Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EPIX
    antwortet
    EDV-Kabel:
    wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links
    - rechtzeitig daran denken,
    - IP-Schnittstelle woanders hinsetzen
    - und wenn's UNBEDINGT sein muß: FXP-Schlauch drüberschieben

    Einen Kommentar schreiben:


  • tryoutnoob
    antwortet
    Zitat von knxtemp Beitrag anzeigen
    Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.

    Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.

    Grüße
    Hallo Hannox,
    die Hutschinene mit den Reihenklemmen müssen eben isoliert vom Schrank aufgebaut werden. Aber dann bitte nicht vergessen, diese isolierten Schienen dann leitend mit dem PE zu verbinden.
    Schau dir das Bild an:
    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Immer wieder das selbe: klick.
    Die Klemmen neben den Aktoren würde ich da weg bauen.
    Außerdem hätte ich die Reihenklemmen tiefer gesetzt. Es gibt dafür extra Bausteine von Hager, so werden deine Abdeckungen nicht passen, da die Klemmen zu hoch sind.
    Wenn du nachträglich auf, sagen wir mal, 4 RCD´s gehen willst, benötigst du aber noch mehr N - Schinene. Und wie willst du das dann an den Sicherungen trennen? Oder auf den Klemmen?
    eigentlich sichert man die Reiehnklemmen gegen verschieben auch noch durch einen Festesteller auf der Schiene.
    Hast du eigentlich mal ein Bild von deinem Zählerschrank?!
    Stimmen die Vorsicherungen zu den Aktoren? Kann das nicht erkennen.
    Wie ist der FI Vorabgesichert?
    Hat dein Eli wirklich N-Klemmen benutzt um den BUS zu verteilen (mitte Bild)?
    Da dein Eli rechts die Aufteilung der Schienen verändert hat stellt sich mir noch die Frage, ob die Abdeckungen da überhaupt noch draufpassen ?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Zitat von supermaz Beitrag anzeigen
    Was sagen denn die anderen hier?
    Immer wieder das selbe: klick.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xachsewag
    antwortet
    Ich würde mindestens einen FI pro Stockwerk nehmen. Sonst sitzt Du komplett im dunkeln wenn der mal auslöst. Alleine schon beim Installieren einer Lampe ist die Gefahr groß das der FI auslöst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • supermaz
    antwortet
    Zitat von Hannox Beitrag anzeigen
    "Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
    verstehe ich nicht???
    Damit ist sicher die Isolation mit diesen sündhaft teuren Plastikteilen von Hager gemeint um Schutzklasse 2 zu wahren. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Mein Elektriker war auch der Meinung das es im EFH quatsch ist. Und ich persönlich teile diese Meinung. Mir ist es lieber das alles geerdet ist und somit einen Fehler auslöst. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Begründung ja, das ich bei Isolation und wichtig Isolation am Boden(!!!) einen Aussenleiter und eine Tragegestell berühren kann ohne das was passiert. Aber mal im Ernst: Bei wem ist der Boden im EFH unter dem Verteiler mit einer Matte isoliert? Bei mir nicht. Und dann möchte ich das im Falle eines Kontaktes des Aussenleiters mit den Trägern FI oder LS auslösen.

    Was sagen denn die anderen hier?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sabinellina
    antwortet
    Zitat von Hannox Beitrag anzeigen
    ... bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
    Die Reihenklemmen neben dem MDT Aktor dürften auch nicht unter die Abdeckung passen.

    Gruss Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Aus einem vollen Verdrahrungskanal eine Litze zu holen ist auch nicht das gelbe vom Ei und ich bin kein Fan von bündeln.

    Das kreative Chaos verschwindet eh unter den Abdeckungen. Aber die Sicherheit relevanten Sachen müssen erledigt werden!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hannox
    antwortet
    Danke fürs Feedback

    Nabend,
    danke für die Infos.
    Das Haus ist noch nicht fertig und es fehlt noch einiges.
    Zu euren Aussagen, Fragen und Hinweisen:
    RCDs= ja im Moment ist nur einer verbaut, der zweite ist noch nicht angeschloßen, es kommen 4 rein irgendwann, 1xAußen, 1xKeller, 1x EG OG DG, 1x alle Naßräume(Dusche Bäder...)

    "Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
    verstehe ich nicht???

    "16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen"
    OK, das lasse ich den Elektriker machen wenn es Sinn macht

    KNX-Leitung grün:
    klar, hatte ich schon öfters gelesen passe ich an

    EDV-Kabel:
    wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links

    Rest ist Kraut&Rüben???
    ich hatte hier irgendwo gelesen man soll es nicht sortieren und ordentlich verlegen, kreuz und quer wäre da wohl besser, mir gefällt es so auch nicht, was ist nun besser?

    Danke und Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • TommyM
    antwortet
    @EPIX: Naja, die Prüfspannung der Busleitung ist für mich keine Grundlage ;-)


    Gruß
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollege..

    KNX-Busleitung IMMER mit grünem Mantel verlegen!

    --> so lang wie nötig und so kurz wie möglich abmanteln.
    --> Buskabelbrücken kann man auch "schön" abgewinkelt "vorne" und rechtwinkelig verlegen.

    Gruss Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    warum glaubst du ist das KNX-Kabel 4kV geprüft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TommyM
    antwortet
    ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist
    Soweit ich das weiß müssen die Kabel gegen die höchste vorkommende Spannung isoliert sein (was einige CAT7-Kabel erfüllen), so steht es zumindest in der VDE 0100-520 zu Verlegesystemen. Oder gilt hier (z.B. da Verteiler) eine andere Norm?

    Aus EMV-technischen Gründen muss jedoch ggf. ein Abstand eingehalten werden (siehe VDE 0800).

    Gruß

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    der "Ehrgeiz" dürfte sich auf das Auflegen der Ankommenden leitungen beschränkt haben - der Rest ist Kraut&Rüben...
    Des EDV-Kabel zur IP-Schnittstelle läuft mitten durch den Starkstromteil - sicher nicht OK, ich glaub' nicht dass das EDV Kabel 4kV geprüft ist

    Sinnvoll wären bei solchen Dingen weniger auf "Schönheit" sondern auf "Sicherheit" Wert zu legen...

    Ausserdem würde ich Verdrahtungskanäle verwenden um den Leitungswirrwarr zu entkommen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
    Ich erkenne immerhin 2 Stück.
    Immerhin...und der zweite soll wohl mal als Reserve sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kahler
    antwortet
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    Äh? Ein RCD für die gesamte Anlage, für das ganze Haus?
    Ich erkenne immerhin 2 Stück.

    Welche Abdeckung soll denn mal auf die rechte Reihe, dort wo die Hutschienen in der Höhe verschoben wurden?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X