Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • vento66
    antwortet
    Schlauch drüber...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Haha!
    Was gefunden! Der eine Dali Klemmblock ist nicht beschriftet

    Wenn Die Abstände der LAN Kabel passen, dann kann das Stück in die Lehrbücher! Top gemacht!
    Man sieht die Lan Kabel ganz links, orange.. also eigentlich ist der Abstand zu gering. Aber wie soll er das machen, ohne zu zaubern?

    Edit: Dali Klemmblock...hm... hast du Dali auf verschiedenen Stromkreisen? Dann fehlen da nämlich die Hilfsschalter..

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Haha!
    Was gefunden! Der eine Dali Klemmblock ist nicht beschriftet

    Wenn Die Abstände der LAN Kabel passen, dann kann das Stück in die Lehrbücher! Top gemacht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet


    Muss mindestens ein Platin Partner gewesen sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Geh weg, wir wollen so doofe wie vorher sehen!














    Nein, gefällt mir.. ein paar meckern bestimmt, aber ich finde es, bis auf die Bündelung schick.. ach verdammt. Doch was gesagt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • apoc4lyps
    antwortet
    Dann will ich mich auch mal der Fachjury stellen :P
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • cycoso
    antwortet
    Erdung Reihenklemmen:

    Schutzleiteranschlüsse in SK II-Stromkreisverteilern

    Obiger Link als Kurzinfo aus dem 4-seitigen verlinkten Thema. Erklärt es gut und geht auch auf meinen Fehler mit den kleinen Metallplättchen ein :-)....

    Einen Kommentar schreiben:


  • TommyM
    antwortet
    Zitat von cycoso Beitrag anzeigen
    Wann nehme ich "nicht-isoliert" eigentlich heran oder bindet wer die Tragschienen auch in PE ein?
    Bei SKI-Verteiler nicht isoliert und bei SKII isoliert.
    Gruß Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • tohnmacher
    antwortet
    @cycoso

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ung+hutschiene

    Der PE hat auf dem Traggerüst nichts verloren.

    @stephan

    Die Steuerung über dem Zähler ist auch nicht ganz TAB konform , da gehören maximal die Keller/WA/TR Sicherung hin , je nach VNB nehmen Sie es nicht ganz so ernst.

    Und wer so uralt Verteiler verbaut hat mit 'Gold' recht wenig zu tun.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cycoso
    antwortet
    Kurz noch zu den Isolierstücken an den Hutschienen? Bei Stiebel Eltron werden die ja in zwei Funktionen ausgeliefert, einmal zum Einbinden der Tragschienen und einmal als isoliert. Wann nehme ich "nicht-isoliert" eigentlich heran oder bindet wer die Tragschienen auch in PE ein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Evtl ist er ja loxone Golf und nicht Gold Partner? XD

    Einen Kommentar schreiben:


  • daene85
    antwortet
    Zitat von Stephan0763 Beitrag anzeigen
    Ja ist eine Zimmermann Heizung Frischluft Wärmetechni, habe mal die beiden Ecken vergrößert. Unten rechts ist der Modbus von Loxone und Proxone. Oben links Proxone Heizung.
    Kannst du mit der proxon Schnittstelle auf knx zugreifen? Bzw von knx auf die Heizung Steuerung zugreifen? Oder für was ist dir gedacht? Und für was ist der ein aus Schalter da dran gedacht?
    Bin schon lange auf der Suche meine Heizung irgendwie ins knx ein zu binden. Ohne Riesen Aufwand.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ok, dann sind wir uns einig. Entschuldige die forsche Nachfrage, aber es kommt in diesem Thread auch häufig vor, dass stolz Eigenleistungen gepostet werden und dann ungläubig auf die Kritik reagiert wird. Deine Fragestellung klang jetzt auch nicht so, als ob du das selbst kritisch siehst.

    Gold Partner, soso

    Einen Kommentar schreiben:


  • magiczambo
    antwortet
    Zitat von Stephan0763 Beitrag anzeigen
    Das hat ein Loxone Gold Partner uns installiert, mit dem wir zur Zeit über seine Leistung diskutieren. Ich bin Laie und wollte einfach nur mal bei Leuten, die Ahnung haben, nachfragen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
    Dann ist das ja noch gruseliger.....da es da ja nicht so viele gibt...ist die Chance an so eine zu geraten aber wiederum gering ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stephan0763
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Das ist ein unglaublicher Verhau. Wie kommt man dazu, sowas zu posten? Da muss ein Warnhinweis ran:

    [INFORMATION]Don't try this at home![/INFORMATION]

    Bist du sicher, dass das ein Elektriker war, der das gelernt hat?

    Das hat ein Loxone Gold Partner uns installiert, mit dem wir zur Zeit über seine Leistung diskutieren. Ich bin Laie und wollte einfach nur mal bei Leuten, die Ahnung haben, nachfragen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X