    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Wie schon geschrieben wurde, Endhalter fehlen bei Reihenklemmen.
    ... sowie die Abschlussplatte am Ende der Reihenklemmen. Dürfte die Wago 2003er Serie sein. Dann wäre das z.B. ArtikelNr. 2003-7692

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Och, da hat es noch ein paar mehr Sachen.
    • Verteilung des PE über das Tragegerüst
    • Lustiges Netzteil mit noch lustigeren PE Anschluss unten..
    • Verletzung der Schutzklasse des Gehäuses durch den netten Ausschnitt auf der Rückseite
    • mehrere Leitungen durch eine Kabeleinführung.. Jungs! Es darf immer nur eine Leitung/Kabel durch EIN Loch! (Es ist nur schmutzig, wenn ihr daran denkt!)
    • Offene N-Schienen ohne Berührungsschutz.. auch der N wird inzwischen als aktiver Leiter angesehen.
    • Netzwerkleitung ohne Isolierschlauch
    • Warum wird der N überhaupt über diese lustigen Klemmblöcke verteilt und nicht über N-Schieber?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Danke für die Bilder - hier sieht man schon einiges besser. Ist es die Arbeit von einem Elektriker oder hast Du es selber gemacht?
    • Zwei Aderendhülsen in eine Schraubklemmdose geht nicht - hier z.B. Twin-Aderendhülsen einsetzen.
    • Entmantelte KNX Ader müssen mindestens 4mm zu Niederspannungsleitung haben, das scheint nicht gegeben zu sein.
    • Ist tatsächlich Beidraht, die mit Wago 222 Klemmen gebunden ist. Sowas sehe ich zum ersten mal. Nicht nur dass fliegende Klemmen in Schrank nicht erlaubt ist, ist es nicht notwendig die KNX Beidrähte zu verbinden. Weg damit.
    • Wie schon geschrieben wurde, Endhalter fehlen bei Reihenklemmen.
    • Es scheint keine Trennnung zwischen Klein- und Niederspannung zu geben.
    • Hübsch sieht leider wirklich anders aus - das erinnert mich ein wenig das hier.


    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Respekt für deinen Mut! Ist das dein Verteiler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • fetteberta
    antwortet
    Ich hoffe, ich konnte ein bisschen etwas Interessantes einfangen.


    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 5 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fetteberta
    antwortet
    Wow, herzlichen Dank euch beiden schon mal für diese konstruktiven Rückmeldungen!
    ich mache gleich noch ein paar Detailbilder....

    Nachfolgend kann ich schon ein bisschen was beantworten.
    • Ja, Leerrohre kommen auch von hinten rein.
    • "schwarze Block im zweiten Feld über RCD"
      Das ist ein Netzteil für LEDs neben den Treppenstufen
    • "Was ist das für Netzteil unten links?"
      Für das Motorschloss der Haustüre
    • "was sind das für rote Leitungen die sich da ganz links entlang"
      CAT7-Kabel für Steuerung des Garagentors


    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Hab nochmals eingezoomt - ist das der Beidraht der KNX Leitung das an die Wago 222 Klemmen geht?

    Update: und was ist der Querschnitt der Leitungen bei RCBO's - sieht sehr dünn aus? Und manchmal gehen mehrere Adern ohne Twin-Aderhülsen rein?
    Zuletzt geändert von xrk; 02.04.2018, 20:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Hui, naja gelernte Elektriker haben auch schon schlimmeres bei Kunden abgeliefert.
    Wenn Du dich hier wirklich an dem Thread du die hier gemachten Aussagen orientiert hast, hast aber irgendwie das Ziel des Threads missverstanden.

    Wieso eigentlich die Menge an Hauptleitungsabzweigklemmen in der obersten Reihe?
    Und warum überhaupt diese Anordnung RCD oben dann LS dann Aktoren und dann nochmal durch den ganzen Verteiler zurück zu den Reihenklemmen?

    Wäre doch deutlich übersichtlicher wenn Du einfach das erste Bündel dicker Hauptzuleitungen an der Seite nach unten geführt hättest.

    Beschriftung der LS Automaten, naja
    Reihenklemmen ohne seitliche Fixierungen
    fliegende Wagos in der Verteilung an den KNX-Leitungen??
    warum keine N-Sammelschienen bei den Reihenklemmen, hast doch kaum FI/LS Kombis
    KNX-Leitungsmantel mantelt die KNX-Leitung nicht die unbelegten Pins der Kammschienen
    keine vom Traggerüst isolierten Hutschienen bei den Reihenklemmen. Hast Dir da gerade nen SKI Verteiler gebaut, kann man machen muss dann aber auch richtig sein.
    Zugentlastung der eingeführten NYMs?
    unten links (Binäreingänge?) ziemlich viele dünne Leiter vermengt mit 230V Leitungen
    was sind das für rote Leitungen die sich da ganz links entlang der kräftig bestromten 230V Leitungen nach unten laufen? sehen son bissl nach CAT-Leitung aus, die hätten da so nichts zu suchen.
    Leitungsführung im allgemeinen, OK Kabelkanäle oder Starre Litze im Origami müssen sicht sein, aber etwas mehr Sortierung tät dem ganz gut.
    Was sind das für FI, passt da die Vorsicherung bei der hohen Anzahl LS dahinter? Foto lässt da nichts erkennen an Beschriftung.
    oben rechts so ein loser Kringel aus einem NYM?
    Bei den MDT Aktoren schauts so aus als ob da öfters mal zwei Leiter in einer Schraubklemme stecken, macht man nicht.
    zweites Feld oberhalb der MDT Aktoren, da trägt die eine blaue N-Litze das Bündel schwarzer Litzen, siehe Leitungsführung.
    drittes Feld die Einspeisung der unteren LS und FI/LS Automaten schauen ein wenig aus als ob da auch zwei Leitungen in einer Klemme stecken?
    drittes Feld die Reihenklemmen, da sind rechts aussen eine Handvoll L/NT/PE Klemmen mit nur PE aufgelegt ? was macht das für einen Sin und warum keine geeigneten Klemmen genutzt?

    Naja tät mir der Eli das in so in Keller schrauben, hätte ich ihm gefragt, was kostest das jetzt, und dann gesagt. OK dann aber bitte morgen noch einen Versuch auf eigene Rechnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Hallo Berta,
    willkommen im Forum und Glückwunsch zu deinem ersten Post der gleich sehr interessante Inhalt hat!

    Folgendes ist mir auf deinem Schrankfoto aufgefallten:
    • Ohne nun eine nochmalige Diskussion loszutreten, konstantiere ich nur den Fakt dass das Bild SK I (geerdete) Schrankaufbau darstellt. Möglicherweise wäre es besser die geerdeten Hutschienen vom Tragegestell zu isolieren um SKII zu halten (Schlüsselwort UZ00Z2). Wie aber hier einige Posts zurück steht, falls einige Kriterien gefüllt sind, kann es auch als SK I bleiben.
    • Es existieren Phasenschienenschutzabdeckungen, z.B. Hager KZ059
    • die Neutralleiterverteilung mit Schraubklemmleiste finde ich nicht so schön
    • Leerrohre kommen ins Schrank vom Hinterwand ein?
    • Ein wenig wilde Verdrahtung beim KNX-Komponenten.
    • Nicht durchgängig eine Außenleiterfarbe - manchmal braun, manchmal schwarz - ist es gewollt, d.h. es gibt ein Grund dafür?
    • Was ist der Funktion der kleinen schwarze Block im zweiten Feld über RCD und links vom roten Ader?
    • Von dem perspektive kann man nicht gut sehen, aber möglicherweise sind die KNX-Leitungen zu weit abgemantelt und kommen zu nah an Niederspannungsleitungen? Vielleicht sendest Du bitte noch ein Bild wo die unteren Reihen (KNX REG-Geräte) besser auch von unten zu sehen sind.
    • Was sind die rote Leitungen? Ethernet? Üblicherweise rot wäre das Brandmeldekabel.
    • Was ist das für Netzteil unten links?
    • Bei KNX weiss/gelb wäre schöner die Wago Micro 243 weiss/gelb Klemme zu verwernden.
    Zuletzt geändert von xrk; 02.04.2018, 20:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fetteberta
    antwortet
    Hallo liebe Gemeinde,

    ich lese hier schon eine ganze Weile mit und ich finde das Forum und die Infos richtig klasse.
    Ich dachte dann, wenn ich schon mal etwas schreibe, dann möchte ich die Verteilung zeigen, denn ich habe mir auch immer sehr interessiert die Verteilerschränke andere Leute angesehen.
    Über ein wenig Feedback würde ich mich natürlich freuen. Egal, ob positiv oder negativ.




    Grüße,
    Berta
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    es gibt doch einen martktplatz...der fred hier ist doch irgendwas mit herzeigen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jockele
    antwortet
    sollte ich auch noch haben, schick mal ne PN mit Adresse

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Frag mal hartmut . Der könnte noch 2 Stück haben...

    Einen Kommentar schreiben:


  • themasterchris
    antwortet
    Hey Leute,

    ich muss es leider auch hier noch einmal posten. Hat jemand von euch evtl. 2x Hager UZ10Z1 übrig? Mir fehlen 2 Stück und ich möchte nicht wieder ne ganze Großpackung ordern. Wer was hat kann sich gerne per PN bei mir melden. Danke schon mal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pendragon
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Die Frage, wo ist die Grenze, bleibt natürlich. Wobei, ich bin der Meinung, dass sich da schnell eine Meinung dazu bildet.
    Die bisher hier gehandhabte und auch gelebte Einstellung zu diesem Thema hebt das Forum klar und aus meiner Sicht auch stark positiv von anderen Forem (Experten am Bau o.ä.) ab. Ausgehend von einem grundsätzlich recht hohem Niveau der hier beteiligten bekommt (fast) jeder zu vielen Fragen eine Antwort, wohingegen in anderen Foren Post zwei bis 20 sich damit beschäftigen, warum die Frage nicht zulässig ist und man doch darauf nur in Meister-Sub-Foren eine Antwort bekommen würde.

    Genau diese Offenheit hier, in Kombination mit angebrachten Warnungen an den richtigen Stellen, weiß ich sehr stark zu schätzen. (Sonst hätte ich nie gelernt, dass ich Zinkgelbe Steckdosen in der Verteilung brauche...)

    Um auf die Frage zurückzukommen: Ich finde die bisherige Grenze hier gut!

    Grüße
    Christian

    Einen Kommentar schreiben: