  • BadSmiley
    antwortet
    Also ich finde den Verteiler ja Loxone würdig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Kennt hier jemand ein Gutachter im Raum München?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen

    Auf der Abgangsseite einfach mit einem kurzen draht L mit N verbinden,[...]



    andreas221988 ich meinte mit ‚Brandlast‘ das gesamte Kunstwerk... ich würde jetzt wohl den Bauherrenbund und einen Gutachter kontaktieren ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Die Busleitungen und anderes ggf. Beleuchtung 24V dürfen keine Berührung zu 230V Leitungen aufweisen oder von der Leitungsart ausreichende Isolierungen und ansonsten min. durchgehend 4mm. Da in dem Schrank aber alles an Leitungen / Litzen irgendwie zusammengeknäult sind, ist diese Anforderung nur per Zufall zu erfüllen.

    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Ideal wäre natürlich wenn Phoenix entsprechende Klemmen anbieten würde aus der PTI Reihe mit einem N Abgriff auf der "richtigen" Seite.
    Lässt sich so Gebastel nicht ggf wenigstens im Reihenklemmenthread besprechen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Deine Schlussfolgerung ist korrekt.

    Und nicht nur weil das grüne Teufelsding da drinnen werkelt.

    Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

    - Leitungs-Einführungsmanschetten am Schrank zerstört
    - Lose Leitungsenden
    - Lose fliegende Wago-Klemmen
    - An den LS Leitungen mit und ohne Aderendhülsen gemeinsam in eine Klemme geschraubt
    - Keine Endklemmen an den Reihenklemmen
    - eigenwillige Beschriftung der Reihenklemmen
    - höchst kreative Generierung von Hutschienenkomponenten / Mediafelder / Reg-Steckdosen
    - keine Abstände 230V zu SELV Leitungen
    - Busleitungen unsauber konfektioniert

    Den Kollegen hier vom Fach fällt bestimmt noch mehr auf als das offensichtliche.

    Ich hoffe doch die Rechnung ist noch nicht bezahlt.
    Leider Erfolgte die Abnahme bereits es wurde ja alles schön hinter den Abdeckungen versteckt die ich jetzt mal abgenommen habe...

    Welche Abstände müssten den hier eingehalten werden?
    Zuletzt geändert von andreas221988; 28.05.2021, 14:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Nein, natürlich nicht. In der Regel versuche ich weitere Potentialverteiler zu vermeiden, so dass ich direkt an der Schiene bin. Und ich versuche die Wege kurz zu halten, damit der Zusammenhang klar ist. Verhindern kann man es wohl kaum ...
    Vorschlag der auch oft kommt ist ja einfach N-Trennklemmen an den Ende des Blocks zu setzen um da dann N abzugreifen. Finde ich aber vorallem auch optisch nicht schön da diese Klemmen ne völlig andere Größe haben. Eine Idee die ich bislang noch nirgends gefunden habe wäre folgendes:
    Eine PTI PE/L/NT Klemme oder mehrere an das Ende des Blocks zu setzen. Auf der Abgangsseite einfach mit einem kurzen draht L mit N verbinden, sodass man auf der schrankinternen Seite vorne auf der unteren Etage N abgreifen kann. Zusätzlich kann man sogar den Trennschieber benutzen falls man wieso auch immer diesen N mal von der Schiene trennen will.

    Vorteil in meinen Augen: Ich verwende die gleichen Klemmen wie bei dem Rest des Blocks, ich kann den N "vorne" abgreifen. Wenn ich das ganze umfunktionieren will zB um nen weiteres Kabel aufzulegen kann die Klemme einfach drinbleiben nur Drahtbrücke rausmachen und Adern der Installationsleitung auflegen.
    Nachteil: Der Anschluss ist grau und nicht blau und ich muss ne Drahtbrücke auf der Abgangsseite setzen.

    Ideal wäre natürlich wenn Phoenix entsprechende Klemmen anbieten würde aus der PTI Reihe mit einem N Abgriff auf der "richtigen" Seite.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 28.05.2021, 14:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
    Es ist ein Neubau und dieser Verteilerkasten wurden bei mir installiert, und ich als Laie bin der Meinung dass das so nicht "Fachgerecht" sein kann.
    Deine Schlussfolgerung ist korrekt.

    Und nicht nur weil das grüne Teufelsding da drinnen werkelt.

    Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

    - Leitungs-Einführungsmanschetten am Schrank zerstört
    - Lose Leitungsenden
    - Lose fliegende Wago-Klemmen
    - An den LS Leitungen mit und ohne Aderendhülsen gemeinsam in eine Klemme geschraubt
    - Keine Endklemmen an den Reihenklemmen
    - eigenwillige Beschriftung der Reihenklemmen
    - höchst kreative Generierung von Hutschienenkomponenten / Mediafelder / Reg-Steckdosen
    - keine Abstände 230V zu SELV Leitungen
    - Busleitungen unsauber konfektioniert

    Den Kollegen hier vom Fach fällt bestimmt noch mehr auf als das offensichtliche.

    Ich hoffe doch die Rechnung ist noch nicht bezahlt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Die Losen Kästen sind 10 A 24 v Netzteile und eine Steckdose... Welche Abstände meinst du?
    Und was meinst du mit Brandlast?
    Zuletzt geändert von andreas221988; 28.05.2021, 13:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Fliegende Wagos, Abstände nicht eingehalten, unnötige Bündelungen, irgendein Gerät hinter der Hutschiene, zu voll/keine Reserve, Mischung aus Modern (Reihenklemmen) und klassisch (Installationsblöcke).

    Ich würde eine Nachbesserung dieser Brandlast die so gar nicht der DIN18015 entspricht fordern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreas221988
    antwortet
    Hey Leute,
    habe zwar kein KNX SmartHome aber eine installation von Loxone, und im Loxoneforum wurde mir geraten hier mal meine Bilder zu Posten wenn ich ein "dickes Fell" habe

    Es ist ein Neubau und dieser Verteilerkasten wurden bei mir installiert, und ich als Laie bin der Meinung dass das so nicht "Fachgerecht" sein kann.

    Vielen Dank für eure Hilfe und feedback
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    concept jo N nicht PE. Ich sollte mehr schlafen

    Einen Kommentar schreiben:


  • McKenna
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Stimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal Ersatz
    Ich will ja nicht Salzen, aber ist da nicht passend - Volker: ich komme wieder

    Ein neuer Nickname - werden wir nie erfahren

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Nee, geht nicht, weil MDT schreibt das das falsch ist!

    Dann werde ich einfach wie ein richtiger Macho gegen MDT-Gestze verstossen!

    Weil beim nächsten Projekt fliegt ABB wahrscheinlich raus...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen

    Das nennt man auch Volker-Syndrom...
    Stimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal Ersatz
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Bei mir wird im Verteiler auch alles mit Twin-Aderendhülsen gebrückt, sowohl N wie auch L. Kann aber jeder machen, wie er lustig ist....
    Nee, geht nicht, weil MDT schreibt das das falsch ist!

    Einen Kommentar schreiben: