terminiert. Ist dies wirklich gegen Norm (ist ja schließlich nicht an Leuchte angeschlossen)?
Über die Rückmeldung würde ich sehr freuen. Falls es nicht den Norm entspricht, möchte ich es natürlich ändern. Wäre auch sehr interessiert was Du zu nicht an PE angeschlossenen grün-gelb Ader empfehlen/sagen würdest?
Würde gerne mehr darüber erfahren, daher bitte ich explizit um entsprechende Belehrung.
VDE 410 Abs 414.4.4
...Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde verbunden weden....
Durch ein absichtlich oder unabsichtliche berührung vom fremdleitern ist der Schutz vor elektrischem schlag nicht mehr alleine durch das Selv gewährleistet.
Zitat von Htoma
Das kommt meines Wissens nach auf die Netzform an: Im TT Netz ist der N als aktiver Leiter zu behandeln, im TN Netz nicht.
Aktive Leiter sind Leiter, die betriebsmässig stromführend sind(L,N,PEN) unabhängig von der Netzform
Neutralleiter ist nach VDE als aktive Leiter zu handeln, daher muss wie Außenleiter durchgeschleift werden. Auch hier lasse ich mich gerne zum besseren belehren. Wie wäre der bessere/empfohlene Weg?
Das kommt meines Wissens nach auf die Netzform an: Im TT Netz ist der N als aktiver Leiter zu behandeln, im TN Netz nicht.
Aber Du hast da einen wirklich coolen Verteiler gebaut!
Vielen Dank für die positive Wörter! Die Materialkosten betrugen für komplette Heimautomation fast 34 KEUR, davon Verteilerschrank mit dessen Innenausbau gute 14 KEUR. Nachhinein kann ich sagen, dass besonderes die Kosten von Kleinkram unterschätzt man gern.
Wegen Aufwand - ich habe es als Hobby gesehen. Geschätzte Zeitaufwand - 6 Monate jede freie Stunde, wovon für Planung mehr als die Hälfte zu buchen sei. Der hier präsentierte Verteilerschrank ist die zweite Iteration, im ersten hat ich die Leitungsführung in Kabelkanal-ähnlichen schienen zwischen Hutschienreihen vorgesehen, fand dann dies aber doch viel zu eng um vernünftig in 150mm Hutschienenraster arbeiten zu können. Die Stelle wo es nach ersten Iteration geblieben ist, und daher im Fotos sichtbar, ist zwischen zwei LED Controllerreihen (dort habe ich es belassen um besser LED Schaltrelais Niederspannungsleitungen von Kleinspannungsleitungen zu trennen. Mit Enertex 1167 müssten die LED Netzteile wegen sehr gerigem Standbystrom nicht mehr geschaltet werden und diese Mischung von Nieder- und Kleinspannung beim LED Controller könnte entfallen. Allerdings wird in diesem Fall für Enertex 1167 die Leitungsführung unnötig "kompliziert". Dies wurde schon in einem anderen Thread behandelt).
Doku für den Verteilerschrank beträgt 51 A4-Seiten, davon reine Schaltplan nimmt 21 Seiten. Für ganze Heimautomation habe ich knapp über 200 Seiten Doku, viele davon allerdings gehen zu Kosten der Leerrohrführungspläne. Für ETS Projekt habe ich keine Papier-Doku erstellt - alles dafür benötigte liegt im Projektdatei im entsprechenden Kommentarfelder.
Krass, echt krass....????Respekt
Das hat aber auch ne Menge Kohle gekostet, und der Zeitaufwand von der Planung bis zur Fertigstellung inkl. Doku war sicher auch immens. Tolle Arbeit!!!????????
wofür benutzt Du die vielen unten angebauten Hilfsschalter? Sieht so aus also ob die in Reihe durchverbunden sind, also vielleicht hast Du Dir die auf einen Binäreingang zur Fehlererkennung gelegt?
Die Sicherungselemente sind in 7 Gruppen (z.B. alle 3Fx an einem Kanal, mit Ausnahme die Vorsicherungen xF0, die jeweils gemeinsam gefasst werden) auf MDT BE-08230.01 angelegt um an die Heimautomationssystem die Info mitzuteilen wenn Sicherungselement(-e) ausgelöst wurde(-n). Mit Adleraugen findet man den Binäreingang mit Markierung 1K24. Der letzte Binäreingangskanal ist an die Fernmeldung der ÜSS geschaltet.
Tolle Geschichte, herzlichen Glückwunsch zum tollen Verteiler.
Ich freue mich, dass endlich mal jemand die viel praktischeren ABB-Installationsgeräte benutzt.
Eine erste Frage habe ich aber doch schon: wofür benutzt Du die vielen unten angebauten Hilfsschalter? Sieht so aus also ob die in Reihe durchverbunden sind, also vielleicht hast Du Dir die auf einen Binäreingang zur Fehlererkennung gelegt?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.