Hier auf Seite 2 steht: "Beide GND Anschlüsse sind separat mit dem 12/24VDC Netzteil zu verbinden."
X
-
Ja, laut MDT Montagehinweisen soll das dennoch gemacht werden, vmtl. um die interne Brücke im Fehlerfall zu entlasten.Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Die sind intern gebrückt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die sind intern gebrückt.Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen
Muss bei den AKD-0424R.02 nicht auch die zweite GND-Leitung zum 24V Netzteil gezogen werden wie in der Montageanleitung beschrieben? Oder reicht hier eine Seite anzuschließen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Muss bei den AKD-0424R.02 nicht auch die zweite GND-Leitung zum 24V Netzteil gezogen werden wie in der Montageanleitung beschrieben? Oder reicht hier eine Seite anzuschließen?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWas können wir besser/anders machen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal generell, wenn man 24V DC SELV im Schrank neben 230V verlegt, kommt man doch auch bei manchen Automaten wie von Eltako mit beiden Kontakten ziemlich nahe. So z.B. auch bei den S0-Anschlüssen am Drehstromzähler. Wenn man beide z.B. mit H07V-K verlegt, hätte man doch bei einer Prüfspannung von 2,5kV einen ausreichend hohen Spannungsabstand? Ich verlege die beiden Potentiale auf unterschiedlichen Ebenen, z.B. 230V hinter den Schienen, und 24V vor den Schienen, aber eine Kreuzung kann immer mal passieren. Ist das unter allen Umständen zu vermeiden?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie MDT Binäreingänge haben eine 4kV Isolierung zum Bus. Von der Seite kein Problem.
Trotzdem würde ich die Eingänge der Binäreingänge wie SELV behandeln und mit Abstand zu 230V verlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Siehe hier oder hier unter Abschnitt Leitungsverlegung. Es geht nicht wie lang man den Buskabel abisolieren darf, sondern wie nah die KNX-Ader(n) ohne KNX-Leitungsschirm an Niederspannungsleitung/-ader minimal kommen darf/dürfen. Laut KNX-Spezifikation muss hier ein Abstand von mindestens 4 mm (ohne weitere Isolationsmaßnahmen) eingehalten werden.Zuletzt geändert von xrk; 08.07.2018, 09:10.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage nebenbei: kann mir jemand eine Norm / VDE / wasauchimmer nennen, wo beschrieben steht, wie lang ein Buskabel absoliert sein muss / darf?
Einen Kommentar schreiben:
-
Grundsätzlich wären die zu trennen. In einem TS8 müsste man theoretisch zwei Kanäle vorsehen, um den Abstand weitestgehend zu wahren. Aber wer bitte macht das ... ich würde versuchen weitestgehend gleiche zusammenzuhalten und nicht beide Potentiale in ein Bündel pcken. Ganz trennen wird nicht gehen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die MDT Binäreingänge haben eine 4kV Isolierung zum Bus. Von der Seite kein Problem.
Trotzdem würde ich die Eingänge der Binäreingänge wie SELV behandeln und mit Abstand zu 230V verlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage an hjk bzgl. Post #2735 und Antwort #2741 im eigene Interesse - müssen die Adern der MDT Binäreingänge mit potentialfreie Kontakte wirklich in bestimmten Abstand zu Niederspannung geführt werden, z.B. falls man damit den Zustand der LS-Hilfsschalter im Niederspannungsbereich auslesen will? (Ich könnte nichts darüber im Handbuch finden)Zuletzt geändert von xrk; 07.07.2018, 16:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir fällt noch auf: Bei den PTI Reihenklemmen wurde kein Auflageblock für die NSchiene verwendet. Also zumindest nicht zwischen den klemmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
dann is' gut
der Willkür des Ingenieurs sind ohnehin entweder physikalische, normative oder weibliche Grenzen gesetzt ...
Einen Kommentar schreiben: