  • stromer007
    antwortet
    Zitat von Elektronikscout24 Beitrag anzeigen
    Steht schon im Titel BTICINO Flatwall
    https://www.google.de/search?q=btcin...atwall&spell=1
    OK kannte ich so noch nicht - wieder was gelernt. Gefällt mir übrigens gut.

    Aber wie sieht es mit der Wärme aus? Hast du die Mindestabstände gerade bei den Switches eingehalten - sieht mir alles sehr eng aus?

    Wie sieht es mit Laienbedienbarkeit nach DIN EN 61439-1 Anschnitt 11.2 aus? Müsste eigentlich alles IP2XC im bedienbaren Zustand entsprechen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EibKevin
    antwortet
    Sehr schicker Schrank Elektronikscout.
    Für mich ist ne Verteilung inkl. Verdrahtungkanälen immernoch die beste Wahl.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
    Hast du eine Ex-Zone oder warum sind die Kabelkanäle blau? Wenn nicht, dann ist es so nicht zulässig. Und was ist mit Reserve?
    Desweiteren fehlen an einigen Tragschienen die PE-Klemme. Reine Erdung über die Montageplatte ist nicht zulässig. Und Endhalter fehlen auch noch welche.
    Da müssen wir mal ein ernstes Wort mit BTICINO (Legrand) reden, die liefern die Teile nämlich so aus... (Wo steht das man blaue Kanäle nur für EX-Schutz nehmen darf.)
    Reserve geb ich dir Recht ist halt keine da, aber wie schon gesagt es kommt nichts mehr dazu, also wozu dann Reserve der Verteiler gibt halt nicht mehr her. Wenn die nächste Etage dazu kommt, muss ich sowieso den nächsten Verteiler setzen.
    Endhalter sind alle dran sieht man ein bischen schlecht auf die Bilder.
    Thema Erdung:
    Ganz kann ich die DIN60204 nicht zitieren aber so weit mir bekannt muss eine mechanische Verbindung zwischen Montageplatte und Hutschiene bestehen in meinem Fall sind das 6
    Stück M6 Linsenkopfschrauben
    Montageplatten sind alle vom PE Verteilerblock sternförmig mit 16qmm geerdet.
    Eine zusätzliche Erdung jeder Hutschiene über eine PE Klemme wäre mir neu, da ich eigentlich aus einen Sondermaschienenbau komme und unsere Schaltschränke bisher bei TÜV Abnahmen alle bestanden haben.
    Korregier mich bitte falls ich daneben liege.

    Gruß Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Hast du eine Ex-Zone oder warum sind die Kabelkanäle blau? Wenn nicht, dann ist es so nicht zulässig. Und was ist mit Reserve?
    Desweiteren fehlen an einigen Tragschienen die PE-Klemme. Reine Erdung über die Montageplatte ist nicht zulässig. Und Endhalter fehlen auch noch welche.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mayrjohannes
    antwortet
    Die schlagen ja wirklich ganz schön ins Budget. Dafür werde ich wohl zu viele LAN Kabel haben .
    Danke jedenfalls für die Auskunft!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Du weißt schon, dass du mehrere Antworten in einem Post gegeben kannst und nicht pro Antwort einen Post erstellen musst?
    Nein aber jetzt. Danke für den Tipp

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    A bisserl vollgstopft oder?
    Platz gut ausgenutzt :-) ENDLÖSUNG, sollte noch eine Etage dazu kommen wird einfach noch ein Verteiler gesetzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Du weißt schon, dass du mehrere Antworten in einem Post gegeben kannst und nicht pro Antwort einen Post erstellen musst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
    Das sind Rutenbeck REG Switche bzw. Panels. preislich "sehr" schmerzhaft

    Produkte* - Rutenbeck
    GENAU

    Rutenbeck REG Panel

    Produkte  - Rutenbeck

    Rutenbeck Switch

    Produkte  - Rutenbeck

    Rutenbeck POE Switch + Netzteil
    für die Kameras

    Produkte  - Rutenbeck

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
    Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go

    Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
    Steht in einem Flur... So selten ist das nicht, die meisten Unterverteilungen in Mehrfamilien Häusern sind irgendwo in einem Flur unter gebracht, bei einem KNX Verteiler ist halt ein bischen größer, aber mit dem BTICINO System und 80mm Einbautiefe sehr gut zu realisieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von stromer007 Beitrag anzeigen
    Einige Geräte (KNX und andere!) haben offenbar keine Betriebsmittelkennzeichnung (nicht die PA).
    Der Typ des Schrankes würde mich mal interessieren? Typenschild? Ist das Teil ein Eigenbau? Zugelassen?
    Platzreserve?
    Wärmehaushalt?
    Trennung Netzwerk - 230/400V?

    Aber sehr bemüht und sauber gearbeitet - muss ich zugeben.
    Und Nein - reiß es jetzt nicht wegen uns wieder auseinander.
    Steht schon im Titel BTICINO Flatwall

    https://www.google.de/search?q=btcin...atwall&spell=1

    Trennung konnte relativ gut realisiert werden, linker Vertikaler Schacht 230V/400V Leitungen , rechter Schacht 24V + Netzwerk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Elektronikscout24
    antwortet
    Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
    Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go

    Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?

    Hilfsschalter - Alarm Meldungen Sicherung ausgelöst

    Einen Kommentar schreiben:


  • stromer007
    antwortet
    Einige Geräte (KNX und andere!) haben offenbar keine Betriebsmittelkennzeichnung (nicht die PA).
    Der Typ des Schrankes würde mich mal interessieren? Typenschild? Ist das Teil ein Eigenbau? Zugelassen?
    Platzreserve?
    Wärmehaushalt?
    Trennung Netzwerk - 230/400V?

    Aber sehr bemüht und sauber gearbeitet - muss ich zugeben.
    Und Nein - reiß es jetzt nicht wegen uns wieder auseinander.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go

    Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?

    Einen Kommentar schreiben:


  • bergdoktor
    antwortet
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Und jetzt noch ein Foto ohne die blauen Abdeckungen, damit man die fliegenden Wago-Klemmen und die Busleitung ohne Mantel dahinter auch sieht
    Und natürlich die Verlegung von Ethernet im Bündel mit Einzeladern ohne Ausreichende Schutzabstände, sowie falsche Isolierung von PE auf den Hutschienen.

    Mit Abdeckungen und unscharfen Handyfotos könnte man ja schon fast vermuten, dass es was zu verstecken gibt. (Ich verstecke meinen lieber ganz. Da ist noch einiges zu tun - jedenfalls optisch.)

    Hübsch sieht´s jedenfalls aus, auch wenn ich es so in der Form noch nicht gesehen habe.

    Gruß

    Andreas