Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ewfwd
    antwortet
    Für POE?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Gibts überhaupt irgendein Gerät welches alle 4 Paare benutzt, was mitunter im Stromverteiler sitzt?
    Gira x1. Enertex ip Router..

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Bei unseren Industrieschaltschränken wird fast alles in einen Kanal gequetscht. Ausnahmen sind zB EMV relevante Geschichten und Hochspannung
    Das kenne ich auch so...
    Mann muss die Vorschriften ja nicht verstehen, mann muss sie nur einhalten...
    Wobei die ganze VDE ja nur empfehlungen sind...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Gibts überhaupt irgendein Gerät welches alle 4 Paare benutzt, was mitunter im Stromverteiler sitzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    In einer Hausverteilung können durchaus Spannungspitzen bis ca. 3kV reinkommen.
    Für eine SELV Kleinspannung wird eine Isolierung von min 2,5kV gefordert, richtig sicher ist man erst bei 4kV. Daher muss die Leitung zwingend doppelt isoliert sein. Ein Schlauch mit 600V Isolierung ist vollkommen ungeeignet.
    Eine 24V LED Versorgung ist in jedem Fall als SELV auszuführen.

    Im Industrieschaltschrank ist normal kein SELV gefordert. Da sind die Anforderungen nicht so hoch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinBjoern
    antwortet
    H07V-* ist entsprechend isoliert.
    Ansonsten:
    J-Y(St)Y nicht, Cat7 Verlegekabel nur wenige.
    Patchkabel bin ich noch auf der Suche, bisher kenne ich nur EtherCat mit entsp. Prüfspannung. (Ist aber nur 4adrig, also 100MBit max.)
    Trennung ist immer zu bevorzugen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Bei unseren Industrieschaltschränken wird fast alles in einen Kanal gequetscht. Ausnahmen sind zB EMV relevante Geschichten und Hochspannung

    Einen Kommentar schreiben:


  • klayman
    antwortet
    Ist alles H07V-K in 2.5mm² bis 750V. Funktioniert alles ohne Glimmen oder sonstwas und es sind auch nur ein paar CM. Die Frage ist eher ob Kreuzungen zwischen Nieder- und Kleinspannung so zulässig sind oder ob die Kleinspannung an diesen Stellen zwingend eine doppelte Isolierung benötigt.

    VG,
    Klayman

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Isolierschlauch mit der entsprechenden Spannungsfestigkeit (>=500V). Und zwar für die Leitung, die schwächer ist. Ich würde aber mal prüfen, ob die Einzeladern nicht ohnehin die entsprechende Festigkeit haben (sollten eigentlich alle gleich sein).

    Wenn es um EMV geht gibt es auch hier spezielle Schläuche um einen (idr. zusätzlichen) Schirm herzustellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klayman
    antwortet
    Moin, wie kann ich denn Kreuzungen von 24V und 230V anständig voneinander isolieren, reicht es z.B. einen Silikonschlauch o.Ä. über die 230V Ader zu schieben? Eigentlich habe ich das mit den Hager Kabelkanälen und entsprechenden Hutschienenhaltern alles schön getrennt (230V links, 24V rechts), aber manchmal kommts halt doch mal zu ner Kreuzung oder ein paar cm parallel...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Was mir bei fast allen Verteilern hier und im Beruf fehlt ist die Adermarkierung. Wenn ich erst alles durchklingeln muss oder den Plan studieren muss bis ich die Verbindung finde kostet mich das mehr Zeit als das Klettband ...
    Jo, werden wir machen. Gibt noch einiges zu optimieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Was mir bei fast allen Verteilern hier und im Beruf fehlt ist die Adermarkierung.

    Also bei meinen Verteilen nicht!

    Kabelmarkierungen.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Für binär plane ich 0,75mm2 - das genügt. Die Verteiler sind aufgeräumter als in der Praxis üblich. Das erschreckt viele, beim umverdrahten ist es unter Umständen auch nicht ganz praktisch weil man hinten nicht mehr dran kommt. Aber umverdrahten im Schrank ist auch eher selten. Was mir bei fast allen Verteilern hier und im Beruf fehlt ist die Adermarkierung. Wenn ich erst alles durchklingeln muss oder den Plan studieren muss bis ich die Verbindung finde kostet mich das mehr Zeit als das Klettband ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
    Wahrscheinlich, weil die Kabel in der Praxis einfach anders laufen, als sich das ein DIN EN Schreiberling am Schreibtisch so vorstellen kann.

    Nun Patrick, bei mir haben die Kabel kein Eigenleben und "laufen" so einfach herum. Weil ich das Ganze nämlich plane.

    Was aber auch nicht bedeutet, dass mein Verteilerbauer das jederzeit wie vorgesehen umsetzt. Aber wenn es dann doch Kreuzungen gibt, muss einfach zusätzlich isoliert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oggy
    antwortet
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Ich kann mit solchen Verteilern nichts anfangen, weil wenn ich jetzt da planen würde, könnte ich hinterher das ganze Innenleben wieder herausreißen, weil die Änderungen einfach zu gewaltig sind. Da sind einfach die Kunden hauptsächlich das Problem, weil sie nie wissen, was sie wollen.....
    das was SCE dort macht, kommt mit dem, was man selber geplant hat, schon sehr gut hin. In dem Formular, was man vorher ausfüllt, wird alles abgefragt, was wichtig ist und man kann auch präferierte Hersteller angeben. Bis auf wenige Abweichungen waren sogar die Komponenten identisch, die ich vorab schon mal in die ETS gekloppt hatte (ohne das SCE das "Projekt" zu Gesicht bekommen hatte). Wichtig ist wirklich, dass die Planung vorher schon abgeschlossen ist.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X