Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich kenne nur das Foto und vielleicht täuscht das, aber die Abstände 230V nach SELV sehen nach <4mm aus und das wäre dann falsch. abstand.PNG
Ja sollte schleunigst geändert werden. Aber das ist ja nen klax und in ner halben Stunde erledigt sofern die Busleitung danach noch lang genug sind. Sonst neue Verbindungen herstellen. Engstelle 24V/230V lässt sich bestimmt auch noch was machen mit umlegen.
Oder halt gleich woanders im Verteiler plazieren. Platz ist ja noch reichlich.
Falls der rote Klotz oben links ein Blitzschutzmodul ist: Warum wurde dieser Einbauort gewählt? Nachdem was ich hier im Forum gelesen haben, sollte "schmutziger" Strom zum Blitzschutz nicht parallel zu "sauberem" Strom (Abgang Bitzschutz) verlegt werden.
Das stimmt soweit, allerdings werden zumindest bei mir dann immer die Bilder in der Auflösung reduziert. Hatte dein Beispielbild wirklich nur eine Auflösung von 290x238?
Immer wieder derselbe Fehler: KNX-Kabel zu weit abgemantelt. Der Abstand der inneren KNX-Leiter zu 230V muß dann mindestens 4mm betragen, das ist hier an einigen Stellen verletzt.
Das gilt auch für 24V SELV zu 230V: Abstand halten.
Falls neben dem 24V Lunatone Dimmer der Aktor für 230V genutzt wird: das hätte ich räumlich getrennt, ist doch genug Platz. Aber vielleicht schaltet der Aktor 24V, dann passt es natürlich.
Der Aktor neben den Lunatone Dimmer ist der MDT AZI...der schaltet 230V. Wären die Lunatone Dimmer unter den Netzteilen besser aufgehoben gewesen?
Klick auf Upload, Datei auswählen und dann Send to Server: Upload02-04.png
PopUp wechselt zu Image Info. Dort ggf. noch Details anpassen. Ist im Normalfall aber nicht notwendig. Dann OK: Upload05.png
Damit ist das jeweilige Bild sauber im Text eingebettet. Funktioniert seit jeher ohne Probleme.
Ende OffTopic
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antwortete
Immer wieder derselbe Fehler: KNX-Kabel zu weit abgemantelt. Der Abstand der inneren KNX-Leiter zu 230V muß dann mindestens 4mm betragen, das ist hier an einigen Stellen verletzt.
Das gilt auch für 24V SELV zu 230V: Abstand halten.
Falls neben dem 24V Lunatone Dimmer der Aktor für 230V genutzt wird: das hätte ich räumlich getrennt, ist doch genug Platz. Aber vielleicht schaltet der Aktor 24V, dann passt es natürlich.
bei uns muss die Berechnung zur Doku beigelegt werden.
In Deutschland behaupten auch viele, dass DIN Vorschriften zwingend wären.
Das liegt daran, dass eine DIN meist als Gelddruckmaschine entworfen wird und sich alle Nutznießer eine Pflicht wünschen. Oft kommt diese auch, weil Gerichte es als "anerkannte Regeln der Technik" in Urteile einbinden.
Ich kenne die DIN jetzt nicht im Detail, bei uns muss die Berechnung zur Doku beigelegt werden. Die ist auch bei jeder Wiederkehrenden Prüfung der E-Anlage neu bewertet werden. ggf. muss sie neu gemacht werden.
Eine DIN entfaltet aber nur Wirkung wenn diese auch vertraglich vereinbart wurde. Du hast ja bereits in 2015 bei einem unserer Verteiler nach der Wärmelastberechnung gefragt und von Bastian Schwarz eine Antwort bekommen Micha.
Die Wärmelast wird doppelt betrachtet. Von uns (Nicolai Schmidt) und dem Verteilungsbauer. Diese aber als Berechnung bei jedem Verteiler herauszugeben halte ich nicht für angebracht.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.