Mit den Haubenturm-Unterteilen ist das im Prinzip ganz einfach: Immer dann, wenn zwei Berührungsschutzabdeckungen übereinander angeordnet werden sollen, wird der doppelte Haubenturm UZ00A4 verwendet, also an der Stelle, wo später die Fuge zwischen den beiden Abdeckungen sitzt. An allen anderen Stellen wird der einfache Haubenturm UZ005A verwendet. Wenn man also von oben nach unten eine Tragschiene durchgeht, dann sieht das folgendermaßen aus:
Einfach UZ005A
Zweifach UZ00A4
Zweifach UZ00A4
Zweifach UZ00A4
Zweifach UZ00A4
Einfach UZ005A
Also ganz oben und unten die einfachen Haubentürme, dazwischen die doppelten, je nach Anzahl der Abdeckungen. Damit sollte jeder in der Lage sein, die benötigten Mengen zu ermitteln.
Uli
X
-
An den Enden an denen 2 Haubenteile aneinenader stoßen nimmt man dann die doppelten Türme oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
US[X][Y]A[Z]Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenUS32A1 = geschlossene Variante
US32A2 = geschlitzte Variante
X = Höhe in Reihen
Y = Breite in Reihen
Man findet hiermit echt alle Varianten die man irgendwie gebrauchen könnte.
Die Anzahl der Haubenturmunterteile hängt davon ab wie groß du die Abdeckungen wählst. An jeder Ecke von einer Abdeckung muss so ein Teil sein.Zitat von McEgg Beitrag anzeigenIch kann auf den Bildern nicht erkennen, wo die UZ00A5, UZ00A4 und UZ02A3 verwendet werden und weiß daher auch die Mengen nicht. Kann mir das jemand sagen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das ist klar. Trotzdem danke. Was mir als Info noch gefehlt hat (ich jetzt aber gefunden haben) sind die S35S Abdeckstreifen.
Einen Kommentar schreiben:
-
US32A1 = geschlossene Variante
US32A2 = geschlitzte Variante
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich muss nochmal den Verteiler von UliSchirm aus der Versenkung holen. Da ich gerade meinen Verteiler planen muss und mir der von Uli sehr gut gefällt, würde ich meinen gerne auch so aufbauen. Allerdings habe ich noch Fragen zu der Teileliste, die mir eventuell jemand beantworten kann. Uli hat folgende Liste gepostet:
Ich habe jetzt mal versucht die Menge zu ergänzen und komme auf folgende:- Zählerschrank univers Z (ZB55S und ZB53S)
- Tragschienen UN09A
- Tragschienenbefestigungsschrauben ZZ40B
- Hutschienen 4feldig UZ04B4
- Isolierstück UZ00Z2 und UZ01Z2
- Hutschienen 2feldig UZ02B7
- Hutschienenträger UZ10Z1
- Leitungskanal 2feldig UZ52A1
- Haubenturm-Unterteil UZ00A5
- Doppelturm-Unterteil UZ00A4
- Turm-Oberteil hoch UZ02A3
- Hager Abschottung senkrecht UZ30T1
- Kabelabfangschiene
Jetzt zu meinen Fragen:Artikel Bezeichnung Menge ZB55S Zählerschrank, IP44, SKII, 1400x1300x205mm, 540PLE, univers Z 1 UN09A Tragschienen, universN, Länge = 1350mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück 3 ZZ40B Tragschienenbefestigungsschrauben 1 UZ04B4 Hutschiene, universN, 4feldig, zur Befestigung auf Tragschiene 2 UZ00Z2 Isolierstück, universN, einfach, für Hutschienen und Aufbaubügel, Set = 2 Stück 9 UZ01Z2 Isolierstück, universN, für durchgehende Hutschienen 9 UZ02B7 Hutschiene, universN, 2feldig, für senkrechte Leitungsführung, Set = 25 1 UZ10Z1 Hutschienenträger, universN, Set = 50 Stück 1 UZ52A1 Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig 14 UZ00A5 Haubenturm-Unterteile, universN, (links + rechts), mit Befestigungsschrauben 0 UZ00A4 Doppelturm-Unterteil, universN , mit Schrauben 0 UZ02A3 Turm-Oberteil, universN, hoch, links und rechts 0 UZ30T1 Abschottung, universN, senkrecht, 450mm, im Raster von 150mm abbrechbar 3 - Ich kann auf den Bildern nicht erkennen, wo die UZ00A5, UZ00A4 und UZ02A3 verwendet werden und weiß daher auch die Mengen nicht. Kann mir das jemand sagen?
