Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Zitat von derneugierige Beitrag anzeigen
    Oder muss bei jedem Abgang-PE draufstehen, auf welcher Phase die zugehörige Leitung hängt?
    Bei einer L/N/PE Klemme lässt sich der PE-Leiter eindeutig dem gesamten NYM sauber zuordnen.

    Wenn allerdings oben im Verteiler die NYM abgemantelt werden und dann alle PE in eine Ecke gezogen werden und dort auf einen Sammelklemmenblock, und das dann auch mit dem N (hoffentlich RCD-sauber) aber die L auf die einzelne Durchgangsklemmen, dann ist eben keine schnelle eindeutige Zuordnung möglich ohne viel gezuckel an den Leitern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Die PE Klemmen müssen bei Reihenklemmen der zugehörigen Phase zuordenbar sein.
    Entschuldigt bitte die dumme Frage, aber wie genau ist das gemeint?

    Bei den PE/L/NT-Klemmen wird der PE doch über die Hutschiene verteilt. Und da sind doch typischerweise mehrere Phasen angeordnet? Oft sind es ja auch mehrere Klemmenblöcke mit unterschiedlichen N.

    Oder muss bei jedem Abgang-PE draufstehen, auf welcher Phase die zugehörige Leitung hängt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    PTFIX von Phoenix ist nun bei Voltus zu finden.
    ​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • ComputerKid
    antwortet
    Hager UZ51A1

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dawaterman
    antwortet
    Zitat von Chris1985 Beitrag anzeigen
    Ich möchte euch jetzt auch mal meinen aktuellen Zwischenstand zeigen.
    Hättest du mal eine Artikelnummer von den 1-feldigen Kabelkanälen?
    Ist doch Hager oder?

    Danke und Grüße

    Rico

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Wir sind übrigens im Aufnahmeprozess. Wir belagern nicht die o.g. artikelnummern, sondern die Einzelprodukte. Man kann sich dann alles individuell zusammenstellen.
    Gibts die PTFIX schon? Finde sie irgendwie im Shop nicht. Der Weinzierl KNX IO 511 fehlt mir irgendwie auch, müsste eigentlich auch schon längst verfügbar sein. Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Da hier einige auch Phoenix Klemmen verwenden, wollte ich meine Frage aus https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-24v-und-230v nochmal ansprechen...
    Für Wechsel, und Drehstrom habe ich die PTI 2,5-PE/L/NT - 3213946 und die PTI 2,5-L/L - 3213953 eingeplant.
    Um 24V DC Tasterleitungen zu klemmen, bin ich aber noch unschlüssig. Günstig wäre die PTTBS 1,5/S - 3214657, da bräuchte man für eine Leitung mit 8 Adern 4 Stück. Allerdings werde ich einige Potentiale verteilen müssen, z.B. alle 24V DC Plus für die Taster, sowie bei identisch belegten Tastern auch noch die Tastleitungen. Mit 2 Funktionsschächten und den Steckbrücken kommt man da nicht hin. Zwillingshülsen können die PT 1,5 von Phoenix nicht, die PT 2,5 kann allerdings 0,5mm² als Zwillingshülse klemmen. Da könnte man mit der neuen PTTBS 2,5-TWIN - 3210600 auf einer Seite die doppelten Anschlüsse verwenden, um alles von Hand mit Zwillingsbrücken zu verteilen, auch wenn es nicht so schön aussieht wie Steckbrücken. Allerdings ist diese neue PTTBS 2,5-TWIN recht teuer und braucht den doppelten Platz auf der Schiene, und dabei auch etwas überdimensioniert, nur um 0,5mm² bzw. die 4x2x0,8mm J-Y(St)Y zu klemmen.
    Die Klemme scheint noch so neu, kaum ein Shop bietet die an, die meisten können sie aber auf Bestellung liefern.

    Die Rangierwaben von Phoenix sind einfach zu teuer und passen evtl. nichtmal unter die Abdeckung meiner ABB AT73K und AT64K Schränke (https://www.striebelundjohn.com/prod...ler-ap-7r-ip43).

    Ab Werk sind hier die oberen Reihenschienen in den ABB Kästen hochgelegt und die unteren tiefergelegt, alle isoliert. Hier bin ich noch nicht sicher, ob ich nicht besser über Adapter alle tieferlege. Bei den hohen Schienen messe ich ca. 5cm Luft nach oben, die PTI Klemmen haben bereits 5,5cm laut Katalog, wobei ich nicht weiß, wie das genau gemessen ist (untere Kante oder obere Kante der Hutschiene). Auch bei den tiefergelegten Schienen sollte hinten immer noch genug Platz für alle Leitungen sein, die Schiene wird dadurch nur kürzer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Im Verteiler selbst ist H07V-K mit Aderendhülsen und in notwendigem Querschnitt Standard.
    Kann man denn für 24V DC Steuerungen nicht auf H05V-K mit z.B. 0,5mm² runtergehen und diese neben H07V-K mit 230V verlegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1985
    antwortet
    Ich möchte euch jetzt auch mal meinen aktuellen Zwischenstand zeigen. Der Verteiler sitzt im Wirtschaftsteil eines Bauernhofes und übernimmt die Versorgung von Licht, Steckdosen, Kompressor, Hebebühne, 400V Steckdosen, Metallwerkstatt und Außenbereich.
    Aktuell ist ca. 1/3 des Hofes neu verkabelt. Der Rest folgt jetzt im Frühjahr. Der Wohnteil folgt mit der Renovierung vermutlich nächstes Jahr und bekommt einen eigenen Schrank. Der Zähler sitzt separat als Hauptverteiler im Keller.

    Edit: kleine Ergänzung: Der Klingeldraht an den Binäreingängen wird noch gegen H05v-k getauscht und die zu kurze N-Schiene im -X31 Block ist schon getauscht. Habe nur gerade kein neueres Foto
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.
    Zuletzt geändert von Chris1985; 16.01.2018, 21:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von extremo Beitrag anzeigen
    ist das ein Lautsprecherkabel in der Verteilung??
    Da sitzt ein PI Leergehäuse, vermutlich kommt da ein PI mit einem AMP hin?

    Ne, das ist Schwachsinn (also das von mir)... das ist ja am Meanwell Netzteil angeschlossen. Aber mei, ist ja rechts bei Würgson.

    Einen Kommentar schreiben:


  • extremo
    antwortet
    ist das ein Lautsprecherkabel in der Verteilung?? (2. Bild oben rechts)

    Einen Kommentar schreiben:


  • stonie2oo4
    antwortet
    Hager Quick-Connect LS mit Adernenhülsen passt auch nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von bikensnow Beitrag anzeigen
    - In Orange Links sind Wago 2273 Halter mit entsprechenden Dosenklemmen. Diese dienen als Verteiler von einer Sicherung zu mehrer Reihenklemmen. Fand ich die kompakteste und günstigste Möglichkeit.
    Ich weiss gar nicht warum du die benutzt? Außerdem nehme ich dann das die schwarzen Adern die da drauf gehen alles flex Leitungen sind und es sich um 8-fach Installationsklemmen 2273-208 handelt. Die sind NUR für eindrähtige Leiter zugelassen.

    Darf ich fragen ob du beruflich mit Elektro zu tun hast?

    Die Planungsunterlagen kannst Du mal online stellen.
    Zuletzt geändert von Robby; 14.01.2018, 13:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bikensnow
    antwortet
    Zu euren Fragen und Anregungen:
    - Die Hauptleitungsklemmen sind FTG 38076 (Anschluß von bis zu 10x Leitungen)
    - Vielen Dank an BadSmiley für den Hinweis des seitlichen Schutzes der N-Schiene. Für den Längs-Schutz montiere ich noch eine transparente Leiste.
    - Rechts-oben ist der NV-Teil, welcher noch in Arbeit ist und später keine fliegenden Verdrahtungen mehr enthält.
    - Aus dem Forum habe ich mir Inspiration/Vorschläge für die Komponenten geholt. Den Aufbau/Planung/Layout des Schaltschrankens habe ich selbst entworfen, worauf ich stoz bin - auch wenn Eigenlob stinkt. Bei Intresse kann ich gerne meine Planungsunterlagen bereit stellen.
    - Die KNX-Kabel werden nochmal überarbeitet. Die finde ich selber nicht schön.
    - In Orange Links sind Wago 2273 Halter mit entsprechenden Dosenklemmen. Diese dienen als Verteiler von einer Sicherung zu mehrer Reihenklemmen. Fand ich die kompakteste und günstigste Möglichkeit.
    - Warum keine Kabelstränge? Es sieht zwar nicht schön aus, ich kann aber leicht Leitungen verlegen/wiederfinden/nachverfolgen.
    - Der Loxone Server ist noch nicht in Betrieb. Er ist aber nur als Web-Interface gedacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Das Gewirr aus schwarzen Leitungen und Wagohalter verursacht bei mir Augenkrebs. Warum alles seitlich führen und so ein Chaos produzieren wenn man doch an den Hutschienen über die Halter UZ25V2 von Hager weitere Kabelstränge anlegen könnte um das aufzuteilen und zu entwirren.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X