Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Luc3y
    antwortet
    Abdeckung der schrauben vom Gehäuse um die Schutzklasse aufrecht zu erhalten fehlen

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
    Wow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!

    Yesss, hat er! Für alle die sonst noch Blumen überreichen wollen kann ich den Fred hier empfehlen

    Einen Kommentar schreiben:


  • gibsonrocker
    antwortet
    P.s am Rande. Wow, Roman - hast die 10.000 Beiträge Marke gebrochen. Respekt!

    Sorry....Back to Topic.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Warum überhaupt mit N-Schiebern arbeiten? Die Kupferschiene hat einen Belastungsstrom von bis zu 140A... also kann man in so einer Mini UV mit 20A Abischerung auch die roten Steckbrücken verwenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigen
    Ist die fehlende Selektivität ein Problem?

    Nun, das ist halt mindestens unschön! Richtig wird die Zuleitung fett abgesichert (mit entsprechendem Querschnitt der Zuleitung). Oder Du sicherst direkt vor der Zuleitung mit 16A ab und verzichtest in denem Mini-Verteiler darauf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    EinAnfaenger Die Phoenix Neutralleiterschieber sind nicht bis Ende geschoben. Die kleinen orangenen Nasen sollten über die Klemme ausschauen. Schau, z.B. hier:

    Dein Steckdose benötigt kein FI? Statt LS hätte ich RCBO genommen.

    Sieht nicht aus dass der Neutralleiter am MDT AZI angeschlossen wäre?
    Kann von dem Winkel nicht sicher erkennen, aber der Abstand zwischen KNX weiss/gelb Ader zu Niederspannungsader könnte zu klein sein.
    Bei KNX Wago-Klemme sehe ich Kupfer am schwarzen Klemme - nicht gravierend, aber nicht perfekt.
    Ich würde einen Clipfix 35-5 auch an MDT AZI spendieren um es an Position zu halten.
    PE-Klemme würde einen Deckel benötigen.
    Zuletzt geändert von xrk; 13.04.2018, 19:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Ist die fehlende Selektivität ein Problem? Kurzschlüsse sind ja nicht die Regel und wenn dann fliegt eben eine Sicherung mehr raus und die gesamte UV ist aus (der 20A LS ist ein 3-fach LS). Der Eli wollte den 20A LS für die Zuleitung erst weglassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigen
    Die Zuleitung ist 2,5mm² abgesichert mit 20A.

    Selektiv ist das halt nicht, wenn Du einen Kurzschluss machst, fliegen der 20A und der 16A gleichzeitig raus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Die Zuleitung ist 2,5mm² abgesichert mit 20A.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Luc3y
    antwortet
    Was sollen die b16A Automaten da drin
    wie ist der uvt vorgesichert mit 25A oder wie soll das selektiv sein
    Kabel zuleitung ist denk ich 2,5qmm

    Einen Kommentar schreiben:


  • EinAnfaenger
    antwortet
    Hier mal was kleines (ist für einen Kellerraum)

    Hinweise und Kommentare willkommen.
    UVK1.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Wie hiess der Threadtitel nochmal...?

    Macht euch doch einen Leitungsquerschnitts-Fred auf...

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Bei den 50qmm will vermutlich auch der Statiker mitreden, weil er nicht mehr genug Beton für die Decken hat .

    Und eine Alarmanlage wird auch notwendig, weil Kupfer auch gerne geklaut wird

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Wenn die 16mm2 wie 10mm2 abgesichert wird sollte das eigentlich passen.

    Was spricht dagegen NYM 50mm2 anzuspitzen und mit Kraft in die Steckd....

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Ich finde Extrembeispiele immer ganz gut zur Veranschaulichung. Wobei die obigen 50qmm in die Steckdose schon mechanisch sehr sportlich angesehen werden kann .

    Ein Beispiel näher an der Realität könnte aber folgendes sein: von der HV zur UV 16qmm (zB wegen Leitungslänge) und in der UV soll es mit 10qmm weitergehen (weil 10qmm bei engen Platzverhältnissen einfacher gehen als 16qmm), dann würde es doch der 16er-Leitung nicht schaden dass die Abgangssicherung in der HV für 10qmm dimensioniert wird.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X