- Was generell noch fehlt, sind die Abdeckungen der Felder. Welche sind das, die Uli da verwendet? Wenn ich z.B. die US32A2 anschaue, ist die ja direkt geschlitzt und hat nicht die Abdeckungen für die Schlitze? Welche Artikel benötige ich da für die Abdeckung?
- Stimmen die anderen Mengen?
Edit:
Habe gerade diesen Beitrag gefunden. Ich glaube der hilft mir erstmal weiter:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...30#post1113430Zuletzt geändert von McEgg; 01.03.2018, 01:18.
Einen Kommentar schreiben:
-
SLS ist gewöhnlich vor dem Zähler, auf SammelschienenZitat von Heiko71 Beitrag anzeigenWelche Aderstärken verwendet ihr vom Zähler zum SLS zum blitzschutz zu den FI's dann zu den LS jenach dem dann zum Aktor und zur Klemme oder direkt zur Klemme wenn etwas nicht schaltbar ist?
Überspannungsschutz nach Angaben des Herstellers (für Typ-1 gewöhnlich min. 16², für Typ-2 gleicher Querschnitt wie Einspeisung)
Beim Rest dürfte 10² vor den LS und 2.5² danach Standard sein, wenn nicht andere Gründe dagegenstehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Aderstärken verwendet ihr vom Zähler zum SLS zum blitzschutz zu den FI's dann zu den LS jenach dem dann zum Aktor und zur Klemme oder direkt zur Klemme wenn etwas nicht schaltbar ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Auwei ... Adleraugen hab ich bei weitem nichtZitat von concept Beitrag anzeigen
Das Du Adleraugen hast, geht aus deinem Avatar gar nicht hervor! Aber klar hast Du recht und ein Freund hat mir das schon per PN kommuniziert... Verflixt, ich glaube, ich poste in Zukunft nur noch grobpixeliges Zeugs!!
Aber ernsthaft, es sind in einem Anschluss tatsächlich 2 Litzen. Ist wohl nicht ideal (dh. vom Hersteller so nicht vorgesehen), werde dem gelegentlich noch nachgehen. Aber da die Sicherungen nun direkt nebeneinander liegen, kann das Problem wahrscheinlich mit einer Kammbrücke elegant gelöst werden.
. Hab mir aber angewöhnt die Bilder immer in voller Auflösung anzusehn und dann fällt sowas halt auf.
Und deshalb find ich das Forum und vor allem diesen Thread ja so toll: Mehr Augen sehen mehr!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenIch denke das ist der maximale Anschlußstrom je Dimmer 'linmax' (Datenblatt).
Nö. Dimmer (also Transistoren) kannst Du mit Sicherungen nicht schützen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich denke das ist der maximale Anschlußstrom je Dimmer 'linmax' (Datenblatt).Zitat von HJS Beitrag anzeigenAber woher kommt jetzt die Forderung nach max 16A?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun, relativ einfach: einerseits kommt aus diesen Netzgeräten weniger Nennstrom heraus und andererseits haben die eine Foldback-Kennlinie, so dass der Strom im Kurzschlussfall nochmals reduziert wird. Das sind dann Ströme, welche die dünnen Zuleitungen von LED-Stripes oder Spots abkönnen, ohne in Rauch aufzugehen.Zitat von HJS Beitrag anzeigenZitat von concept Beitrag anzeigen Ergänzung: Die 120W und 240W Netzgeräte sind nicht abgesichert, da nicht notwendig.
Warum ist das hier nicht notwendig?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Du Adleraugen hast, geht aus deinem Avatar gar nicht hervor! Aber klar hast Du recht und ein Freund hat mir das schon per PN kommuniziert... Verflixt, ich glaube, ich poste in Zukunft nur noch grobpixeliges Zeugs!!Zitat von dast Beitrag anzeigenAch ja, was mir noch aufgefallen ist:
Gehen da zwei Litzen in die linke Push-in-Anschlussklemme der mittleren SIcherungsklemme? Oder täuscht das?
Aber ernsthaft, es sind in einem Anschluss tatsächlich 2 Litzen. Ist wohl nicht ideal (dh. vom Hersteller so nicht vorgesehen), werde dem gelegentlich noch nachgehen. Aber da die Sicherungen nun direkt nebeneinander liegen, kann das Problem wahrscheinlich mit einer Kammbrücke elegant gelöst werden.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: