Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Das heisst ja nicht, das ein 230V Taster auch mit 230V gespeist wird. In dem Fall wird er halt mit der Abfragespannung des Tasterinterfaces betrieben. Die LED in 230V Tastern haben eine Betriebsspannung von 230V, die wirst Du aus dem Tasterinterface auch nicht rausbekommen.
Funktioniert das überhaupt gescheit? Bei 230V hängt auch ne Last dran an den Kontakten, beim Tastinterface nicht. Hab mal gelesen dass es wichtig ist für die Schalter damit die Kontakte sich freibrennen. Im Mikrocontrollerforum auch mal gelesen dass sowas dauerhaft nicht zuverlässig funktioniert hat. Sind im Grunde ja die falschen Taster dafür
Nöö will ich nicht. Dann wird es wohl an der LED scheitern, wenn die nicht mit den kleinen Spannungen klar kommt.
Anschließen kann man einen solchen Tastereinsatz ja schon, nur eben keine 230V mitanklemmen, mehr sollte der Hinweis auch nicht bedeuten.
Wenn Du meinst einen Doseneinsatz klassischer Klick-Klack Taster / Wechselschalter mit Kontroll-LED an die Tasterschnittstelle anzuschließen, ja das geht vielleicht je nach LED. Durch irgendeinen Anschluss an dem Taster gleichzeitig noch 230V leiten / verklemmen geht nicht.
Dann wilst Du KNX SELV (Abfragespannung) und 230V im Taster mischen?
Fehlinformation, oder geht das wirklich? Das wäre sehr sexy, um auch Taster mit LED (Toilette, Außenlicht) aufzuschalten.
Wenn Du meinst einen Doseneinsatz klassischer Klick-Klack Taster / Wechselschalter mit Kontroll-LED an die Tasterschnittstelle anzuschließen, ja das geht vielleicht je nach LED. Durch irgendeinen Anschluss an dem Taster gleichzeitig noch 230V leiten / verklemmen geht nicht.
Das heisst ja nicht, das ein 230V Taster auch mit 230V gespeist wird. In dem Fall wird er halt mit der Abfragespannung des Tasterinterfaces betrieben. Die LED in 230V Tastern haben eine Betriebsspannung von 230V, die wirst Du aus dem Tasterinterface auch nicht rausbekommen.
Bitte die Warnhinweise in der Montageanleitung beachten, siehe **.
Wenn die Eingangsleitungen in einer Leitung mit 230V zusammen sind, solltest du ein 230V Tasterinterface verwenden.
Moin!
Weiß jemand zufällig ob man die Hager UZ10Z1 auch irgendwo einzeln bekommt?
Da ich die Abdeckungen wegen der Isolierstücke an den Schienen mit Klemmen mit Turmerhöhungen versehen muss, brauche ich eine Möglichkeit die Schienen mit FI/LS/REG-Geräten ebenfalls höher zu legen. Ich brauche aber nur ca. 20 Stück und die UZ10Z1 finde ich nur in 50er Verpackungen...
Habe mir gerade die entsprechenden VDEs nochmal zu Gemüte geführt. Zwischen SELF und 230 muss ein zweiter Schirm vorhanden. Zweites Kabel nach unten sieht ziemlich bescheiden aus. Daher dann wohl doch 230V
@MDT:
Montage- und Bedienungsanleitung: "Zwischen KNX Buskabeln/Eingangsleitungen und den 230V Leitungen ist ein Abstand von mindestens 4mm einzuhalten. Es sind die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten"
Technisches Handbuch: keinerlei Hinweis
Datenblatt: "Bei 230V Leitungen in der Umgebung sind die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten. Das Gerät niemals zusammen mit 230V Leitungen in eine UP Dose einbauen."
... also der Hinweis im Datenblatt ist eindeutig. Aus meiner Sicht ist der dort aber etwas deplaziert. Wäre vielleicht in der Montage- und Bedienungsanleitung besser aufgehoben
Binär potentialfrei im gleichen NYM-Kabel wie 230v ist ja meines Wissens zulässig.
Potentialfrei schon - nur tut das dann halt nichts.
Also doch eine Frage, was man für Abfragespannung zur Dedektion verwendet.
So ist das halt mit dem "Wissen".
Bitte die Warnhinweise in der Montageanleitung beachten, siehe **.
Wenn die Eingangsleitungen in einer Leitung mit 230V zusammen sind, solltest du ein 230V Tasterinterface verwenden.
KNX wird rechts über dem Aktor eingeführt werden. Strom über die zwei Einführungen oben. Damit wird es keine Kreuzungen geben.
Damit sollte lt. MDT Doku ja alles passen. Binär potentialfrei im gleichen NYM-Kabel wie 230v ist ja meines Wissens zulässig.
Kurzform? Nö!
Langform?
Da die Eingänge des MDT Tasterinterfaces nicht entkoppelt sind von der KNX Spannungsversorgung, ist auch die Seite mit den Potentialfreien Eingängen wie KNX (SELV) zu behandeln.
Näheres im Handbuch Seite 47 Speziell der Punkt 6.3
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.