Zitat von mmutz
Beitrag anzeigen
X
-
Du hast recht. Grundsätzlich sind es zu viele. Allerdings ist der Verteiler entsprechend vorgesichert um die FI´s nicht zu überlasten. De KDN363F war leider zu kurz.... :-)
-
Kann zwar immer noch kaum was erkennen, aber gut:
Mir sind da tlw. zu viele LS nach den RCDs, kann aber die Werte auf den LS/RCDs nicht lesen, könnte also passen (außer man glaubt Hager das mit den 3,5mA Fehlerstrom pro Stromkreis).
Wieso hast Du von RCD auf LS mit Kabel gebrückt, anstatt die KDN363F zu nehmen?
Am Küchen(?)-RCD scheinen an der Phasenschiene noch die Endkappen zu fehlen.
Und ja, die Kabelbinder sehen schön aus, aber viel Spaß bei der Fehlersuche...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenIch gehe in mich und denke über diesen Vorschlag nach.... :-P
und vielleicht noch farbige led-beleuchtung reinbauen! wenn schon, denn schon!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich gehe in mich und denke über diesen Vorschlag nach.... :-PZitat von concept Beitrag anzeigen
dann kommt sicher auch eine plexiglasabdeckung auf den verteiler, odrrr?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Messknecht Beitrag anzeigenUm ehrlich zu sein, ging es mir ausschließlich um ersteres. 😁
dann kommt sicher auch eine plexiglasabdeckung auf den verteiler, odrrr?
Einen Kommentar schreiben:
-
Um ehrlich zu sein, ging es mir ausschließlich um ersteres. 😁Zitat von concept Beitrag anzeigen
aber da bei den ls einmal pro te einen kabelbinder, das ist zwar schön für‘s auge, aber ziemlich sinnbefreit.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
Wirklich so schlimm?
ich (als schweizer) lasse ja auch verteiler mit kabelkanälen bauen. das gefällt hier vielen aus thermischen gründen nicht.
aber da bei den ls einmal pro te einen kabelbinder, das ist zwar schön für‘s auge, aber ziemlich sinnbefreit.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wirklich so schlimm?Zitat von concept Beitrag anzeigengleich gibts von den kollegen hier auf die mütze wegen der kabelkanäle und -binder...
Einen Kommentar schreiben:
-
gleich gibts von den kollegen hier auf die mütze wegen der kabelkanäle und -binder...
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Da ist ja mal fast nix zu erkennen... Bitte stelle ein Bild mit höherer Auflösung ein, oder mach Detailfotos.
Einen Kommentar schreiben:
-
So nun möchte ich auch einmal den Versuch wagen.
Mein Haus neigt sich so laaaaangsam der Fertigstellung. Heute habe ich die zuvor verdrahtete Verteilung an die Wand geschraubt.
Bevor ich nun alle Kabel im neuen Jahr auf die Reihenklemmen auflege, würde ich gern erfahren wo ich noch nachbessern muss.
Ich bin gespannt.....
1.jpg 1.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
ok, jetzt sehe ich AFDD's auch..Zitat von spielkind1611 Beitrag anzeigen
Hey xnet ,
Ein Klemmenblock wird jeweils immer von einem 16A AFDD versorgt. Somit benötige ich auch jeweils eine separate N-Einspeisung.
An die AFDD kann ich auch kein 10mm² anschließen. Doch für die Anschlussleistung sollte ein 2,5mm² vollkommen ausreichen.
Die Klemmen selbst können laut Datenblatt von 0,5 mm² - 25 mm² flexibel aufnehmen.
Sollte doch dann auch so passen?!
Kleinere Klemmen wie die WAGO 2016-7714 16mm² zur Einspeisung habe ich nicht gefunden, bzw. hätten diese dann eine kleinere Bauform wie die benachbarten Klemmen gehabt und das fand ich einfach "unschön".
Danke für dein Feedback!
Kabel passt auch, nur direktes Einstecken funktioniert ab 6mm².
Wenn die Einspeisung von Klemmenblock doch zu dünn wird, könnte man im Notfall über Stiftkabelschuhe nachdenken
Zuletzt geändert von xnet; 29.12.2020, 20:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hey xnet ,Zitat von xnet Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
ist wirklich schöner Verteilerschrank geworden!
was mir nicht ganz gefällt ist die Situation mit N-Potentialverteilung bei Reihenklemmenblöcken.
Dort wurde WAGO 2016-7714 16mm², glaube ich, verwendet und nur mit 2,5mm² oder 1,5mm² angefahren.
Ich würde die Reihenklemmenblöcke mit 10mm² anfahren und von dort zu N-Potentialverteilung verbinden.
Man muss noch bedenken, dass WAGO 2016-7714 erst ab 6mm² direkt steckbar ist.
Ein Klemmenblock wird jeweils immer von einem 16A AFDD versorgt. Somit benötige ich auch jeweils eine separate N-Einspeisung.
An die AFDD kann ich auch kein 10mm² anschließen. Doch für die Anschlussleistung sollte ein 2,5mm² vollkommen ausreichen.
Die Klemmen selbst können laut Datenblatt von 0,5 mm² - 25 mm² flexibel aufnehmen.
Sollte doch dann auch so passen?!
Kleinere Klemmen wie die WAGO 2016-7714 16mm² zur Einspeisung habe ich nicht gefunden, bzw. hätten diese dann eine kleinere Bauform wie die benachbarten Klemmen gehabt und das fand ich einfach "unschön".
Danke für dein Feedback!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Abdeckung von der N-Sammelschiene scheint auch zu fehlen?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: