Zitat von Ezeqeel
Beitrag anzeigen
X
-
Hmm, das kann ich nicht finden. Wo schreibt er, dass es nur einen Außenleiter gibt? Wäre schon sehr seltsam.Zitat von VanZan Beitrag anzeigenJa schon, Ezeqeel schreibt jedoch von nur einer Zuleitung, also nur eine Phase. Somit kann das mit den 400V nicht passieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja schon, Ezeqeel schreibt jedoch von nur einer Zuleitung, also nur eine Phase. Somit kann das mit den 400V nicht passieren.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenVolker hat es doch zwei Kommentare über deinem gerade erklärt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Volker hat es doch zwei Kommentare über deinem gerade erklärt.Zitat von VanZan Beitrag anzeigenOb man die jetzt am Dimmaktor oder auf Klemmleiste brückt ist doch Jacke wie Hose.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Schaltbild der MDT Anleitung sind die Neutralleiter alle zusammen gefasst... Mir fällt so nix ein warum man den Neutralleiter nicht zusammen legen dürfte. Ob man die jetzt am Dimmaktor oder auf Klemmleiste brückt ist doch Jacke wie Hose... Das mit dem EMV kann ich mir aber durchaus vorstellen...Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenWenn das MDT Dimmaktoren sind, dürfen sie gemäß Anleitung NICHT am Aktor durchgedrückt werden!
Einen Kommentar schreiben:
-
Man kann einen neuen Block auf der gleichen N-Schiene aufmachen und dort L von der Sicherung zuführen, mit Brücken brücken (evtl. mehrere L zuführen und brücken, Theben z.B. hätte das gerne aus EMV Gründen). Von dort jeweils L und N zum Dimmaktor und dann weiter zum Nachbarblock zu den Abgängen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Durchbrücken per PTFIX verschiebt das Problem aber nur, ohne es inhaltlich zu lösen: wenn die eine N-Leitung zum PTFIX einen Fehler hat, dann fallen alle N gemeinsam aus und die Varistoren am Dimmerausgang brennen durch, weil dann "rückwärts" über die Last 400V* anliegen kann.Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigenWenn das MDT Dimmaktoren sind, dürfen sie gemäß Anleitung NICHT am Aktor durchgedrückt werden!
*bei unterschiedlichen Aussenleitern an den DimmkanälenZuletzt geändert von Gast1961; 29.03.2019, 08:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das MDT Dimmaktoren sind, dürfen sie gemäß Anleitung NICHT am Aktor durchgedrückt werden!
ich weiß nicht, ob das bei seinen Aktoren genauso ist, müsste man mal in der Anleitung schauen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen, evtl. könntest du die ganzen seperat verlegten Neutralleiter direkt an den Dimmaktoren untereinander brücken und dann nur mit einem Neuralleiter weiter über Klemmleiste zum RCD (Je nachdem wie es mit der Strombelastung aussieht). Dann könntest du dir den kompletten blauen PTFIX Block sparen. Ich Bitte um Korrektur falls ich KNX mäßig etwas übersehen/nicht bedacht habe. LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Weil mich das Thema Potentialverteilung doch nochmal interessiert, hab ich die "gelbe Spinne" aus meiner Doku extrahiert.
Alle N Adern hab ich nicht eingezeichnet, damit es übersichtlich bleibt. Von den drei Dimmaktoren gehen aber alle N auf den blauen PTFIX, der geht per 2,5 mm2 auf den Klemmenblock und von dort geht es mit 6 mm2 zum RCD.
Vom LS für "Licht Wohnen" geht eine Ader auf den gelben PTFIX, und von dort verteile ich auf die fünf Dimmkanäle, die dann auf die Reihenklemmen gehen.
Alles mit 2,5 mm2.
Gibt es da bessere Lösungen? Gehört das eher in den Reihenklemmen-Thread? Fragen über Fragen....
EG_Licht_Wohn_Verdrahtung.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, sorry, der war bei Dr. Schau in Ilmenau und durfte ins Hochvolt Labor PSAgS mit 7kA beschießen....Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
Aber was soll ich dazu noch sagen, könnte man ein paar VDEs zitieren was alles besser sein dürfte.
Aus Sicht der EMV ist es definitiv ungünstig den PE zu schleifen, die Ströme addieren sich alle auf den PE auf und können Störungen verursachen.(VDE0100-444)Zuletzt geändert von larsrosen; 28.03.2019, 20:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der ÜSS sitzt üblicherweise auf der Sammelschiene neben dem SLS. Ich würde mir es sowieso überlegen bei einem Gewitter an der Verteilung zu Schrauben selbst mit einem ÜSS drinne. man kann also auch willkürlich Gründe für und gegen finden.Zitat von xrk Beitrag anzeigenEs gibt Gründe wo angeschlossene PE auch in sonst stromlos geschalteten System noch seinen Sinn hat. Denk z.B. an ÜSS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von barontigger Beitrag anzeigenIch stimme BadSmiley daher zu: mehr loben.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenIroniedetektor kaputt?
you made my day!
Ja, und meistens immer wieder die selben FehlerZitat von barontigger Beitrag anzeigenSelbst an den Voltus Verteilungen werden immer zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht - und die machen das täglich.
Deine Farbwahl ist zumindest ganz schön eigenwillig!Zitat von Ezeqeel Beitrag anzeigenGelbe bzw. unterschiedliche Farben will ich verwenden, damit ich die Themen wie Licht (gelb), Rollladen (orange), Dosen (schwarz), geschaltete Dosen (grau), usw. besser unterscheiden kann. Das gelb sieht auch komplett anders aus als das PE.
Ich verweise die zukünftigen Verteiler-Selbstabauer auf meinen Thread Aderfarben im Verteiler
Na da habe ich einen: No risk - no fun!Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenWelchen Grund gibt es an den PE Klemmen zu arbeiten wenn der Laden unter Saft steht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für das Lob und die Anregungen!
Einen zentralen Schalter für den ganzen Schrank wird es noch geben. Zwei Steckdosen mit Absicherung über den Zählerkasten gibt es ebenfalls.
Die PEs sternförmig anzubinden ist eine gute Anregung, werde ich umsetzen.
Beschriftung an allen Ecken ist in Arbeit, da hab ich nur das Material noch nicht gekriegt.
Geplant habe ich das alles über stromlaufplan.de und für die Klemmblöcke verwende ich das Phoenix Tool.
Vielen Dank an der Stelle für diese tolle Planungs-Software, funktioniert super!
Das stimmt, es sind 14 Klemmblöcke, die teilweise etwas durcheinander angeordnet sind. Da musste ich ein wenig mit den gegebenen Umständen improvisieren.
Die Leitungsführung von der Trasse/aus der Decke war nicht immer so super, dass sich die zusammenhängenden Themen auf einen Block bauen ließen.
An der ein oder anderen Stelle hab ich auch gepennt und musste deshalb nochmal einen neuen Block aufmachen weil mir die Zusammenhänge vorher nicht aufgefallen waren. Da merkt man dann halt, dass man das zum ersten Mal macht und vor lauter Klemmen die Hutschiene nicht mehr sieht
So richtig massiv aufteilen musste ich den N aber eigentlich nur für den Außenbereich.
Die Verbindungen zwischen N und RCDs sind fast fertig und meistens mit 6 mm2 ausgeführt. Kleine Blöcke sind auch mit 2,5 mm2 angebunden, mein Elektriker meinte das würde eh dicke reichen.
Gelbe bzw. unterschiedliche Farben will ich verwenden, damit ich die Themen wie Licht (gelb), Rollladen (orange), Dosen (schwarz), geschaltete Dosen (grau), usw. besser unterscheiden kann. Das gelb sieht auch komplett anders aus als das PE.
Die gelbe "Spinne" hatte ich absichtlich eingestellt, weil ich so meine Potentialverteilung umsetzen wollte. Ich geh also im konkreten Fall von der LS für die Beleuchtung Wohnzimmer auf den gelben PTFIX und verteile von dort das L weiter an die 5 Eingänge der Dimmaktoren (= fünf getrennte Leuchtenkreise).
Analog war der Plan das L für die Rollladen ebenfalls vom LS auf einen PTFIX zu schicken und von dort auf die einzelnen Eingänge bzw. Rollladen.
Neben den Rreihenklemmen für die Dosen im Keller ganz unten habe ich auch vier solcher Steine gesetzt um pro Raum das L zu vervielfachen.
Der eine zentrale N-Klemmenblock ist das gleiche Prinzip. Das ist der N vom RCD "Außenbereich", den ich auf mehrere Klemmenblöcke aufteilen musste.
Ist das keine gute Idee über diese PTFIX Steine zu gehen? Ich fand das praktisch, weil ich so mit einer Ader recht nahe an den Aktor fahre und kurz davor multipliziere und dann aber nur noch kurze Wege habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt Gründe wo angeschlossene PE auch in sonst stromlos geschalteten System noch seinen Sinn hat. Denk z.B. an ÜSS.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: