SKII oder SK1? Bei einem von beiden mußt Du, bei dem anderen darfst Du nicht.... Aber warum fragst Du?
-
Um wieder zurück zum Thema zu kommen :-)
Ich baue gerade meinen HAGER Verteilschrank zusammen und habe eine Frage zu den Hutschienen für die Reihenklemmen.
Ist es korrekt, dass jede Hutschiene, die für die PE Verteilung verwendet wird, isoliert werden muss?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Cybso Beitrag anzeigenIch find's gerade spannend... von Verteilungen über die Zulässigkeit von B16 bei kombinierten CEE/Schuko-Dosen zur Challenger-Katastrophe... ich bin gespannt, wohin sich das Thema weiter entwickelt
Dafür gibt es den Bereich "Kurioses"
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich find's gerade spannend... von Verteilungen über die Zulässigkeit von B16 bei kombinierten CEE/Schuko-Dosen zur Challenger-Katastrophe... ich bin gespannt, wohin sich das Thema weiter entwickeltZitat von concept Beitrag anzeigenJungs, ihr denkt schon ab und zu an den Thread-Titel?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Jungs, ihr denkt schon ab und zu an den Thread-Titel?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, man hat einen fehlerhaften Zustand akzeptiert und zum neuen Normal erklärt.Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigendie dichtungen an der chelenger hätten übrigens theretisch auch halten müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Er meint wohl 28.01.1986 das explodierte Space-Shuttle Challenger, wo ne kaputte Dichtung am Tank das Ding zerlegt hat, beim Start.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht nur die Tastatur……Zitat von gbglace Beitrag anzeigenNa zumindest ist seine Tastatur immer noch kaputt
Wer oder was ist „chelenger“ ? Ist das eine Kloschüssel ausm Baumarkt? Scheinbar hat er da ne defekte Dichtung dran?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Na zumindest ist seine Tastatur immer noch kaputt
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetekleinvieh macht auch mist...Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFakt? Fakt ist wohl eher, das Du da nicht ganz so viel Ahnung hast! Beweise auf den Tisch! Zum einfachen Überschlagsrechnen einigen wir uns auf Leitungslänge 3m (ist schon arg übertrieben!), und Querschnitt 1,5mm². Aufgabe: Berechne den Schleifenwiederstand, und beweise uns anhand einer Tabelle die Richtigkeit deiner Aussage! Mal sehen, ob Dir das gelingt....
die dichtungen an der chelenger hätten übrigens theretisch auch halten müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteZitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
"Um die Abschaltzeiten einzuhalten, darf eine maximal zulässige Schleifenimpedanz im Fehlerstromkreis nicht überschritten werden. Wird der Schutz nicht durch eine Überstrom-Schutzeinrichtung, sondern durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) realisiert, ist die Einhaltung der Abschaltzeiten unabhängig von der Schleifenimpedanz immer sichergestellt."
Quelle: Gelernt ist gelernt, de 10.2012 Seite 79
wie war das gleich noch mal mit dem unterschied zwischen kurz- und erdschluss?
Einen Kommentar schreiben:
-
"Um die Abschaltzeiten einzuhalten, darf eine maximal zulässige Schleifenimpedanz im Fehlerstromkreis nicht überschritten werden. Wird der Schutz nicht durch eine Überstrom-Schutzeinrichtung, sondern durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) realisiert, ist die Einhaltung der Abschaltzeiten unabhängig von der Schleifenimpedanz immer sichergestellt."Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
fakt ist, dass für eine schukosteckdose eine Sicherung 16 Ampere C nicht zulässig ist wegen dem Schleifenwiderstand
Quelle: Gelernt ist gelernt, de 10.2012 Seite 79
Weitere Hinweise in der DIN VDE 0100-600 Abschnitt 61.3.6.1 sowie "VDE 0100 in der Praxis" Kiefer/Schmolke
Fakt ist übrigens, dass "fakt" groß geschrieben wird, ebenso wie "schukosteckdose".
- Likes 7
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine Mennekes CEE-Doppelsteckdose, also CEE+Schuko, hat übrigens einen G-Sicherungshalter mit 10A Sicherung drin für eben diese...
Das sieht man aber von außen nur, wenn der Aufkleber noch drauf ist...
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry vento66 , dann hab ich das wohl in den falschen Hals bekommen. So genau habe ich mir nicht durchgelesen, was er alles geschrieben hat. Wollte nur generell sagen, dass es oftmals nicht einfach so machbar ist einen B16 durch einen mit C-Charakteristik zu tauschen. Bei dieser Steckdose auf dem Bild gebe ich dir jedoch vollkommen recht, dass dort kein Problem sein sollte, wenn der Erder und die Klemmstellen intakt sind.
anders sieht es bei weit entfernten Endstromkreisen aus. Da würde ich ohne Zs zu messen nicht einfach B16 mit C16 tauschen und eher zu einem C13 greifen, wenn es für das angeschlossene Gerät ausreicht, dass das Problem bei einem B Automat verursacht hat.
Deswegen war meine erste Antwort an Passatzentrale auch:
Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenUnd woher willst du wissen, dass die Schleifenimpedanz nicht ausreicht? C16 KANN knapp werden, das stimmt, muss aber nicht.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 16.02.2021, 18:08.
Einen Kommentar schreiben:
-
Unfassbar,
messen durch Handauflegen. Kann den stuss mal jemand löschen? Seid wann ist ein C16 für Schuko nicht erlaubt.
Und wenn bei der Leitungslänge zur CEE ein C16 nicht auslöst bzw. Die 240A(160A(10xIn+30%messtoleranz+20%Tempnund Häufung)+80A) nicht bringt ist was ganz anderes Faul an der Anlage.
Jeder der regelmässig Anlagen durchmisst, hat gewisse erfahrungswerte und hier stimme ich Micha zu 100% zu.