Nabend, möchte auch Fotos von meinem Verteiler einstellen, jedoch muss er vorher überarbeitet werden!
Möchte gerne die Phöenix Klemmen PTI2,5-PE/L/NT einsetzen, doch wie bekomme ich den N aufgelegt, UTN10 ?
Für die Erde UT10-PE ? Kann ich auf einer Hutschiene mit einer weiteren UTN10, zwei verschiende RCDs benutzen?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Direkt ab Werk ist natürlich das sauberste. Fur den von mir geplanten ZB55S gibt es scheinbar keine... da würde wohl nur selber Sägen überbleiben.
Wie wäre verhält sich das wohl mit der Schutzklasse? Auch wenn Kunststoff nicht elektrisch leitend ist, greift man ja grob in die Konstruktion ein und das Zertifikat des Herstellers ist somit nicht mehr anwendbar.
Ich würde übrigens von Plexiglas abraten und Lexan nehmen. Plexiglas bricht schnell; Lexan ist schlagfest.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hager hat auch fertige Glastüren im Sortiment, sollte man aber wohl wie ich direkt beim Kauf mitbestellen - beim F25U hatte ich Mehrkosten von ca. 150 €. Bei dem Wert der sonst hinter den Türen versteckt bleibt also eine bezahlbares Gimmick...univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm finden Sie bei Hager, Ihrem Anbieter für innovative Systemlösungen in der Elektroninstallation.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey sven,Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
Jetzt kann ich auch öffentlich mich outen, dass ich mit dem Gedanken spiele meine Hager Türen auszuschneiden und mit Plexiglas diese auszustatten
schon gemacht? spiele auch mit dem Gedanken
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin, auch wenn es Jahre her ist - aber ist die N-Schiene links nicht befestigt? Oder reicht die Schraubklemme aus?Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigenMeine Verteilung
...
LG
Tobias
Einen Kommentar schreiben:
-
Vor allem muß auch die Temperaturentwicklung berücksichtigt werden. Im Schaltschrank herrschen da leicht andere Gesetze.
https://www.elektrofachkraft.de/expe...erquerschnitts
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, wie immer und auch in deinen vorherigen Fragen steht die Lösung in der TAB.. siehe auch den schon etwas älteren Artikel hier: https://www.elektrofachkraft.de/expe...ii-entsprechen
Einen Kommentar schreiben:
-
Geändert
aber das oben genannte Problem haben dann ja alle bei Einsatz der Isoliertstücke -steh gerade auf'n Schlauch.
LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Merke schon Roman,
wir beide ähnlicher Schlach- immer frei Schnauze. Mit solchen Menschen umgebe ich mich am liebsten
Die PE Anschlüsse sitzen ja via RK auf den Hutschienen die die Teilnehmer-RK's (NYM) aufnehmen-> vom Grundgerüst getrennt- weil Einsatz von Hutschienen-Isolierstücken- wie dutzend mal hier gefordert.
Von daher habe ich ja an den unteren Geräteträgern kein PE Potential - oder übersehe ich da was ?!
D.h. wenn jetzt nen Aussenleiter im LS oder Aktorbereich gegen Träger-gerüst/-platte abrutscht habe ich 230V an dem unteren ungeerdeten Geräteträger
nur aufgrund der oben eingesetzten Isolierstücke.
LG und Danke für deine Zeit
Daniel
Zuletzt geändert von keldan2; 25.12.2015, 18:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nenn mich Ronald der Barbar!
ähm, naja, sobald er PE Reihenklemmen verwendet, ist sein Grundgerüst so oder so geerdet, weil er keine Chance mehr hat, die Grundplatte von den Hutschienen zu entkoppeln.. bzw nur kreativ. Ich würde bei so einer Konstruktion wie oben gleich auf einen kompletten SK1 Schrank setzen bzw aufbauen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Roland, für so viel Ausdauer mit mir spendiere ich dir nen
auf der nächsten L&B. Weisst du zufällig was zur Erdung bez. der Trägerplatte im letzten Post.
Brauchst nicht nachschauen, sondern nur dein Wissen preis geben. Meines Erachtens ist es nicht nötig, da die Trägerplatten ja auf den vorhandenen Grundträger Schutzklasse II geschraubt werden. Die abzulösenden Geräteträger waren ja auch nicht seperat geerdet - somit ändert sich ja nur die Bauform.
LG, Danke und weiterhin schöne Weihnachten
Daniel
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst wirklich schon lange nicht mehr in die VDE geschaut haben. Wenn da vor 20 Jahren stand "für 16A, nimmst du 1,5mm² und für 20A nimmst du 2,5mm² und für 35A langen auch 6mm²" dann hat sich in der VDE verdammt viel geändert. Ich habe erst 2000 mit dem Job angefangen...Zitat von keldan2 Beitrag anzeigenLeider wird hier nur immer mit "man tendiert dazu", "is schlechter", "is besser", "eigentlich?überholt"
-> ist nicht böse/abwertend gemeint sondern es geht mir um Vorgaben nach VDE - in denen ich nach 20 Jahren Technikerschein (lang ist's her) halt nicht mehr so bewandert bin.
Ich hab gerade keine Lust nach zu sehen, aber ich wette da steht etwas in der Richtung "das die Leitungen entsprechend der Bemessungsströme, der Häufung, der Umgebungstemperatur usw.. ausgelegt werden müssen". Dann stehen da nette Verweise zu netten Tabellen, da sucht man sich Temperatur, Bemessungsstrom, Leitungslänge, Materialleitwert usw und errechnet sich damit den passenden Querschnitt, für seine Anlagen passend. Da stehen niemals irgend welche festen, pauschalen Aussagen. Woher will die VDE wissen das deine UV nur 50*30cm ist und ich habe Kunden mit UVs die 5*2m sind!
Wenn du so sehr auf der VDE herum reitest.. komm vorbei. Ich habe die VDE Ordner mit aktuellem Auswahl Abo da, dann kannst du da gemütlich darin suchen und mir das Endergebnis präsentieren und wir schreiben es zusammen ins Forum. Ich habe echt die Nase voll, von diesen blauen Ordnern.. ich guck da nur rein, wenn es sein muss.
Einen Kommentar schreiben:
-
SOO, die erste von 3 Trägerplatten ist fertig. Diese ersetzen beim Umbau die vorhandenen Geräteträger in einer Hager ZP55 Schutzklasse II. Weiss jemand ob diese geerdet werden müssen?- wenn ja Schutzleiterklemme auf einer Hutschiene oder direkte Anbohrung via Kabelschuh?
6 oder 10mm2 will ich hier NICHT MEHR aufwärmen.
LG und Danke IMG_4973.JPG
Einen Kommentar schreiben: