Zitat von Chris786
Beitrag anzeigen
X
-
Spart euch doch diese Kommentare. Wer es selber machen will, macht es selber. Da helfen diese belehrenden Kommentare hier auch nicht weiter bzw tragen nur dazu bei, dass man es ohne fragen so macht wie man denkt.
-
In D ist das schonmal nicht zulässig mit der Verbindung über das Traggerüst des Verteilers.Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigenwenn ich die Netzteile in einen Schaltschrank verschraube sind sie auch doppelt geerdet. Einmal über die 3-polige Zuleitung, einmal über das Schaltschrank- Gerippe.
Die 4 schwarzen Schrauben am Netzteil sind alles andere als ein zulässige PE-Verbindung, weil die ja auch teilweise nur zufällig zustande kommt bei der Pulverbeschichtung aber auch bei nachträglicher Bohrung der Löcher in die Platte. Und auch so zwei Gewindegänge, sofern das direkt in die Platte geschnitten ist ist sicherlich keine zulässige Verbindung.
Bei den Klemmen, ich kenne das Modell nicht, sind das Käfigschraubklemmen? Weil sonst ist das schon mit den zwei flexiblen Leitern aus dem Netzteil ohne Aderendhülsen in eine Klemme sehr fragwürdig.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Nein nicht du, sondern dein Elektromeister!Zitat von Germanmann Beitrag anzeigenAlso halte ich fest:
- 2x ÜSS sollte ich rausnehmen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Netzteile haben 3 adrigen 230V Anschluss und das Gehäuse ist nicht vom PE getrennt und dadurch das alles irgendwie an Metall verschraubt ist steht die gesamte Rahmenkonstruktion am PE inkl. der Hutschienen wo da nochmal PE ankommt.Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigenEs ist eine 3x13A 3-phasen Einspeisung nur. Wo soll die PE Verschleppung sein?
Ok Du baust in der Schweiz da gelten glaub auch wieder andere Regeln bei SK1 vs SK2 Verteilern, aber die Verbindungen zwischen den Bauteilen mit PE sollten dann aber wohl auch anders sein als nur ne Holzschraube gegen das Blech.
Die kleinen grauen Klemmen rechts auf der Hutschiene nehmen 16mm² auf?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir hat man im Forum hier letztens noch erzählt man dürfte so eine offene Verteilung für LEDs nicht unter eine abgehängte Decke bauen, die müsste auf jeden Fall in einen Verteilerkasten.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
OK da wird mehr Licht benötigt, aber in vernünftigen Leitungslängen von der UV aus 2,4kW LED-Licht halte ich auch für ambitioniert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Andreas Leutwiler
Das schaut auch nicht gesund aus.
Keine Absicherung der Sekundärseite bei den Netzteilen und PE-Verschleppung auf der Konstruktion hast auch noch, weil alles irgendwie aus Metall miteinander verbunden ist.
Eher ein Beitrag, so macht man es nicht.
Auch hier gilt:

bzw. gute Feuerversicherung abschließen.
Dazu kommt wohl auch noch eine völlig misslungene Lichtplanung.
Weil wenn das schon eine UV wegen der Leitungslängen ist, würde ich meinen das ist nur ein Teil des Hauses, und wenn das dann 6x400 W also 2,4kW LED-Licht ergibt, was dann mal gern 20kW Lichtäquivalent in Halogen sind frage ich mich was Du da in dem Haus vor hast.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du die Zuleitung in die beiden Verteiler umorganisieren lässt dann ergibt sich automatisch mehr Platz.Zitat von Germanmann Beitrag anzeigenWeniger große Reihenklemme, damit mehr Platz für später geben kann.
Und ansonsten machen lassen nicht selber...
Das sind hier keine Anleitungen zum Selbtsmord.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das stimmt in dem falle schon, nur der ÜSS dahinter ist eben genauso sinnlos weil eben auf 10m CU-Leitung, Leitungsstücken es auch noch sauber ist, aber eben bei 10m Schluss ist, die zusätzlichen ÜSS in den Verteilern machen das nicht länger.Zitat von Germanmann Beitrag anzeigenAlso das dicke Kabel, welches durch andere Kabel verlaüft hat sauberen Strom nehme ich an, weil ein ÜSS schon vor dem Zähler platziert ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also halte ich fest:
- 2x ÜSS sollte ich rausnehmen
- Steckdosen in 2FIs unterteilen
- Weniger große Reihenklemme, damit mehr Platz für später geben kann.
Gibt es weitere Pünkte, welche ich noch beachten müsste.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Für die Leitungen nach draußen ist im EFH ein ÜSS empfehlenswert - nicht vorgeschrieben - wenn der Leitungsaustritt aus dem Gebäude >=10m vom Verteiler ist. Schön wären dann Kombiableiter in Reihenklemen Form. Oder eine Dose mit Ableitern an den Gebäudeaustritt setzen.
Für Wetterstationen habe ich mir eine ‚Standard Dose‘ zurecht gelegt um 24V und KNX direkt am Gebäudeaustritt zu schützen.
Wegen den FIs empfiehlt sich immer die Planung im Vorfeld ... normalerweise plane ich:- Je Geschoss
- Küche
- Kühlschrank und SpüMa einzeln an je einen FILS
- Je Bad
- Flure und Treppenhäuser bekommen jeweils einen FILS
- Jalousien teile ich auf. Entweder je Geschoss oder ich separiere zumindest Fenster des zweiten Rettungsweges
- Wama und Trockner jeweils einzeln mit FILS
- Systemschrank und Netzwerkschrank bekommen je einen FILs
Edit: da kamen antworten dazwischen ... wenn du schon der Ansicht bist, dass die Leitung wegen dem ÜSS am Zähler sauber ist, ist der ÜSS im Schrank erst recht Quatsch. Der nächste ÜSS gehört an das Gerät oder an den Gebäudeaustritt. Oder in die nächste UV wenn >=10m entfernt.Zuletzt geändert von BlackDevil; 06.12.2020, 08:55.
Einen Kommentar schreiben: