Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Der den ich beauftragt hatte habe ich mal recherchiert und war Jahrgangsbester vor ein paar Jahren bei der Meisterprüfung, dachte der weiss dann was Sache ist.
Das finde ich unvorstellbar ... der Erbauer dieses Schrankes war aber nicht der Meister himself, oder?
Der kann doch nicht alles vergessen haben.
Kommt drauf an, mit welcher Zielsetzung geplant und gebaut wird. Eine Energie-Schaltgerätekombination (PSC) nach EN 61439 Teil 2 darf in Schutzklasse 1 aufgebaut werden. Dann ist aber die Bedienung durch Laien unzulässig!
Vorallem das wichtigste wird unter den Tisch gekehrt, er hat im ganzen Haus keine zuverlässig PE Verbindung! Das wär wirklich ein Punkt, um die Anlage sofort stillzulegen,
habe ich ja, aber auch der fehlende N Auflage Block wird auch abgetan.
Soweit ich hier gelesen habe ist Schutzklasse 2 nicht erforderlich.
Kommt drauf an, mit welcher Zielsetzung geplant und gebaut wird. Eine Energie-Schaltgerätekombination (PSC) nach EN 61439 Teil 2 darf in Schutzklasse 1 aufgebaut werden. Dann ist aber die Bedienung durch Laien unzulässig!
Der ursprünglich leere Schrank sieht aber nach Schutzklasse 2 aus (such mal das Typenschild auf der Tür) und wurde vermeintlich durch "Nix Ahnung ich hab" falsch verwendet!
Dann muss er aber den Schrank abbauen, aus dem wirst schlecht einen SK1 machen können. Es müssen alle leitfähigen Gehäuseteile geerdet werden, und da fehlen Dir schlichtweg die Erdungspunkte an den Seitenwänden und Türen.....und Löcher bohren ist auch nicht.
Was sind das für Fragen Gegenfragen? Hast Du das Ding gebaut und den Eli nur vorgeschoben?
Ja zwischen drinnen als zusätzliche Stütze, aber wie schaut es mit links und rechts aus. Alle NT mal weggeschoben plumpst das Ding da so durch die Gegend. Berührsicher sind die mit den Überlängen auch nicht.
Oh hat sich Bayern jetzt der Schweiz zugeschlagen?
Ich hab den nicht selber gebaut, aber dann hätte er ja sogar den falschen Schrank geliefert?
Soweit ich hier gelesen habe ist Schutzklasse 2 nicht erforderlich.
Erst wäre mal zu klären, ob das jetzt SK1 oder SK2 sein soll. Für SK1 fehlen auf alle Fälle noch mehr von den ge/gn Drähten! Ob SK1 zulässig ist, könne Dir die Leute mit der VDE unterm Kopfkisssen besser beantworten.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.