Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Lennox
    antwortet
    Wieso hast kein Verteiler aus Österreich genommen..., waren die Piefke's soviel billiger...?! Ich mag diese DE Verteiler nicht wirklich. Wo sitzt der oder die Zähler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AntarcticChristian
    antwortet
    Mir sind die Verbinder der isolierten Hutschienen aufgefallen. Der PE ist nur im linken Bereich angeschlossen und nach rechts wird er über das "Metallblech" verbunden. Dieses scheint nur mit 2 Schrauben (die in Plastik eingedreht sind) zu halten.
    Das kenne ich so nicht (habe die Teile auch gerade nicht im Hager Katalog gefunden). Ich hätte hier eher PE Klemmen auf jede Schiene gesetzt.
    Mag aber sein, dass diese Lösung zulässig ist (wobei ich dann eine andere Schraube erwartet hätte (Federscheibe, Gegenmutter,...)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Wofür benötigt man 2 LK und einen IP-Router?

    Und vier DALI-Kreise? Respekt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    So schlecht schauts ja nicht aus. Das ist mir noch so aufgefallen (einiges wurde ja schon genannt)
    • Leitungen nicht beschriftet
    • fehlende Zugentlastung der Leitungen
    • fehlende Klemmenbeschriftung (Klemmen neben 1Q1, X7, N-Klemmen links neben X7, neben 7U3)
    • nicht endversorgte Adern im Verteiler
    • ob die 40A RCD ohne Vorsicherung zulässig sind, muss dein Eli klären (Ich erkenne den Typ nicht) Vorsicherung mit max 0,8x Nennstrom, ausser die RCD sind dafür zugelassen
    • Keine FI-LS verbaut (KNX, Motorschloss, EDV etc)

    Einen Kommentar schreiben:


  • barontigger
    antwortet
    Wie fixiert man eigentlich normgerecht Einzeladern in Leerrohren, wie sie in Österreich zumindest nicht unüblicht sind wenn sie in die Verteilung kommen? Bei uns kommen die einfach aus den Leerrohren direkt auf die Klemmen ohne irgendwelche Fixierung (Elektriker so gemacht - damit nicht erst Diskussionen aufkommen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ja auch wenn die Adern nicht genutzt sind, gehören die auf leere Reihenklemmen. Dafür macht man das ja.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cobrito
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    die zweite schiene fast komplett leer zu lassen eine echte platzverschwendung. ich hätte alle klemmen auf die zweite und dritte schiene gepackt, um noch etwas reserveplatz für reg-komponenten zu kriegen.
    Das habe ich mir auch gedacht und ärgert mich ein bisschen.

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Die Leitungen könnte man auch hübscher anschließen
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    klar, die oberste schiene würde ich zum fixieren der leitungen verwenden
    Danke, gute Idee.

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    fliegende Drähte bei Reihenklemmen?
    Das sind die nicht genutzten Adern der Jalousie-Verkabelungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    klar, die oberste schiene würde ich zum fixieren der leitungen verwenden

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Mir gefällt diese magische Querschnitt Verjüngung durch den RCD irgendwie nicht. Aber sonst ist er ja ganz nett.
    Die Leitungen könnte man auch hübscher anschließen und fliegende Drähte bei Reihenklemmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
    So, extra für Roman stelle ich auch meinen Verteiler vor...

    die oberste schiene leer zu lassen ist sicher praktisch beim auflegen. die zweite schiene fast komplett leer zu lassen eine echte platzverschwendung. ich hätte alle klemmen auf die zweite und dritte schiene gepackt, um noch etwas reserveplatz für reg-komponenten zu kriegen.

    (ich weiss schon, warum ich dem verteilerbauer nicht nur schaltpläne, sondern auch eine detaillierte dispo zur plazierung aller komponenten liefere)

    Einen Kommentar schreiben:


  • cobrito
    antwortet
    So, extra für Roman stelle ich auch meinen Verteiler vor. Gleich vorne weg: Wenn sich wer über die Armada an 4-poligen Automaten wundert: Siehe Diskussion hier

    Es sind noch nicht alle Leitungen aufgelegt (zB. KNX fehlt, Erde-Klemmen für die geschirmten Leitungen fehlen, ...). Zwei Automaten sind defekt, das erklärt die losen Leitungen an der Stelle. Der Stromlaufplan kommt vom Elektriker, die Aufteilung im Verteiler vom Erbauer Nordic Energy. Einen Zählerkasten gibt es noch extra.

    IMG_4751.jpeg IMG_4752.jpeg IMG_4753.jpeg IMG_4754.jpeg IMG_4755.jpeg IMG_4756.jpeg IMG_4757.jpeg IMG_4758.jpeg IMG_4759.jpeg IMG_4760.jpeg

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Bzgl. Kabelbinder - wenn man an diesen Verteiler nun etwas anpassen/ändern möchte, muss man unnötige Mühe betreiben um zu verhindern dass keine Leitung beim entfernen der vielen Kabelbinder beschädigt wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Alles Licht auf einem RCD finde ich nicht so sinnvoll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Messknecht
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Kann zwar immer noch kaum was erkennen, aber gut:

    Mir sind da tlw. zu viele LS nach den RCDs, kann aber die Werte auf den LS/RCDs nicht lesen, könnte also passen (außer man glaubt Hager das mit den 3,5mA Fehlerstrom pro Stromkreis).

    Wieso hast Du von RCD auf LS mit Kabel gebrückt, anstatt die KDN363F zu nehmen?
    Du hast recht. Grundsätzlich sind es zu viele. Allerdings ist der Verteiler entsprechend vorgesichert um die FI´s nicht zu überlasten. De KDN363F war leider zu kurz.... :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Kann zwar immer noch kaum was erkennen, aber gut:

    Mir sind da tlw. zu viele LS nach den RCDs, kann aber die Werte auf den LS/RCDs nicht lesen, könnte also passen (außer man glaubt Hager das mit den 3,5mA Fehlerstrom pro Stromkreis).

    Wieso hast Du von RCD auf LS mit Kabel gebrückt, anstatt die KDN363F zu nehmen?

    Am Küchen(?)-RCD scheinen an der Phasenschiene noch die Endkappen zu fehlen.

    Und ja, die Kabelbinder sehen schön aus, aber viel Spaß bei der Fehlersuche...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X