Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Humhum
    antwortet
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen

    Wofür sind hier die vielen 24V Eingänge geplant? So wie ich das sehe sind hier 7 Leitungen möglich aber nur 1 Kanal ist angebunden?
    Woran machst du das aus? Eigentlich sollten 11 Kanäle und Eingänge vorhanden und geschalten sein.
    Hier nochmal eine Detailaufnahme dazu.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    ja richtig, genau so ist es.

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Wenn du mir erklärst wie es zu einem Kurzschluss zwischen dem PE der Steckdose und der Hauptleitung kommen soll?
    Ich rede ja auch vom Kurzschluss zwischen N und L vor dem FILS. Daraus folgt, dass die Adern VOR dem FILS entsprechend der Absicherung im Hauptverteiler dimensioniert sein müssten. Die Dimensionierung HINTER dem FILS ergibtr sich durch die Dimensionierung des FILS.

    Der Querschnitt des PE ergibt sich daraus, dass der PE nie dünner sein darf als die zugehörigen aktiven Leiter. Wobei hier vermutlich als zugehörige Leiter die Adern HINTER dem FILS gelten würden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Wenn du mir erklärst wie es zu einem Kurzschluss zwischen dem PE der Steckdose und der Hauptleitung kommen soll? So kann es auch zu einem Kurzschluss der Steckdose im 1. OG und der Hauptleitung kommen, dann bitte überall 10mm² verlegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Das LS in FILS steht für Leitungsschutzschalter. Dieser wird den Strom auf den Nennwert begrenzen. Wie soll da mehr Strom fliesen?
    Der sichert die Leitung an seinem Abgang. Wie soll der denn einen Kurzschluss in seiner Zuführung absichern? Es geht hier um das kurze Stück zwischen Hauptleitungsklemmen und dem FILS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Weil bei einem Kurzschluss auf diesen Leitungen nur die Absicherung des Abgangs in der Hauptverteilung wirksam ist. Und die ist vermutlich für den Querschnitt der UV-Zuführung dimensioniert.

    Oder ist das jetzt zu paranoid gedacht?
    Das LS in FILS steht für Leitungsschutzschalter. Dieser wird den Strom auf den Nennwert begrenzen. Wie soll da mehr Strom fliesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tresk
    antwortet
    Zitat von Humhum Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    nach jahrelangen passivem mitlesen geht es bei uns im Haus auch in die heise Phase und der Verteiler ist soweit fertig.
    Dieser wurde von Voltus geplant und gebaut. Ich hätte dazu zwei Fragen.
    - Sind die Buskabel am der KNX Stromversorgung nicht zu nah an an den 230V Leitungen des FIs?
    - Führen die 24V Leitungen nicht zu nach am 230V Schaltaktor vorbei?

    Muss ich hier evtl die Kabelführung etwas nachjustieren?

    Danke und Grüße
    Markus
    Wofür sind hier die vielen 24V Eingänge geplant? So wie ich das sehe sind hier 7 Leitungen möglich aber nur 1 Kanal ist angebunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Weil bei einem Kurzschluss auf diesen Leitungen nur die Absicherung des Abgangs in der Hauptverteilung wirksam ist. Und die ist vermutlich für den Querschnitt der UV-Zuführung dimensioniert.

    Oder ist das jetzt zu paranoid gedacht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Wieso denn das?
    Dem schließe ich mich an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Wieso denn das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    [*]Für Schranksteckdose würde ich eine mit LED-Signallampe nehmen. Falls vor Hauptschalter angeschlossen, könnte Zinkgelb sein
    Der zugehörige FILS muss aber auch mit dem Querschnitt der Schrankzuführung verdrahtet werden. Damit müsste doch auch der PE der Steckdose mindestens diesen Querschnitt haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dast
    antwortet
    Zitat von Humhum Beitrag anzeigen
    Besonders interessant finde ich noch die Frage von dast bezüglich der N-Schiene.
    Im SPS-Forum gibts dazu auch eine etwas ältere Diskussion mit Quellenangaben:
    Also nach 60204 müssten Neutralleiter wohl abgedeckt werden.

    Die Begründung:
    nach 3.33 ist der Neutralleiter ein Aktives Teil
    und aktive Teile müssen nach 6.2.2 gegen direktes Berühren, also mind. IP2X bzw. IPXXB, geschützt sein.
    https://www.sps-forum.de/maschinensi...tml#post348928

    Einen Kommentar schreiben:


  • Humhum
    antwortet
    Danke für das Feedback, werde die Punkte noch angehen.
    Besonders interessant finde ich noch die Frage von dast bezüglich der N-Schiene.

    gbglace Wenn ich wieder an der Verteiler komme mache ich nochmal Detailaufnahmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Humhum
    • 2x das hier wäre viel kompakter als jetzige HLG320
    • Wieso nicht Phoenix KNX Reihenklemmen, wenn schon fast alles von PC. Wäre weniger Kabelsalat.
    • Der RCBO neben MeanWell KNX PSU würde über Clipfix 35-5 freuen.
    • KNX Leitungen viel zu lang entmantelt.
    • Bin kein Freund von Kabelbinder, sonder lieber Drahthalter - bei späteren Fall wo etwas geändert werden soll, wirst mit Kabelbinder schimpfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Ei, wie sind denn die Leitungen hinter den Hutschienen geführt? Mit Kabelbinder an die Hutschiene gepappt?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X